发表于 2020-6-16 16:17:57 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1/1金钱
求解。谢谢

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2万

积分

3605

金钱

744

帖子

王者水师

QQ
沙发
发表于 2020-6-16 16:38:08 | 只看该作者
停止出水,找原因,解决问题,预防问题再次发生,这个逻辑

9万

积分

1976

金钱

4609

帖子

版主

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章

板凳
发表于 2020-6-16 16:47:11 | 只看该作者
1、进水水质水量超标应急处理方案
①、操作人员应严格按照操作规程对进水水质进行取样化验,防止因进水水质超出设计处理范围而造成事故。当发现进水水质严重超标时,应立即向管理人员汇报,并服从管理人员要求对进水水质,工艺运行参数,出水水质数据进行分析,根据化验对工艺流程进行及时调整。
②、组织化验人员对每条生产线的出水进行检测。
③、12小时内书面汇报许镇镇政府此次减少进水的原因。
④、污水厂负责人会同政府部门查找污水来源,通告相关企业或单位。
⑤事故解决后,恢复正常处理状态,并记录。
2、出水水质超标应急处理方案
①、操作人员应严格按照操作规程进行操作,因检查不周或失误造成事故或生产异常产生的排放事故,应立即停止该生产线的排水,并将此事汇报厂部管理人员。
②、由厂部管理人员及时联系泵站停止对我厂进行供水。
③、组织化验人员对超标的生产线进行取样化验,并分析下步的处理工艺,对该生产线进行独立处理。
④、1小时内口头汇报,12小时内书面汇报政府部门此次减少进水的原因,并汇报停水的时间需多长。
⑤、及时合理的调节运行工况,保证其它生产线正常排放,严禁超负荷运行。
⑥、事故解决后,恢复正常处理状态,并记录。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
狼王 + 1 赞一个!

查看全部

一个打着环保幌子混饭吃的人

2万

积分

3605

金钱

744

帖子

王者水师

QQ
地板
发表于 2020-6-16 17:02:35 | 只看该作者
老唐 发表于 2020-6-16 16:47
1、进水水质水量超标应急处理方案
①、操作人员应严格按照操作规程对进水水质进行取样化验,防止因进水水 ...

生产线排水是不是接到应急池,正常生产一般是不会停的
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏狼王2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

8488

金钱

1071

帖子

王者水师

5
发表于 2020-6-16 17:16:25 | 只看该作者



能停止进水就停止进水,不能就超标水回流到调节池,排查超标原因
For Dream,I'm Studying!

9万

积分

1976

金钱

4609

帖子

版主

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章

6
发表于 2020-6-16 17:21:39 | 只看该作者
狼王 发表于 2020-6-16 17:02
生产线排水是不是接到应急池,正常生产一般是不会停的

工业废水处理厂站一般都会设有应急池,
生活污水处理厂站,很少设有应急池
一个打着环保幌子混饭吃的人

4000

积分

571

金钱

800

帖子

黄金水师

7
 楼主| 发表于 2020-6-16 18:37:30 来自手机 | 只看该作者
很详细,谢谢。。。。

4000

积分

571

金钱

800

帖子

黄金水师

8
 楼主| 发表于 2020-6-16 18:40:00 来自手机 | 只看该作者
很书面。很好,谢谢

4000

积分

571

金钱

800

帖子

黄金水师

9
 楼主| 发表于 2020-6-16 18:53:47 来自手机 | 只看该作者
我是这样回答的,首先停止进水,不让超标废水排出系统导致不可挽回的事故。先找出是否有与平常不同的异常废水或有毒有害物质的废水或对系统有冲击的废水进入或者突然有一股高浓度污水进入。从车间排出的废水查起,如有问题应对排水加以控制或暂停排放。如没有问题再对系统逐一排查。查找系统当中某处环节的问题所在。而且按照正常来操作,当有异常情况时肯定会有蛛丝马迹的前兆,而且每日的多次巡查是必不可少的,必然对此进行化验将其扼杀在萌芽当中。而且每天早晚都会对现场进水以及出水各环节做过化验检测。其次就是先将超负荷废水排入事故池或应急池。然后马上查找超标志原因。那人非要说,要保证问一下车间排水。我这样回答已经可以了,还能怎么样呢?首先超标不能排,其次找原因就那么多,找出原因之后,防微杜渐。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
10
发表于 2020-6-17 07:00:06 来自手机 | 只看该作者



这是要编制预案吗?预案是很多的,不是这么简单

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

11
发表于 2022-1-4 23:29:29 | 只看该作者
预案要根据自己公司的人员组织架构,结合工艺管理进行编制