1、管子管件
1)并排管道外壁间距一般不小于50mm。
2)考虑人员通行,架空管道一般不低于管底标高2200。
3)水平管道变径时通常使用偏心底平大小头,竖直管道变径时使用同心大小头。
4)应尽量避免管道布置形成气袋或液袋,如无法避免则管道的高点应加放空,低点应加放净。
5)管道的最小管长一般不小于外径,且不应小于50mm,大于等于DN150的管道,最小管长不小于150mm。
2、阀门
1)阀门高度在750~1500mm之间,最佳高度是1200
2)阀门手轮方向应该向上或水平,严禁向下
3)升降式止回阀需安装在水平管道上
3、仪表
1)安全阀需安装在竖直管道上,且流向由下向上
2)调节阀组应尽量紧凑布置在距离其相关设备附近
3)调节阀管底标高通常定为BOP 500