一般工业企业排出的废水,水质、水量、酸碱度或温度等指标往往会随排水时间而大幅度波动,这种变化对污水处理设施的运行,特别是生物处理设施正常发挥其净化功能是非常不利的,甚至使其遭到彻底的破坏。
    因此,对于综合污水处理场,由于排来的污水不止一种,而它们的水质水量又是经常性变化的,设置均质调节池是非常必要的。
    均质调节池的作用是克服污水排放的不均匀性,均衡调节污水的水质、水量、水温的变化,储存盈余、补充短缺,使生物处理设施的进水量均匀,从而降低污水的不一致性对后续二级生物处理设施的冲击性影响。此外,酸性废水和碱性废水还可以在调节池内互相进行中和处理。
    1、废水处理系统中设置均质调节池的目的是什么?
    废水处理系统中设置均质调节池的目的为:
    (1)使间歇生产的工厂在停止生产时,仍能向生物处理系统继续输入废水,维持生物处理系统连续稳定地运行;
    (2)提高对有机负荷的缓冲能力,防止生物处理系统有机负荷的急剧变化;
    (3)对来水进行均质,防止高浓度有毒物质进入生物处理系统;
    (4)控制闭值的大幅度波动,减少中和过程中酸或碱的消耗量;
    (5)避免进入一级处理装置的流量波动,使药剂投加等过程的自动化操作能够顺利进行;
    (6)没有生物处理场的工厂设置均质池,可以控制向市政系统的废水排放,
    2、以缓解废水负荷分布的变化、均质调节池的类型有哪些?
    均质调节池可分为以下几类:
    (1)均量池:常用的均最池实际上是一种变水位的贮水池,适用于两班生产面污水处理场需要24h连续运行的情况。
    (2)均质池:最常见的均质池为异程式均质池。异程式均质池水位固定,因此只能均质,不能均量。
    (3)均化池:均化池结合了均量池和均质池的做法。
    (4)间歇式均化池:当水量较小时,可以设间歇贮水、间歇运行的均化池。间歇均化池效果可靠但不适合于大流量的污水。
    (5)事故调节池。
    3、均质调节池的混合方式有哪些?
    常用的混合方法有:水泵强制循环;空气搅拌;机械搅拌;穿孔导流槽引水。想获取更多的资料请访问易净水网
    4、均质调节池的空气搅拌混合方式有什么特点?
    空气搅拌不仅起到混合均化的作用,还具有预曝气的功能:
    空气混合与曝气可以防止水中固体物质在池中沉降下来和出现厌氧的情况,还可以使废水中的还原性物质被氧化,吹脱去除挥发性物质,使废水的BOD5值下降,改进初沉效果和减轻曝气池负荷。空气搅拌的缺点是能使废水中的挥发性物质散逸到空气中,产生一些气味,有时需要在池顶安装收集排放这些气体的装置。
    均质调节池中采用穿孔曝气管搅拌时,曝气强度一般为2~3m3/(m*h)或5~6m3/(m2*h),当进水中悬浮物的含最为200mg/L时,保持悬浮状态所需动力为4~8W/(m3废水)。为使废水保持好氧状态,所需空气量平均为0.6~0.9m3/(m3*h) 。
    空气搅拌时,布气管常年淹没在水中,使用普通碳钢管材容易腐蚀损坏,必须使用玻璃钢、ABS塑料等耐腐蚀材质,安装要求较高。
    5、设置均质调节池的基本要求有哪些?
    均质调节池的基本要求如下:
    (1)为使均质调节池出水水质均匀和避免其中污染物沉淀,均质调节池内应设搅拌、混合装置。可以采用水泵循环搅拌、空气搅拌、射流搅拌、机械搅拌等方式,其中空气搅拌因简单易行和效果好而被广泛应用,空气搅拌强度一般为5~6m3/(m2*h)。
    (2)停留时间根据污水水质成分、浓度、水量大小及变化情况而定,一般按水量计为10~24小时,特殊情况可延长到5天。调节池还可以起到储存事故排水的作用,若以事故池作用为主,则平时要尽量保持低水位。
    (3)以均化水质为目的的均质调节池一般串联在污水处理主流程内,水量调节池可串联在主流程内,也可以并联在辅助流程内。
    (4)均质调节池池深不宜太浅,有效水深一般为2~5m;为保证运行安全,均质调节池要有溢流口和排泥放空口。想获取更多的资料请访问易净水网
    (5)废水中如果有发泡物质,应设置消泡设施;如果废水中含有挥发性气体或有机物,应当加盖密闭,并设置排风系统定时或连续将挥发出来的有害气体(搅拌时产生的更多)高空排放。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

