刚刚接触一个新的废水处理,根据现在的工艺情况,和大家共同分享一下,原水15000mg/l如何能够处理达到60mg/l的具体工艺。原水的水质比较复杂,大部分的物质为长链的化合物,占78%左右,废水的可生化性较差,但是水质较稳定,通过一段时间的运行,出水基本稳定在100mg/l一下。 工艺介绍如下:水解酸化+厌氧+SBR+混凝沉淀。 目前工艺运行稳定,出水能够达到要求。 但对于水解酸化的运行参数仍然不能有效地控制,因为检测数据有限,不能对BOD进行检测,所以并不能很好控制其运行。请各位多多指教。 以下会陆续的增加运行中的特殊情况。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

7万

积分

88

金钱

1423

帖子

超凡水师

小兵

QQ
沙发
发表于 2009-6-3 21:57:33 | 只看该作者
楼主,你的水质成分还是没讲清楚,长链化合物糖类?脂类?

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

板凳
 楼主| 发表于 2009-6-4 20:46:33 | 只看该作者
是长链烷基类化合物,还有一些杂环类的化合物,就目前运行还是比较稳定,其中厌氧的效果较大10000mg/l可以直接降低1000mg/l以下,就是停留时间较长,进水流量1.2立方/小时,回流比为1:3,整个池子为180立方。前面的酸化池为300立方,就现在情况,发觉酸化效果不是太好,进水12000mg/l,出水要10000mg/l。目前想提高处理能力?但无法提升,流量升高至1.5立方/小时后,出水变浑浊,并且出水COD达到1500mg/l,不知道是否还可以提升啊?

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

地板
 楼主| 发表于 2009-6-4 20:51:08 | 只看该作者
水解酸化方面主要的运行参数,原水的PH需要调到12,否则进入酸化池,处理效率就明显的减少,并且在酸化反应剧烈时,PH值直线降低,需要投碱中和,确保酸化池的PH值在7以上,出水COD才有所降低。具体是否与氧化还原电位有关系?

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

5
 楼主| 发表于 2009-6-4 20:52:49 | 只看该作者



运行期间还有无法解释的现象,会继续说明。

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

6
 楼主| 发表于 2009-6-6 13:12:55 | 只看该作者
厌氧反应器现在经常出泥,怀疑是应该排泥啦,水量加大0.2立方/小时,就会出泥,还有点颗粒污泥出来。明显看的出来。

7万

积分

88

金钱

1423

帖子

超凡水师

小兵

QQ
7
发表于 2009-6-6 13:37:38 | 只看该作者

回复 6# 的帖子

三相分离器漏气也会跑泥

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

8
 楼主| 发表于 2009-6-6 23:51:24 | 只看该作者
进水COD10000MG/L,出水仅有800mg/l,不知道这样有多少产生。

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

9
 楼主| 发表于 2009-6-6 23:53:08 | 只看该作者
污泥。 第二个问题:我们的酸化池1如果PH值升高,酸化池2的PH就会降低,并且可以到4以下,真的无法解释什么原因?

4万

积分

195

金钱

5777

帖子

王者水师

吃饱睡觉

10
发表于 2009-6-8 10:19:32 | 只看该作者



停留过程中发生了水解作用,导致的吧。
 没个性没签名

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

11
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:45:35 | 只看该作者
现在具体并不知道三项分离器是否漏气,但是反应相当的剧烈。产气量相当的大,就是不知道怎么加大速度就跑泥,并且有时还会有颗粒污泥。顺便说一下我们的是EGSB反应器。

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

12
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:47:11 | 只看该作者
水解酸化不知道具体情况,产酸非常大。更奇怪的是并没有按照正规的水解酸化下进水设计?

4万

积分

195

金钱

5777

帖子

王者水师

吃饱睡觉

13
发表于 2009-6-9 11:13:23 | 只看该作者
也没必要一定下进水,只要有较好的泥水混合能力就行。哦
 没个性没签名

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

14
 楼主| 发表于 2009-6-9 21:07:41 | 只看该作者
这样理解不错,但是我们仅是内部加了一个回流进行混合,在原有的曝气管道上进行的改造啊,混合均匀不敢说?