10/10金钱
附图的水泥塔20米高,理论上属于加FeCL3,瀑气脱琉的装置,但名称叫氧化池,因为后面还有个类似的反硝化厌氧。92年的设计。一般的瀑气头5米高气没用了,照道理没有理由去到20米,爬上去看不到下面,都盖住了。 有没有人能告诉我里面是如何瀑气的呢?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

沙发
发表于 2008-1-16 11:51:21 | 只看该作者
原帖由 josephoneone 于 2008-1-9 15:21 发表 附图的水泥塔20米高,理论上属于加FeCL3,瀑气脱琉的装置,但名称叫氧化池,因为后面还有个类似的反硝化厌氧。92年的设计。一般的瀑气头5米高气没用了,照道理没有理由去到20米,爬上去看不到下面,都盖住了。 有 ...
我也想知道是如何瀑气,顶起来!!!
何谓亮剑精神!面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要成为一座山,一道岭!“剑锋所指,所向披靡。”

26万

积分

8万

金钱

1万

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

板凳
发表于 2008-1-16 12:08:28 | 只看该作者
好奇!关注中......

10万

积分

1824

金钱

2286

帖子

论坛顾问

顾问勋章

地板
 楼主| 发表于 2008-1-16 12:54:57 | 只看该作者

回复 3# 的帖子

我池顶爬过,盖着,无法看清内部结构,当时很有冲动爬进里面看。但风机,管路都检查过,确实是瀑气,都是防爆设计,想问10多年前设计,施工的人,都不在了。现在的人一个都没有进去过。

6059

积分

5

金钱

137

帖子

黄金水师

前锋

QQ
5
发表于 2008-1-16 16:51:46 | 只看该作者



用的什么曝气设备?曝气管从哪进取的?应该类似深井曝气吧。

10万

积分

1824

金钱

2286

帖子

论坛顾问

顾问勋章

6
 楼主| 发表于 2008-1-17 08:12:09 | 只看该作者
原帖由 vipgood 于 2008-1-16 16:51 发表 用的什么曝气设备?曝气管从哪进取的?应该类似深井曝气吧。
用压缩空气,管进去和平常一样,我没照相,开始以为是深井,后来估计不是,是德国一家百年老店的出品,我发现德国人污水厂设计特别保守,DAF本来2个小说足够了,他们用8个小时,总体应该不会用太奇怪的方法,唉,我连人家92年的设计都看不懂,真是枉读圣贤书。 下面的字是原始的系统功能说明,直接粘过来的,6个月前,刚开始接触觉得有骗人成分,因为就算在落后国家,硫化氢都不可以这样排放,不过德国人把屁股搽得很干净,说硫化氢吸收了。但FeCl3说是催化剂就真的是过份了一点。这是均质后的第一步。 [size=78%]–Removes sulphides with complex reversible oxidation reactions [size=78%]–Dominant reactions at operating pH of 8.5 to 9: [size=67%]•2HS-+ 2O2ßà S2O32-+ H2O [size=67%]•2HS-+ O2ßà 2S0+ 2OH- [size=78%]–FeCl3 added as catalyst [size=78%]–Biofilter to remove H2S vapour [ 本帖最后由 josephoneone 于 2008-1-17 09:54 编辑 ]

6059

积分

5

金钱

137

帖子

黄金水师

前锋

QQ
7
发表于 2008-1-17 09:46:22 | 只看该作者
没有,我也感觉很奇怪,这样的构筑物很少见,一般这样的高度需要水气混合进入,不止是脱硫,最主要应该是生化,必须有填料,布水布气要求比较严格。我见过15米高的生物曝气塔,二者应该有共同点。还有一点我不明白,你们是什么水?要用这种方法脱硫。效果怎么样?

10万

积分

1824

金钱

2286

帖子

论坛顾问

顾问勋章

8
 楼主| 发表于 2008-1-17 10:12:08 | 只看该作者
原帖由 vipgood 于 2008-1-17 09:46 发表 没有,我也感觉很奇怪,这样的构筑物很少见,一般这样的高度需要水气混合进入,不止是脱硫,最主要应该是生化,必须有填料,布水布气要求比较严格。我见过15米高的生物曝气塔,二者应该有共同点。还有一点我不明白, ...
水是炼油厂的,目前我正在做新的系统,因为他们10年就必须进行全系统设备更换(安全),6000T一天,现在估计进度落后了3个月,结果是他们说可以把水储存起来,储3个月,等新系统出来再慢慢放出来处理,当时听到这句就我觉得自己太渺小和无知了。填料估计没有,自己也觉得是生化,问了几次。按公开说法,脱硫效果不错,个人感觉效果普通。进水是1.6-2。0mg/L, (自己测的)出水是低于0.2mg/L(标准)。

22万

积分

9965

金钱

1万

帖子

版主

季度优秀版主勋章2015守护天使

QQ
9
发表于 2008-1-17 10:19:49 | 只看该作者
曝气设备的工作压力是多少? 曝气头应该不会安装在池子的底部!

