水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 大家谈谈:环保设备、仪表在运行中经常遇到哪些问题、如何解决、经验之谈?

[复制链接]

5403

积分

31

金钱

406

帖子

黄金水师

81
发表于 2010-3-2 09:46:43 | 只看该作者



问题太多了,很多设备不行
清啦

2419

积分

0

金钱

97

帖子

白银水师

82
发表于 2010-3-6 09:06:35 | 只看该作者
我来说两句: 一,设备 带式压泥机容易跑偏,板框压泥机漏浆。带机跑偏需要调整两边的限位开关 二,仪器 Ph计测量不准。接线盒容易进水,影响测量的准确性

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
广州襄绿环保 + 5 是不是限位开关太差了?

查看全部

6万

积分

4115

金钱

871

帖子

超凡水师

83
发表于 2010-4-11 10:15:18 | 只看该作者

回复 56# 的帖子

偶们说的清洗主要指的是探头的清洗,变送器一般不会出问题,清洗时探头可以取下来的

6万

积分

4115

金钱

871

帖子

超凡水师

84
发表于 2010-4-11 10:16:50 | 只看该作者

回复 47# 的帖子

这个不一定,不说成本的问题,要看具体水质,304对于强酸强碱不适用。

2万

积分

2433

金钱

1226

帖子

王者水师

85
发表于 2010-3-19 14:52:17 | 只看该作者



原帖由 daben 于 2008-5-12 09:23 发表 PH仪表在水处理应用非常的广泛,也是我们的常用仪表之一。 PH计主要是变送器和电极,这两者损坏都是非常麻烦的事,所以PH计的保养是非常重要的。
H PH在污水中使用的话固定在水中,怎么清洗保养呢?

2万

积分

2433

金钱

1226

帖子

王者水师

86
发表于 2010-3-19 14:56:57 | 只看该作者
原帖由 wanghaojun770 于 2008-5-13 13:10 发表 我们在好氧池里用的潜水曝气机,但是老是住,这种曝气机堵住以后很麻烦,都要用吊机把它们从池子里吊出来送厂家维修,不知道各位有没有遇到这样的情况,是怎么解决曝气机被堵的?
一般小杂物不会堵曝气机的啊,除非大点的,但是大点的不是在前面被隔掉了么

1

积分

10

金钱

1

帖子

小小水师

87
发表于 2011-4-21 23:56:26 | 只看该作者

回复 31# 的帖子

PH、ORP原理是差不多,传统的PH计大多是需要3-6个月换次电解液然后再人工校准,如果图省事,要求准确度可靠,就选用差分式电极,相对维护量会少些。

3万

积分

1224

金钱

1256

帖子

实习版主

88
发表于 2010-4-11 10:29:29 | 只看该作者
昨天碰到的问题:曝气池中DO仪读数持续下降,本以为是调试期间细菌在生长,后来发现DO降到了零点几,取混合液发现污泥浓度不算高,再取出探头,发现氧探头上长了一层菌膜,用卫生纸轻轻擦干净这层菌膜后,读数正常。

1391

积分

144

金钱

101

帖子

白银水师

89
发表于 2010-11-24 01:12:04 | 只看该作者
在线监测仪器方面的可以和我交流的,我是做这行的,南京德林的仪器基本上就在江苏一些地方用吧,QQ:28605268

4571

积分

21

金钱

202

帖子

黄金水师

QQ
90
发表于 2010-8-7 15:51:06 | 只看该作者



原帖由 zhushini 于 2009-10-19 21:11 发表 蝶阀长期使用,阀瓣可能因积存杂质等原因而关不严,故要求高的地方需设两道阀门。有时为检修方便也会设两道阀门。
建议改用不锈钢刀性闸阀,厚度和蝶阀差不多。

4571

积分

21

金钱

202

帖子

黄金水师

QQ
91
发表于 2010-8-7 15:54:23 | 只看该作者
原帖由 wanghaojun770 于 2008-5-13 13:10 发表 我们在好氧池里用的潜水曝气机,但是曝气机老是堵住,这种曝气机堵住以后很麻烦,都要用吊机把它们从池子里吊出来送厂家维修,不知道各位有没有遇到这样的情况,是怎么解决曝气机被堵的?
以前我们也曾用过潜水曝气机,也是经常堵塞,造成潜污泵烧坏,后来改成卧式离心泵带射流曝气器,检修和维护都大大降低。

2402

积分

88

金钱

63

帖子

白银水师

92
发表于 2012-5-17 09:17:39 | 只看该作者
现有一管道泵用作生物污泥的回流,但在停止使用一段时间后,会出现抽不上泥,空转的现象。请问有什么解决的方法呢

