求教:高手请进

[复制链接]

4万

积分

2208

金钱

1812

帖子

王者水师

2011年度十佳优秀水友勋章

21
发表于 2008-9-24 19:55:50 | 只看该作者



既然简单就给个答案嘛,你们都是老大,嘿嘿

《酵母工业水污染物排放标准》编制说明.pdf

449.04 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金钱 -1

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
yoruba + 3

查看全部

己欲立而立人,己欲达而达人——
清啦

8163

积分

81

金钱

124

帖子

黄金水师

22
 楼主| 发表于 2008-9-24 21:16:10 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2008-9-24 16:00 发表 强化预处理,把那三项絮凝分离出去再进生化。
就算这样最后出水也很难达标啊,余老大

8163

积分

81

金钱

124

帖子

黄金水师

23
 楼主| 发表于 2008-9-24 21:20:52 | 只看该作者
原帖由 zpmljzzc 于 2008-9-24 16:16 发表 我觉得用UASB+BAF(或者SBR)就可以,实在出水不达标可以加个三级处理砂滤+(活性炭,可有可无吧)
谢谢你的参与。此处砂滤对于最后500既难生物降解又溶于水滴COD能有多大滴去除作用个人表示怀疑,我估计很难达到一级标准,所以我们考虑是不是要上UF,您对此有何看法,期待你的答复。

8163

积分

81

金钱

124

帖子

黄金水师

24
 楼主| 发表于 2008-9-24 21:24:56 | 只看该作者
原帖由 wlchess 于 2008-9-24 18:13 发表 B/C0.25 建议采用工艺:预处理+UASB+CASS+BAF+高级氧化
能否采用预处理+UASB+CASS+membrane system? 今天有看到一个报道,垃圾渗滤液要达到一级排放需要加nano级的滤膜。那个费用简直是天价啊,谁用得起。文章中提到UF对于最后那些既可溶又难生物降解滴COD滴去除率只有20%,恼火ing。

8163

积分

81

金钱

124

帖子

黄金水师

25
 楼主| 发表于 2008-9-24 21:39:09 | 只看该作者



原帖由 molv 于 2008-9-24 13:32 发表 高手请进——吓得我退避三舍,进来一看,原是黔之驴 你的问题你应该问你们班长、课代表或者你们寝室的老大
何以如此狂妄?看来半桶水是响叮当啊

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

26
发表于 2008-9-24 22:01:34 | 只看该作者
要是你不做好预处理,小心几个月后厌氧挂掉... 另外从你的描述,如果致COD物质是那几项,物理法去除后生化处理应该“一贼”

4万

积分

2208

金钱

1812

帖子

王者水师

2011年度十佳优秀水友勋章

27
发表于 2008-9-24 22:18:27 | 只看该作者
原帖由 zhouyiust 于 2008-9-24 09:21 发表 我们现在有一股酵母生产废水,入水水量是2000方/天,COD大约6000左右,可生化性不是很好,BOD/COD约为0.4,SS小于300,色度相对比较高。出水要求一级排放。请教各位高手,什么工艺比较合适? 我们原来社设想UASB+曝气 ...
当你还不了解水质,不知道要干什么的时候就要molv,我以为你在自习 当你看了molv的7个跟帖以后,给与如此评价,molv今晚又是白忙了 25楼的附件你不用下载了,国内还没有人能帮你解决 不是我不愿删除或编辑自己的帖子,是系统不允许编辑已经审核的帖子 祝你成功!
己欲立而立人,己欲达而达人——

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

28
发表于 2008-9-24 23:15:27 | 只看该作者
跑个题:molv是啥意思?百度联想出来一个“魔女”,我瀑布汗...

10万

积分

1824

金钱

2286

帖子

论坛顾问

顾问勋章

29
发表于 2008-9-25 05:17:16 | 只看该作者
原帖由 zhouyiust 于 2008-9-24 21:24 发表 能否采用预处理+UASB+CASS+membrane system?今天有看到一个报道,垃圾渗滤液要达到一级排放需要加nano级的滤膜。那个费用简直是天价啊,谁用得起。文章中提到UF对于最后那些既可溶又难生物降解滴COD滴去除率只有 ...
垃圾渗滤液是不能用nano filter的,亲眼看着日本人失败。

10万

积分

1824

金钱

2286

帖子

论坛顾问

顾问勋章

30
发表于 2008-9-25 05:21:23 | 只看该作者



原帖由 wlchess 于 2008-9-24 18:13 发表 B/C0.25建议采用工艺:预处理+UASB+CASS+BAF+高级氧化
比较同意这个方案,如果买不到高级氧化的设备,到时找我吧。

