煤制气废水,想硝化去除氨氮,uasb+ao,u出水cod2800好氧出水380,泥不沉降,ss五千六,vss/ss为0.8,好氧停留时间三天,好氧池温度33到34℃,氨氮75,碱度1200,为什么不起消化???

本帖被以下淘专辑推荐:

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 转播转播 分享分享 分享淘帖1 支持支持 反对反对
清啦

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
沙发
发表于 2017-1-14 06:08:24 来自手机 | 只看该作者
根据你这水的情况,应该是硝化菌受到抑制。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
板凳
发表于 2017-1-14 06:46:13 | 只看该作者
这种废水的有毒物质多,首先想到的是有没有毒性物质。煤制气,和焦化废水的性质,差不多,其中因为酚氰等物质的存在,很可能有抑制作用。你分析一下有么有这种可能,水温,污泥浓度,停留时间,DO,可能都够。
1、DO多少?

2、酚氰的数据检测过没有?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

126

积分

15

金钱

12

帖子

初级水师

地板
 楼主| 发表于 2017-1-14 07:35:12 来自手机 | 只看该作者
寂寞 发表于 2017-1-14 06:46
这种废水的有毒物质多,首先想到的是有没有毒性物质。煤制气,和焦化废水的性质,差不多,其中因为酚氰等物 ...

出水总酚四五十,好氧三个廊道串联,第一廊道中后段开始容氧升高大约一二,二三廊道四五

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
5
发表于 2017-1-14 07:38:31 | 只看该作者



问题在污泥不沉降。找到谁造成了污泥的不沉降?

1、SV30多少?

2、做镜检,看看是丝状菌膨胀,还是非丝状菌膨胀?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

126

积分

15

金钱

12

帖子

初级水师

6
 楼主| 发表于 2017-1-14 07:39:23 来自手机 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2017-1-14 06:08
根据你这水的情况,应该是硝化菌受到抑制。

实验室小试用别的焦化厂泥,能起硝化

126

积分

15

金钱

12

帖子

初级水师

7
 楼主| 发表于 2017-1-14 07:40:43 来自手机 | 只看该作者
寂寞 发表于 2017-1-14 07:38
问题在污泥不沉降。找到谁造成了污泥的不沉降?

1、SV30多少?

镜检没有丝壮菌,vss比例太高

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
8
发表于 2017-1-14 07:44:17 | 只看该作者
保保伟伟 发表于 2017-1-14 07:40
镜检没有丝壮菌,vss比例太高

1、硝化液回流多少?

2、污泥回流多少?

3、启动多久了?还是冬季突然出现这种变化?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
9
发表于 2017-1-14 07:46:30 | 只看该作者
怀疑,一下两种原因:

,1、水温,能降吗?

你把水温降到25℃,左右。

2、负荷高。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

126

积分

15

金钱

12

帖子

初级水师

10
 楼主| 发表于 2017-1-14 07:47:18 来自手机 | 只看该作者



消化液回流没开,污泥回流大约两三倍,一直没有硝化,调试来了,去年加硝化菌都不行

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
11
发表于 2017-1-14 07:48:55 | 只看该作者
保保伟伟 发表于 2017-1-14 07:47
消化液回流没开,污泥回流大约两三倍,一直没有硝化,调试来了,去年加硝化菌都不行

硝化液没有开,那就开启啦。

最少100%回流,既然现在情况不好,就要 把所有的有利的条件利用起了,先开起来,7-10天后再看。
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,寂寞+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

126

积分

15

金钱

12

帖子

初级水师

12
 楼主| 发表于 2017-1-14 07:53:45 来自手机 | 只看该作者
寂寞 发表于 2017-1-14 07:46
怀疑,一下两种原因:

,1、水温,能降吗?

水温不能降,cod负荷0.15高吗?污泥回流影响主要影响什么?泥不沉降对硝化菌富集是不是有影响

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
13
发表于 2017-1-14 07:57:50 | 只看该作者
保保伟伟 发表于 2017-1-14 07:53
水温不能降,cod负荷0.15高吗?污泥回流影响主要影响什么?泥不沉降对硝化菌富集是不是有影响

1、污泥不沉,说明污泥不正常,正常的活性污泥会沉降,而且沉降效果很好。你的不沉,说明污泥不好。怎么会有硝化效果?

2、我为何问了这么问题?就是分析其中的一条或者两条造成的污泥的状态不好,调试就是找到原因,改变他,条件不变,只能等时间。但是冬季这个水温,夏季更不会好。所以,怀疑水温,或者负荷,至于0.15高不高,还要看污泥的承受能力。



舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
14
发表于 2017-1-14 08:03:34 | 只看该作者
3、设计有硝化液回流?你为何不用?

如果不明白,看一下AO工艺的原理:

反硝化--硝化

AO.rar

22.68 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 金钱 -1

舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
15
发表于 2017-1-14 08:08:04 | 只看该作者
1.基本原理
AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法,A(Anacrobic)是厌氧段,用与脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物。
A/O法生物去除氨氮原理:污水中的氨氮,在充氧的条件下(O段),被硝化菌硝化为硝态氮,大量硝态氮回流至A段,在缺氧条件下,通过兼性厌氧反硝化菌作用,以污水中有机物作为电子供体,硝态氮作为电子受体,使硝态氮波还原为无污染的氮气,逸入大气从而达到最终脱氮的自的。   
硝化反应:
NH4++2O2→NO3-+2H++H2O
反硝化反应:
6NO3-+5CH3OH(有机物)→5CO2↑+7H2O+6OH-+3N2↑
  
A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

16
发表于 2017-1-14 08:19:35 | 只看该作者
三郎道COD多少?停留时间?

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
17
发表于 2017-1-14 09:07:07 来自手机 | 只看该作者
进水磷含量如何?

2万

积分

8190

金钱

611

帖子

王者水师

18
发表于 2017-1-14 09:49:21 来自手机 | 只看该作者
vss高应该是污泥活性好吧,5600的污泥浓度也可以接受,如果svi正常的话,,u出水氨氮有多少,好氧一点作用没有不应该,cod去除还是不错,污泥回流23倍是什么意思?可以理解200、300%吗?可以试试把硝化液回流也开启,前段do降下来,这样1可以稀释2部分水解也可降低一下后端负荷。能想到的也就这些了

6万

积分

1万

金钱

4948

帖子

超凡水师

2016优秀水友2015守护天使

19
发表于 2017-1-14 12:06:58 | 只看该作者
鲁奇的?
泥沉降不好看来是通性。
进水pH多少?
请教楼主,后面的深度处理用的啥
[发帖际遇]: 临检已过,老板发赵敏红包+ 3 UP值. 幸运榜 / 衰神榜
强勉学问,则闻见博而知益明;强勉行道,则德日进而大有功。欢迎订阅《经典淘金社》

6万

积分

1万

金钱

4948

帖子

超凡水师

2016优秀水友2015守护天使

20
发表于 2017-1-14 12:07:29 | 只看该作者

应该没磷,除了生活污水带入的