1、 废水类型:化粪池废水。
2、 处理水量:500m3/d。
处理流程描述:压滤物化处理——厌氧池(250m3,有填料——接触氧化池(有填料,350m3——活性炭吸附——出水排放
3、 目前水质和排放要求
                                           1  项目进水水质及处理目标
项目
COD
氨氮
原水
2500
<600
原生化系统出水
300-500
500
处理目标
<300
<50
   现阶段系统去除COD效果较好,但是氨氮系统没去出去效果,会是什么原因?
  我分析是可能是cod太高降低比较慢,因为降低cod菌落为异养菌,硝化菌为自养菌,cod菌强势,导致硝化反应被抑制;另一个原因是由于氨氮进水高系统停留时间不够导致。欢迎大家热烈讨论!


优秀答案

奖励: 5金币  |  评价: "精彩回复"  |  查看完整内容

不考虑总氮指标的话,碳氮比低点也不是大问题,增加停留时间,加大曝气强度啥的就行。 你硝化反应基本为0,原生化系统出水下去的100mg/L的氨氮靠的是同化作用。看看pH对不对,碱度够不够,泥龄是不是太短了? tp只有1?C:P连100:1都达不到?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

9万

积分

2万

金钱

6864

帖子

版主

QQ
沙发
发表于 2017-5-2 17:58:34 来自手机 | 只看该作者
1.碳氮比严重失衡。
2.工艺流程中考虑增加污泥回流。
3.生活污水中磷含量相对较高,但也要增加分析数据。
4.溶解氧控制。

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
板凳
发表于 2017-5-2 18:01:24 来自手机 | 只看该作者
你分析的差不多,负荷和停留时间问题。

1万

积分

3518

金钱

610

帖子

铂金水师

地板
 楼主| 发表于 2017-5-2 19:49:15 | 只看该作者
东方的水珠 发表于 2017-5-2 18:00
1.碳氮比严重失衡是去除效果差的主要原因之一。
2.增加磷指标的分析频次。
3.溶解氧一定要控制好。

1、磷含量测过只1左右
2、采用的是生物3、暂时系统应该是没有回流

1万

积分

3518

金钱

610

帖子

铂金水师

5
 楼主| 发表于 2017-5-2 19:55:44 | 只看该作者



放牛班班长 发表于 2017-5-2 18:01
你分析的差不多,负荷和停留时间问题。

对,氨氮负荷太高了,采用的膜法不好弄
[发帖际遇]: 投的标中了,打铁小王子12赚了 3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

3518

金钱

610

帖子

铂金水师

6
 楼主| 发表于 2017-5-3 08:12:30 来自手机 | 只看该作者
东方的水珠 发表于 2017-5-2 17:58
1.碳氮比严重失衡。
2.工艺流程中考虑增加污泥回流。
3.生活污水中磷含量相对较高,但也要增加分析数据。 ...

碳氮比例在多少为好

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

7
发表于 2017-5-3 09:07:32 | 只看该作者
打铁小王子12 发表于 2017-5-2 19:55
对,氨氮负荷太高了,采用的膜法不好弄

你的工艺中未见到膜法呀?
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

6315

积分

1044

金钱

289

帖子

黄金水师

QQ
8
发表于 2017-5-3 09:24:22 | 只看该作者
不考虑总氮指标的话,碳氮比低点也不是大问题,增加停留时间,加大曝气强度啥的就行。
你硝化反应基本为0,原生化系统出水下去的100mg/L的氨氮靠的是同化作用。看看pH对不对,碱度够不够,泥龄是不是太短了?
tp只有1?C:P连100:1都达不到?
回复 | 优秀答案 | 奖励: 5金币 | 评价: "精彩回复"

举报

1万

积分

3518

金钱

610

帖子

铂金水师

9
 楼主| 发表于 2017-5-4 14:37:59 | 只看该作者
寒山秋叶 发表于 2017-5-3 09:24
不考虑总氮指标的话,碳氮比低点也不是大问题,增加停留时间,加大曝气强度啥的就行。
你硝化反应基本为0 ...

我初步预计是水中的碱度不够,tp检测出来是很低,只有1ppm,T是不到1,主要是现场停留时间不能增加