改良型氧化沟,现在的沉降比在80左右,设计水量2万,实际在1.3万左右,溶解氧缺氧段在0.2,好氧段在1左右,出水口在0.3。 氧化沟两条,单池池容在7700,最近一段时间每天剩余排泥量大概在500方左右。1月18日早9点数据,进水COD215,氨氮31.2,出水44.2,氨氮2.5,这是全天混合水样做的结果。 MLSS-3305,SV61 1月19日监测数据进水COD348,BOD82.1,NH3-N:31.3,出水37.8,1.1,3.47。 MLSS3490,SV63,剩余MLSS:5743,排量这几天不稳定,排泥受限下面是氧化沟池面和二沉池出水情况,从池面的泡沫看有没有过曝的可能?求解。还是有其他的情况? [ 本帖最后由 xinpai1999 于 2015-1-22 10:42 编辑 ]

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
xinpai1999 + 3 原创内容

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

287

积分

119

金钱

34

帖子

初级水师

沙发
发表于 2015-1-19 19:29:09 | 只看该作者
第一次接触,学习了……

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
xinpai1999 + 5 再支持一下,但不能每个帖子都这样回吧

查看全部

848

积分

46

金钱

55

帖子

青铜水师

板凳
 楼主| 发表于 2015-1-16 20:12:03 | 只看该作者
下面的是取上来的泡沫 [ 本帖最后由 xinpai1999 于 2015-1-22 10:52 编辑 ]

848

积分

46

金钱

55

帖子

青铜水师

地板
 楼主| 发表于 2015-1-16 20:13:09 | 只看该作者
下面的是二沉池出水情况 [ 本帖最后由 xinpai1999 于 2015-1-22 10:53 编辑 ]

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
5
发表于 2015-1-16 20:42:22 | 只看该作者



己阅,出水浊度很低。

848

积分

46

金钱

55

帖子

青铜水师

6
 楼主| 发表于 2015-1-16 22:52:56 | 只看该作者

回复 4# 的帖子

有何方法改善

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
7
发表于 2015-1-17 08:40:17 | 只看该作者
表观看你系统很正常。白的沬应是含有表面活性剂物质造成。并且沬发白,沾上的污泥量很少。

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
8
发表于 2015-1-17 08:45:32 | 只看该作者
目前的排放标准越来越高,单靠纯的活性污泥生化系统将SS降到排放标准也越来越难了。有条件还是增加相关后处理措施。现在不少污水处理场为了保障SS达标都增加了过滤或气浮单元。个人建议最好上过滤,气浮单元要加药剂,絮凝效果不好调整。如果没条件,水质有恶化时可投加絮凝剂,做为应急处理。

848

积分

46

金钱

55

帖子

青铜水师

9
 楼主| 发表于 2015-1-17 10:43:31 | 只看该作者

回复 7# 的帖子

后续还有斜板沉淀池和纤维转盘虑池的

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
10
发表于 2015-1-19 09:37:14 | 只看该作者



从你描述来看,溶氧低,负荷低。 缺少数据支撑 进出水水质,MLSS,排泥量。 每天排泥500方太笼统,有无浓缩池,进脱泥机浓度多少?
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

11
发表于 2015-1-19 09:43:17 | 只看该作者
看上去污泥龄有点长,污泥可能老化了,在不影响水质的情况下,可以适当降一点污泥浓度

848

积分

46

金钱

55

帖子

青铜水师

12
 楼主| 发表于 2015-1-19 11:56:34 | 只看该作者
1月18日早9点数据,进水COD215,氨氮31.2,出水44.2,氨氮2.5,这是全天混合水样做的结果。 MLSS-3305,SV61

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
13
发表于 2015-1-19 16:02:19 | 只看该作者
剩余污泥浓度多少?计算下泥龄和污泥负荷
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

848

积分

46

金钱

55

帖子

青铜水师

14
 楼主| 发表于 2015-1-19 16:31:01 | 只看该作者
1月19日监测数据进水COD348,BOD82.1,NH3-N:31.3,出水37.8,1.1,3.47。 MLSS3490,SV63,剩余MLSS:5743,排量这几天不稳定,排泥受限。

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
15
发表于 2015-1-19 17:03:42 | 只看该作者
因为BOD监测滞后,有没有对应BOD5的COD 进水可生化性可能有点低,从数据看,污泥有点膨胀。应通过镜检确定是不是丝状菌膨胀。 5000多的剩余污泥浓度直接进脱泥机房吗?是不是有浓缩池。我觉得你的排泥量还是没有说清,自己测算下泥龄。 大概算了下你的污泥负荷0.02,有点低,长期低负荷运行也是会导致丝状菌膨胀的。 当然,所有的猜测只能由你的数据来支持。
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

3万

积分

5314

金钱

1379

帖子

王者水师

2015守护天使

16
发表于 2015-1-19 17:28:59 | 只看该作者
不懂 学习下~

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
17
发表于 2015-1-21 20:06:15 | 只看该作者
看出水数据没问题。 1、污泥有点老化。 2、泡沫式反硝化所致,没有什么影响。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

1万

积分

583

金钱

519

帖子

铂金水师

放牛班班长

QQ
18
发表于 2015-1-22 16:42:47 | 只看该作者

标题

从你给的水质数据来算,污泥有点膨胀了,最好镜见看下,好氧段的溶解氧保持在2到4之间吧,不然你的出水口溶解氧有点低了,对后面二沉池不好吧!
心不清则无以见德,志不确就无以定功。.

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
19
发表于 2015-1-22 21:51:37 | 只看该作者
DO控制这么低,不出点是不行的 同步硝化反硝化效果不错
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

848

积分

46

金钱

55

帖子

青铜水师

20
 楼主| 发表于 2015-1-26 14:01:04 | 只看该作者

回复 19# 的帖子

你说的不出点是什么意思?出点什么?泡沫?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-5 06:19 , Processed in 0.217734 second(s), 63 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表