10万

积分

1824

金钱

2286

帖子

论坛顾问

顾问勋章

10
 楼主| 发表于 2008-1-17 10:32:19 | 只看该作者



原帖由 lym001 于 2008-1-17 10:19 发表 曝气设备的工作压力是多少? 曝气头应该不会安装在池子的底部!
铭牌看不清,压力数据看不到,年代久远,进瀑气头的管是底部连接的,里面瀑气头的安装位置当然看不到。你不是建议我潜水进去吧。平常不给照相,手机没收,安全录像看30min。头盔因为没绑到脖子已经给警告了一次(监控发现)那次是因为要量尺寸才申请破例给我带了一次相机进去。离开时图片都检查过。

3万

积分

233

金钱

3021

帖子

王者水师

QQ
11
发表于 2008-1-17 16:08:21 | 只看该作者
这单位够机密的,保密工作做这么好.听着也邪啊.难道还有什么军用保密技术?
为什么我的双眼常含泪水,因对这土地爱的深沉。

7385

积分

24

金钱

69

帖子

黄金水师

12
发表于 2008-1-18 18:55:50 | 只看该作者
应该是用空压机供气,中间可能有导流管,气体产生动力使水自下而上循环起来

9495

积分

119

金钱

389

帖子

黄金水师

^_^

QQ
13
发表于 2008-1-19 16:20:01 | 只看该作者
我也很好奇!20多米高的生物处理构筑物! 不会用的类似与纯氧曝气罐的做法吧??

4万

积分

2208

金钱

1812

帖子

王者水师

2011年度十佳优秀水友勋章

14
发表于 2008-1-21 12:12:12 | 只看该作者
我认为20m高塔,氧的利用率未必高,采用空压机充氧很不值,这是欧洲人愚蠢的地方 即使20m也可以用罗茨风机曝气 硫化物的生物氧化是一件很简单的事情

10万

积分

1824

金钱

2286

帖子

论坛顾问

顾问勋章

15
 楼主| 发表于 2008-1-22 11:09:57 | 只看该作者

回复 14# 的帖子

个人觉得,不能这样判断欧洲人愚蠢,欧洲的设计比较慢,但很细心,也非常耐用。这个系统没有任何下挖设施,泥用离心过滤,虽然10几年前的设计,但对自己的启发很大,如何设计一个长期运行稳定运行的系统。。。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
魔兽怀旧 + 10 关注中....

查看全部

4万

积分

2208

金钱

1812

帖子

王者水师

2011年度十佳优秀水友勋章

16
发表于 2008-1-22 13:34:02 | 只看该作者
用离心过滤泥? 这泥的颗粒够大,透水性够强 弱弱问一下,是活性污泥吗?不是离心沉降吧

10万

积分

1824

金钱

2286

帖子

论坛顾问

顾问勋章

17
 楼主| 发表于 2008-1-23 10:50:04 | 只看该作者
原帖由 bfl138 于 2008-1-17 16:08 发表 这单位够机密的,保密工作做这么好.听着也邪啊.难道还有什么军用保密技术?
是安全生产要求,2007年中国的安全事故死亡人数共10万1480人。这个只是官方数字。这种数字在别的国家难以想象。

4万

积分

2208

金钱

1812

帖子

王者水师

2011年度十佳优秀水友勋章

18
发表于 2008-1-25 18:20:13 | 只看该作者
进水是1.6-2.0mg/L, (自己测的)出水是低于0.2mg/L(标准)——不知道水量多大,我觉得生物滤塔就够了,没有必要劳民伤财 你知道亚硫酸盐和硫代硫酸盐在水体里会怎么样嘛?往往是进入劣V类,往往是被还原成黑乎乎的硫化物 我认为,环保人应该时刻记着节能,唯有节能是环保,人工环境是自欺欺人的

40

积分

99

金钱

20

帖子

初级水师

19
发表于 2008-2-15 21:51:59 | 只看该作者
没有进去过……很好奇

2088

积分

260

金钱

235

帖子

白银水师

20
发表于 2008-2-17 14:44:46 | 只看该作者
原帖由 molv 于 2008-1-25 18:20 发表 进水是1.6-2.0mg/L, (自己测的)出水是低于0.2mg/L(标准)——不知道水量多大,我觉得生物滤塔就够了,没有必要劳民伤财 你知道亚硫酸盐和硫代硫酸盐在水体里会怎么样嘛?往往是进入劣V类,往往是被还原成黑乎乎 ...
受教了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-4 16:06 , Processed in 0.158848 second(s), 61 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表