4万

积分

2万

金钱

2594

帖子

王者水师

环保技术、咨询、环境治理专员

QQ
沙发
发表于 2017-4-26 09:51:17 | 只看该作者
作用:对水量和水质的调节,调节污水pH值、水温,有预曝气作用,还可用作事故排水。
调节池
调节池

分类:水量调节池和水质调节池

调节池,按作用分:均质池,水量缓冲池,均质均量池

一般不连续排水时都要做成有水量缓冲功能的,若有多股水,水质差别较大,尤其是pH这样进生化系统必须调整到正好这样的参数有很大变化时,应考虑均质。

从单纯的均量到兼有均质,存在中间形式:

无搅动缓冲池--做大--》有一定混合效果的无搅动缓冲池--曝气--》竖向混合很好的均质调节池(适宜在此直接加药调节pH等)--推进器--》横向混合很好的均值调节池

可以看到,我们所需要的均质效果是越来越好的。

另外,有一类无动力搅拌的:说白了就是多点进水单点出水的调节池,论坛里有个帖子专门请教此池,谓之对角线调节池。由于多点进一点出,每个进点与出点距离不同,因此出点的水混合的是不同进点的水。进水分点布水,可以采用在一条长距离堰上沿线落下,类似于水解布水的一管一点,可灵活设计,目前也没具体的参数。出水,若是水泵抽出,池子可以兼具水量调节功能,若是出水堰,则只具有水质调节功能。

调节池往往很大,但是对于污染物的去除没有直接贡献,显得效益不佳!加上填料,改善生化性,若设计得当还可代替水解池或者预曝气池。唯一的问题,调节池若可调节水量,则水位高低变化不定,小心填料塌垮!
水世界-水未来
你我多份参与
留下碧水蓝天
中科净源环保
专业治理垃圾渗滤液和各类工业废水18627728662(微信同号)

4万

积分

2万

金钱

2594

帖子

王者水师

环保技术、咨询、环境治理专员

QQ
板凳
发表于 2017-4-26 09:51:44 | 只看该作者
无论是工业废水,还是城市污水和生活污水,水量水质在一日24小时内都有变化,一般认为,对大、中型城市污水处理厂而言,因其服务区域大,区域内住宅、商店、办公楼、机关等不同类型建筑物的排水变化规律不同,有互补作用,再加上污水管网对水量水质的均衡作用,所以城市污水处理厂不设调节池,调节池主要在工业废水处理站内作为均衡水量和水质的预处理构筑物而被大量应用。

调节池容量及污水停留时间的设计

调节池的容量取决于日排水量及排水量的变化规律,对于不同功能的构筑物,日排水量及其排水规律有很大差异,根据日本“(JISA3302-1988)标准不同用途建筑物合并处理净化槽(即小型生活污水处理装置)服务人数建设标准”计算,部分公共建筑每100立方米建筑面积每日污水标准如下(吨):公共住宅1.0,影剧院1.6,宾馆3.0,饮食店11-26,办公楼1.6,集体宿舍1.4,而各种建筑物的污水变化规律如图(略)。

在设计前已具备准确的污水量和水量变化曲线情况下,可用图解法求得理论调节容积,国内对各种建筑物的污水处理量及变化规律还没有准确的实地调查数据,故目前一般按平均小时流量的倍数即调节池停留时间的经济值只来确定调解池容积。

也可按下式计算调节池容积V:

V=(Q/T-K*Q/24)*T

V-设计污水量(立方米/day);T-建筑物排水时间(hr/day);K-流量调节比(调节池出水流量与日平均流量之比)
水世界-水未来
你我多份参与
留下碧水蓝天
中科净源环保
专业治理垃圾渗滤液和各类工业废水18627728662(微信同号)

4万

积分

2万

金钱

2594

帖子

王者水师

环保技术、咨询、环境治理专员

QQ
地板
发表于 2017-4-26 09:51:56 | 只看该作者
2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

5
发表于 2017-4-26 10:57:37 | 只看该作者



就是对水量和水质的调节吗!
[发帖际遇]: 排泥成功,老人+2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
6
发表于 2017-4-26 13:48:38 | 只看该作者
调节池在工业废水中尤为重要
难听的话别较真,好听话的别当真。