释磷后,好氧段缺乏碳源进行有效吸磷
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
清啦
haojun201287 该用户已被删除
22
发表于 2014-4-17 09:16:57 | 只看该作者
他现在问题是沉淀池的出水比二沉池的进水的TP低很多~!与曝气池没有关系~!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
23
发表于 2014-4-17 09:29:06 | 只看该作者
你难道没注意他在二沉池加PAC吗?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

6818

积分

656

金钱

675

帖子

黄金水师

24
发表于 2014-4-17 14:51:27 | 只看该作者
从数据看,是很不错了吧,后面TP的下降,我看是PAC作用的结果

3761

积分

282

金钱

261

帖子

黄金水师

25
发表于 2014-4-17 15:58:12 | 只看该作者

沉淀池进出水无法解释




先谢谢各位的指导哦 补充说明一下,在曝气池出口加少量PAC,没有特殊搅拌,然后留到一个分流器(集配水井),再到沉淀池,这个过程停留时间不长。 这两天测了一下沉淀池的进水的TP,取沉淀池进水混合液体积1000ml,放到烧杯静置然后取上清液测定,结果如下 取样测定时间 结果4月15日 4月16日 9点静置 9;30 1.54 1.36 10;30 1.37 1.22 11;30 1.28 1.16 14;10 1.23 1.14 大家看看有没有不合理的 这样测定的结果变化不大 没有办法解释哦 [ 本帖最后由 nafengl 于 2014-4-17 16:05 编辑 ]

3761

积分

282

金钱

261

帖子

黄金水师

26
发表于 2014-4-17 16:04:06 | 只看该作者
设计的时候,沉淀池的停留时间是3h

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
27
发表于 2014-4-17 16:16:27 | 只看该作者
没有办法说明,但是前面的运行数据肯定有变化,,,,,,,
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
28
发表于 2014-4-17 16:17:16 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2014-4-17 06:56 发表 释磷后,好氧段缺乏碳源进行有效吸磷
球板的意思需要好氧池增加碳源吗?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

3761

积分

282

金钱

261

帖子

黄金水师

29
发表于 2014-4-17 16:59:48 | 只看该作者
从节约成本考虑,不打算投加碳源哦, 打算降低外回流,可能调很小的回流或是间歇式回流,减少硝酸氮盐的影响,保证厌氧段的释磷。有没有做过这个方法的大侠啊?

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
30
发表于 2014-4-20 15:11:08 | 只看该作者



原帖由 nafengl 于 2014-4-17 16:59 发表 从节约成本考虑,不打算投加碳源哦, 打算降低外回流,可能调很小的回流或是间歇式回流,减少硝酸氮盐的影响,保证厌氧段的释磷。有没有做过这个方法的大侠啊?
缺少碳源,意义不会很大 如果水TDS高些 系统除磷效率会明显增加
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
haojun201287 该用户已被删除
31
发表于 2014-4-21 07:14:16 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2014-4-17 09:29 发表 你难道没注意他在二沉池加PAC吗?
他自己不承认是加药造成的~你没有全篇看完帖子~!