4万

积分

2208

金钱

1812

帖子

王者水师

2011年度十佳优秀水友勋章

31
发表于 2008-9-25 09:02:37 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2008-9-24 23:15 发表 跑个题:molv是啥意思?百度联想出来一个“魔女”,我瀑布汗...
跑个题: molv,膜过滤的简写,某专业论坛中将——丧家的资本家的乏XX,闲暇时喜欢网上剽学 在这里小试牛刀,夜晚发言需要版主审查后才能发布,发布后不能修改不能删除的“暴徒”,似乎是“四人帮”的余党…… [ 本帖最后由 molv 于 2008-9-25 09:09 编辑 ]
己欲立而立人,己欲达而达人——

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

32
发表于 2008-9-25 09:10:17 | 只看该作者
膜滤,原来如此... 余党...跟我无关,闪人...

1万

积分

1279

金钱

1317

帖子

铂金水师

水处理NOT工程师

QQ
33
发表于 2008-9-27 10:05:14 | 只看该作者
BOD/COD约为0.4其实感觉还可以,不放心就加个水解酸化池,我同意用UASB+曝气工艺,SS也挺低的,我记得有很多人都说色度主要是用厌氧去除,UASB的停留时间相对长点,蛮好的,曝气工艺出水控制到80以下没有问题的,我们现在基本上出水在60左右,要是出水色度还是不行加一步深度处理应该就行了。个人愚见

10万

积分

1824

金钱

2286

帖子

论坛顾问

顾问勋章

34
发表于 2008-9-27 10:22:16 | 只看该作者
我发现一个“放之四海而皆准的现象”凡是搞膜的都特别有市场学的熏陶。

8163

积分

81

金钱

124

帖子

黄金水师

35
 楼主| 发表于 2008-11-6 15:25:55 | 只看该作者
不知道UF对焦糖色素的去除率如何,脱色是个难题啊

2万

积分

1048

金钱

407

帖子

王者水师

QQ
36
发表于 2008-11-7 08:59:14 | 只看该作者
你哪个酵母? 安琪酵母? 我去过安琪酵母的一个分厂 这水很难处理 它的IC去除率在50%左右 好氧去除率也不高 低浓度废水采用:预处理+IC+好氧出水应该在800-1200 还有你的浓水得上 高浓度废水5效蒸发器设备 这部分冷凝水COD仍然很高 需和低浓度水混合处理 你这吨水处理成本很高 生化后出水B/C已失调 必须采用物化方法去除 生化后出水单凭加絮凝剂再辅以砂滤出水也要再500-800 建议采用氧化技术或膜法(高浓水还是个问题)

5万

积分

1412

金钱

2867

帖子

超凡水师

教书育人勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章

QQ
37
发表于 2010-6-21 15:14:06 | 只看该作者
挖个好坟出来了,LS去的是我们湖北的安琪么
技术到管理...创业到守业..

3万

积分

646

金钱

482

帖子

王者水师

小半个污师

QQ
38
发表于 2010-6-21 15:23:33 | 只看该作者
格栅—隔油池—高浓废池—絮凝沉淀及压滤—调节池—UASB—缓冲池—好氧池(不建议用填料类型,整死人)—沉淀池——氧化塔—— 我觉得恁个应该可以。

961

积分

60

金钱

61

帖子

青铜水师

39
发表于 2010-6-21 18:32:45 | 只看该作者
不知道水世界的水友有没有遇到这样的情况:经厌氧后进入接触氧化,无论进入接触氧化的水多少(COD1500以下),去除的COD量总是固定的。比如进水1000左右,接触氧化后700左右,进800出500左右。。。这种情况是什么愿意造成的啊?

3万

积分

646

金钱

482

帖子

王者水师

小半个污师

QQ
40
发表于 2010-6-21 21:52:41 | 只看该作者
原帖由 houjinlong30 于 2010-6-21 18:32 发表 不知道水世界的水友有没有遇到这样的情况:经厌氧后进入接触氧化,无论进入接触氧化的水多少(COD1500以下),去除的COD量总是固定的。比如进水1000左右,接触氧化后700左右,进800出500左右。。。这种情况是什么愿意 ...
很简单啊,因为你的微生物量没有增加也没有减少,所以去除的COD固定。 在确保没有超负荷时,如果要增加去除率的话,在COD高的时候应该减少排泥,增加曝气。 就像人一样,老人要生小孩,出生的和死亡一定的时候,吃的饭就一定了(假设每个人饭量一定)。 如果出生的大于死亡的,吃的饭不就增加了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-7-1 17:37 , Processed in 0.151304 second(s), 57 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表