用气浮池对大豆蛋白废水进行预处理 进水:COD15000,SS4000,PH4~5 要求气浮池出水:SS500,以满足后续工艺的进水要求 有没有好用的混凝剂和絮凝剂???

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

656

积分

2

金钱

32

帖子

青铜水师

沙发
发表于 2013-7-16 09:09:12 | 只看该作者

大豆蛋白废水

由于刚开始废水是酸性的,投加PAC效果不是很好,改用聚铁的效果稍有提高,但也不能彻底解决问题,由于植物蛋白不断发酵,在调节池和厌氧池形成大量的浮渣,味道很大。所以我改造的项目就将调节池减小了,集水池要求就行,然后提升进入调解酸化池,调节池设置气浮系统,就是前段几个膜片式曝气盘加一台刮渣机即可,运行中就不加药了,出水再气浮处理一下即可(不加药)。主要利用水解酸化及后段生化池的剩余污泥来完成生物絮凝。

9780

积分

3341

金钱

699

帖子

黄金水师

猴哥

板凳
发表于 2013-7-16 13:27:10 | 只看该作者
气浮池的混凝剂和絮凝剂一般都为:PAM(阴)+PAC,至于效果,要做小试选择合适的PAM分子量以及两者的投加比例。 另:PH要控制偏碱性效果会比较好!

1万

积分

1041

金钱

62

帖子

铂金水师

QQ
地板
 楼主| 发表于 2013-7-16 16:21:02 | 只看该作者
试过很多种PAC和 PAM了,但效果不理想,所以现在考虑改性试剂或者PAC段加点别的东西,提高去除率

2万

积分

1834

金钱

223

帖子

王者水师

5
发表于 2013-7-22 11:45:13 | 只看该作者

改用吸附分离装置




ss去除率,2微米以上颗粒物98%以上,只要你用聚铝或聚铁使胶体及微小的颗粒物聚凝,不必沉淀或气浮,即可进行分离。我认为,根本的不是药剂问题而是分离问题,因为气浮不可能将98%的ss分离开。如果有兴趣,可以站内短信联系我。下面发两张照片。废水性质虽然不同,但粒度却更小。 [ 本帖最后由 x100sd 于 2013-7-22 11:48 编辑 ]

2万

积分

1834

金钱

223

帖子

王者水师

6
发表于 2013-7-22 11:56:37 | 只看该作者
原帖由 x100sd 于 2013-7-22 11:45 发表 ss去除率,2微米以上颗粒物98%以上,只要你用聚铝或聚铁使胶体及微小的颗粒物聚凝,不必沉淀或气浮,即可进行分离。我认为,根本的不是药剂问题而是分离问题,因为气浮不可能将98%的ss分离开。如果有兴趣,可以站内短 ...
刚才没有发出图片,现补上。

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
7
发表于 2013-7-22 12:19:09 | 只看该作者
真是烦人 很想爆发
匆月如水,不滞直流

2万

积分

1834

金钱

223

帖子

王者水师

8
发表于 2013-7-22 13:38:40 | 只看该作者

想爆就爆 想发就发

原帖由 shaolong0126 于 2013-7-22 12:19 发表 真是烦人 很想爆发
反正你是版主,你有权,你怕谁?不过一辈子小人姿色,怎么长得大?你是卖药的还是搞设计的?不要烦躁,不要浮躁,不要干燥。不是不准我发图片了吗?那就扣分啊!

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
9
发表于 2013-7-22 14:34:21 | 只看该作者
你的PH值多少用混凝剂?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

4万

积分

2208

金钱

1812

帖子

王者水师

2011年度十佳优秀水友勋章

10
发表于 2013-7-22 15:32:20 | 只看该作者



都 是 多 余 的 。
己欲立而立人,己欲达而达人——

2

积分

9

金钱

3

帖子

小小水师

11
发表于 2013-7-26 14:54:47 | 只看该作者

128

积分

16

金钱

16

帖子

初级水师

12
发表于 2013-7-29 10:28:08 | 只看该作者
用筛子过滤下吧,豆制品水ph一般只有4多点,要混凝的话ph调节耗碱很多,也没必要。他主要是有机酸,直接进厌氧是没有问题的,同时厌氧出水ph能达到7以上

1万

积分

1041

金钱

62

帖子

铂金水师

QQ
13
 楼主| 发表于 2013-8-1 21:01:01 | 只看该作者
原帖由 trtwater 于 2013-7-22 09:16 发表 由于刚开始废水是酸性的,投加PAC效果不是很好,改用聚铁的效果稍有提高,但也不能彻底解决问题,由于植物蛋白不断发酵,在调节池和厌氧池形成大量的浮渣,味道很大。所以我改造的项目就将调节池减小了,集水池要求就 ...
其实加药还是不能少,气浮池出渣可以卖掉,还可以创造一部分利润。。。。

3万

积分

1528

金钱

4174

帖子

王者水师

狐大爷

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章

14
发表于 2013-8-2 12:36:11 | 只看该作者
原帖由 yjhbss 于 2013-8-1 21:24 发表 __________________________________________ 有什么药剂需要现场做小试,没有专用药剂的说法。
对 找厂家小试就OK~~
还是卧螺爽!!!!!!!!!!!!

http://wenku.baidu.com/view/aa64a70df12d2af90242e69b.html

9749

积分

698

金钱

317

帖子

企业用户

15
发表于 2022-5-11 11:55:39 | 只看该作者
这么多年过去了,药剂筛选出来了么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-24 08:02 , Processed in 0.162694 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表