585

积分

-1

金钱

69

帖子

青铜水师

93
发表于 2011-11-20 18:42:38 | 只看该作者
原帖由 wangguangrong 于 2009-2-17 14:03 发表 鼓风机保养主要是润滑油的更换和过滤器的定期清洗。
的确啊,我们用的是离心式鼓风机,前后轴承润滑油时刻关注,滤心经常堵塞导致风量变小,要经常用压缩空气吹扫,滤心备品也要买回。

3155

积分

543

金钱

49

帖子

黄金水师

94
发表于 2013-12-19 12:23:26 | 只看该作者
溶解氧仪波动太大,不知道什么原因,是出入深度太深了吗?好想有深2.5米的样子。

193

积分

29

金钱

13

帖子

企业用户

95
发表于 2010-8-27 15:38:58 | 只看该作者
SNEX是指固态、无孔、不交换的参比电极系统,不同于传统的有孔液接界参比电极系统,SNEX应用一个高度稳定,不交换的聚合物界面,作为参比电极与液面接触的整个外表面就是电化学反应区域,大面积的接触区域也就大大降低了参比电极被堵塞的可能性。无孔设计、参比液不与待测液交换就免除了参比电极中毒的可能性。 SNEX,革命性的、创新性的pH测量方法,特别针对于传统的pH电极遇到测量困境如下:硫化氢、蛋白质环境下的应用,粘稠液,有毒物质环境,低温低离子水环境,超纯水等环境的应用。 SNEX,固态、不交换参比电极系统的先进固态特性确保了在多种严苛环境下仍能确保准确,可靠读值。(温度范围:0 to 90ºC 耐压:0 to 20BAR.) SNEX无孔电极技术使其较传统pH电极拥有更高的可靠性、精确性、稳定性,是其他品牌无可比拟。 可靠性 SNEX电极的寿命至少是传统电极的3倍以上。SNEX 电极使用寿命长可使用户节约更换和维护的费用。 准确性 SNEX大面积的接触区域,当一般电极在测量如弱离子水时很难保持稳定,SNEX还能保持其精确度为+/-0.1pH。 稳定性 与其他需要不断校准的一般电极相比,SNEX电极只需要每90 天校准一次。 SNEX无孔电极技术使其避免一般电极出现的化学中毒、电极污染、离子漂移等问题。 SNEX电极可很好的使用在以下场合: “食品和饮料 - 乳制品 - 抗蛋白 “多金属硫化物 -含硫化氢酸水 - 烟气脱硫 - 烟气洗涤水。 “超纯净水 - 锅炉给水 – 电力 –无孔的SNEX电极不会产生扩散电势错误(所有其他渗透式参比电极由于通过液接界在超纯水测量时可能会产生约0.3pH值电势错误) “硅酸盐/铬酸盐/氰化物/氢氟酸 – SNEX是耐化学性和抗磨性 - 只有测量电极需要更换。 “氢氧化钠和氢氧化钾和绝大部分酸 – SNEX可耐极端的pH值 “颜料和细颗粒(典型是Ti02和靛蓝) “饮用水处理(各阶段包括含痕量镁,铁离子低温低离子净水) “污水和中和水 - SNEX无孔电极不会被污染。 “可承受的各种压力可达真空至20bar。 “可承受不同温度0到90度C “可承受所有石油/天然气和绝大多数石化应用。

1183

积分

149

金钱

105

帖子

白银水师

96
发表于 2010-12-20 21:52:06 | 只看该作者
我们化验室用的便携式溶解氧仪由于需要经常用,而且仪器用前必须先极化电极10分钟左右,所以基本上仪器不关电源,但3-4天就会用掉1节电池,感觉很浪费, 不知道广大网友们有好的办法没

141

积分

8

金钱

22

帖子

初级水师

97
发表于 2012-12-4 16:20:30 | 只看该作者
溶解氧的膜头经常坏,有些是因为进水,大部分是因为产品质量不行,国内的产品就是差劲。 不是不支持国产,而是实在没办法是用!

2219

积分

110

金钱

77

帖子

白银水师

98
发表于 2012-5-4 13:07:51 | 只看该作者
好资料!谢谢CC版主,下载并顶一个

2181

积分

246

金钱

22

帖子

白银水师

99
发表于 2012-12-5 15:14:11 | 只看该作者

谈一下仪表和控电柜

仪表主要是选择和校正,选择好的代理商(用起来比较放心的基本上都不是国产的),按规定进行清理维护。 控电柜使用最要紧的就是防腐,进线口和出线口一定要密封,要不然进去水汽和腐蚀性气体对元件的腐蚀很大,有时候听到接触器发出嗡嗡声基本上都是腐蚀引起的接触不良。

21

积分

1

金钱

2

帖子

初级水师

100
发表于 2012-5-7 10:18:32 | 只看该作者

关于泵

泵的种类那么多,什么水质选什么泵,经常不懂,请高手指点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-6-14 11:49 , Processed in 0.190840 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表