污水处理厂或污水处理站,尤其是高氨氮行业总氮去除单一靠AO很难去除达标,准备在AO后设一级后置反硝化确保脱氮效果,满足日益严格排放标准

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
天行健,君子以自强不息!
清啦

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
沙发
发表于 2019-8-2 14:13:51 | 只看该作者
用反硝化滤池士可行的。

关键你的池型指什么?方的?圆的?进水方式?
[发帖际遇]: 寂寞将高盐废水处理得妥妥得,赚了3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
板凳
发表于 2019-8-2 15:43:58 | 只看该作者
目前来看反硝化滤池基本都是参考V型滤池。
难听的话别较真,好听话的别当真。

2165

积分

196

金钱

89

帖子

白银水师

地板
发表于 2019-8-2 18:00:35 | 只看该作者
深床滤池(下流)和生物滤池(一般是上流)都可以啊,形式无所谓的,个人经验感觉滤池的反冲洗是很关建的,决定了滤池的运行效果,反冲洗时气水要均匀,滤砖或滤头很关键哦,北方冬天把水温考虑进来吧,然后自动化程度做高点吧。

3406

积分

45

金钱

52

帖子

黄金水师

5
发表于 2019-8-2 18:41:11 来自手机 | 只看该作者



可以考虑改加mbbr提标改造感觉用得挺多的

9万

积分

3万

金钱

4326

帖子

超凡水师

QQ
6
发表于 2019-8-3 16:00:05 | 只看该作者
后置以反硝化生物滤池为好,不过我倒觉得采用二级AO脱氮是不是更好

5万

积分

6883

金钱

1868

帖子

超凡水师

悠然自得

QQ
7
 楼主| 发表于 2019-8-4 08:11:25 | 只看该作者
甘泉如醴 发表于 2019-8-3 16:00
后置以反硝化生物滤池为好,不过我倒觉得采用二级AO脱氮是不是更好

设计原则时前端已经有AO了,想确保效果后续通过反硝化滤池
天行健,君子以自强不息!

5万

积分

6883

金钱

1868

帖子

超凡水师

悠然自得

QQ
8
 楼主| 发表于 2019-8-4 08:12:11 | 只看该作者
迷你萨摩 发表于 2019-8-2 18:41
可以考虑改加mbbr提标改造感觉用得挺多的

我也不叫认同MBBR,关键流化方式无法确定
天行健,君子以自强不息!

5万

积分

6883

金钱

1868

帖子

超凡水师

悠然自得

QQ
9
 楼主| 发表于 2019-8-4 08:13:16 | 只看该作者
水军提督 发表于 2019-8-2 18:00
深床滤池(下流)和生物滤池(一般是上流)都可以啊,形式无所谓的,个人经验感觉滤池的反冲洗是很关建的, ...

谢谢提督的建议,反冲洗是关键
天行健,君子以自强不息!

5万

积分

6883

金钱

1868

帖子

超凡水师

悠然自得

QQ
10
 楼主| 发表于 2019-8-4 08:14:37 | 只看该作者



放牛班班长 发表于 2019-8-2 15:43
目前来看反硝化滤池基本都是参考V型滤池。

谢谢放牛版主的建议,一般设计停留时间多少核实
天行健,君子以自强不息!

5万

积分

6883

金钱

1868

帖子

超凡水师

悠然自得

QQ
11
 楼主| 发表于 2019-8-4 08:14:41 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2019-8-2 15:43
目前来看反硝化滤池基本都是参考V型滤池。

谢谢放牛版主的建议,一般设计停留时间多少核实
天行健,君子以自强不息!

9万

积分

3万

金钱

4326

帖子

超凡水师

QQ
12
发表于 2019-8-4 10:41:19 | 只看该作者
放羊人 发表于 2019-8-4 08:11
设计原则时前端已经有AO了,想确保效果后续通过反硝化滤池

不回流硝化液,原位加碳源反硝化,工艺更稳定。后面滤池作为保险措施

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

13
发表于 2022-2-7 00:18:19 | 只看该作者
楼主后来工艺确定了没

8763

积分

97

金钱

285

帖子

黄金水师

14
发表于 2022-9-29 14:36:23 | 只看该作者
后置反硝化池面对的问题有  好氧池废水流到池子里会造成溶解氧偏高