水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 1197|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[活性污泥法] PH突降

[复制链接]

1

积分

-1

金钱

2

帖子

小小水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-17 12:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
最近十天生化池的PH突降。从6.3左右一直降到5.2左右。进水量设计2.5W。实际进水8000T。进水COD110左右。氨氮70左右。出水COD20左右,氨氮0.6左右。进水PH7.5左右,出水5.2左右。生化池DO2.3~2.0.MLSS5000请问是什么原因造成PH突降呢?工艺上如何调整。谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

6万

积分

1万

金钱

3987

帖子

版主

可提供污水厂前期方案设计、图纸、调试运营等在线技术指导。

沙发
发表于 2014-1-23 10:44:21 | 只看该作者
氨氮惹的祸~~~碱度不够了吧~~加点NAOH

6万

积分

1万

金钱

3987

帖子

版主

可提供污水厂前期方案设计、图纸、调试运营等在线技术指导。

板凳
发表于 2014-1-23 10:45:11 | 只看该作者
减少内回流的量~~~~~~

1万

积分

31

金钱

420

帖子

铂金水师

QQ
地板
发表于 2014-2-12 14:13:25 | 只看该作者
检测一下碱度看看 进水碱度怎么也得600左右吧 不知道我说的对不对啊

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

5
发表于 2011-5-17 23:51:24 | 只看该作者



测一下进水碱度是否满足硝化需求吧

3305

积分

104

金钱

210

帖子

黄金水师

暗黑猎手

6
发表于 2011-5-18 01:04:35 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

Yoruba版,你说的“碱度是否满足硝化需求”怎么换算的呢??依据是什么?麻烦回下,谢谢啦!!
我想早恋,可为时已晚...

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

7
发表于 2011-5-18 06:47:33 | 只看该作者

回复 3# 的帖子

http://www.chinacitywater.org/bb ... hlight=%CE%F3%C7%F8 23楼有计算方法,参考。 依据是生化反应原理。

1580

积分

1

金钱

320

帖子

白银水师

8
发表于 2014-1-29 20:35:05 | 只看该作者
污泥浓度好像有点高,调试运行太麻烦了

8282

积分

6

金钱

364

帖子

黄金水师

QQ
9
发表于 2014-1-4 23:02:29 | 只看该作者
是不是你们在线仪表出问题了哟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录