mbr帘式膜出水ss升高问题

[复制链接]

6万

积分

2669

金钱

985

帖子

超凡水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-3 17:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1/1金钱
新安装的mbr帘式膜,出水SS60-70,平时都是在10左右,除了产水管密封不严的情况,还有哪些情况导致SS升高。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

9万

积分

3万

金钱

5187

帖子

超凡水师

环保从业者

QQ
沙发
发表于 2019-5-3 22:04:30 来自手机 | 只看该作者
膜破了!!!         
        

3万

积分

4748

金钱

1771

帖子

王者水师

真人

QQ
板凳
发表于 2019-5-3 22:17:56 | 只看该作者
比较可能的原因是集水管段,可以抽低液位,加反洗清水检查漏点
人间最怕见天真

2510

积分

1468

金钱

179

帖子

白银水师

地板
发表于 2019-5-3 23:07:53 来自手机 | 只看该作者
膜破了?破了多少才会这样。

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
5
发表于 2019-5-4 00:30:33 | 只看该作者



断丝呗,帘式膜的通病
心有猛虎,细嗅蔷薇。

1万

积分

1502

金钱

246

帖子

企业用户

6
发表于 2019-5-4 00:57:16 来自手机 | 只看该作者
断丝,粘结处胶脱或裂了,集水管破裂,产水管破裂或封闭不严。

顶一下

参与人数 2UP值 +2 收起 理由
玩转地球 + 1 赞一个!
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

1万

积分

1224

金钱

670

帖子

版主

7
发表于 2019-5-4 06:04:30 来自手机 | 只看该作者
常见情况是断丝,再就是收集管路的密封不要严。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

8万

积分

4万

金钱

5770

帖子

超凡水师

8
发表于 2019-5-4 06:07:20 来自手机 | 只看该作者
断丝,活性污泥絮性不稳定,

6万

积分

2669

金钱

985

帖子

超凡水师

9
 楼主| 发表于 2019-5-4 06:56:20 | 只看该作者
虎妞 发表于 2019-5-4 00:30
断丝呗,帘式膜的通病

虎姐,新装的MBR膜,刚用一个月。

3万

积分

5034

金钱

1237

帖子

王者水师

10
发表于 2019-5-4 07:20:17 来自手机 | 只看该作者



管道连接出问题的可能性大一点

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

11
发表于 2019-5-4 08:11:12 | 只看该作者
膜破的可能性比较大,查一下!
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
12
发表于 2019-5-4 09:33:00 | 只看该作者
水世界~帆 发表于 2019-5-4 06:56
虎姐,新装的MBR膜,刚用一个月。

如果排除产水管密封不严的话,最大的可能性就是断丝了。
[发帖际遇]: 虎妞加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加14 UP值. 幸运榜 / 衰神榜
心有猛虎,细嗅蔷薇。

9万

积分

2万

金钱

6864

帖子

版主

QQ
13
发表于 2019-5-4 09:36:31 来自手机 | 只看该作者
原因很多,逐条分析判断。

2510

积分

1468

金钱

179

帖子

白银水师

14
发表于 2019-5-4 17:17:50 来自手机 | 只看该作者
一个月啊,什么事情嘛,质量不会这么豆腐吧。

1万

积分

2014

金钱

354

帖子

铂金水师

15
发表于 2019-5-5 09:00:30 | 只看该作者
新膜不可能断丝那么严重,导致SS那么高。更大概率,应该是一些管道连接处,比如产水管破裂,或者一些螺丝扣松动

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

9万

积分

3万

金钱

3697

帖子

超凡水师

16
发表于 2019-5-5 09:04:55 | 只看该作者
我觉得断丝的可能性比较小,应该就是集水管的问题。要是断丝的话,那得断多少啊……

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云

查看全部

[发帖际遇]: 恭喜微笑的浪子,在水世界找到对的人,增加3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
有人憧憬未来,有人缅怀过往……

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
17
发表于 2019-5-5 09:15:14 | 只看该作者
东方的水珠 发表于 2019-5-4 09:36
原因很多,逐条分析判断。

水珠版版觉得有哪几条可能的原因呢?
说来听听呗
心有猛虎,细嗅蔷薇。

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

18
发表于 2019-5-5 09:53:43 | 只看该作者
如果新装的膜,排除了断丝,集水管所有处于液下的都有可能会有泄露,如管路焊接位置、法兰连接位置、管路插接位置等有可能会有明显的破口、法兰垫错位、插接位置胶圈问题,再有可能就是膜片在运输、搬运、安装过程中膜壳有磕碰破损的可能,还有新膜断丝的可能性小,但是膜丝脱胶、脱壳等这和是不是新膜就没有多大关系了。
建议把膜和产水泵隔开,用压缩空气降压到0.05MPa,逐个膜组件进行检查吧,有明显气泡的,缓慢将膜组件起吊,找到产生气泡位置,分析原因,再确定解决措施吧。

顶一下

参与人数 3金钱 +5 UP值 +11 收起 理由
白云也悠悠 + 5 + 5 赞一个!
虎妞 + 5 很给力!
东方的水珠 + 1

查看全部

9万

积分

2万

金钱

6864

帖子

版主

QQ
19
发表于 2019-5-5 11:25:33 | 只看该作者
虎妞 发表于 2019-5-5 09:15
水珠版版觉得有哪几条可能的原因呢?
说来听听呗

一是产水管密封不严,且越来越严重,这种情况一旦存在必须立即处理;
二是断丝,这种现象很容易发生,且处理起来很繁琐;
三是进水水质发生变化,必须加强进水水质的监测;
四是预处理单元的运行也不能忽视。
以上只是本人的一点建议,具体问题还要具体分析,仅供参考。

顶一下

参与人数 2金钱 +10 UP值 +14 收起 理由
白云也悠悠 + 10 + 10 赞一个!
虎妞 + 4 很给力!

查看全部

0

积分

10

金钱

0

帖子

等待验证会员

20
发表于 2019-5-5 16:58:06 来自手机 | 只看该作者
看看负压表流量计变化多大,无非就是膜丝断了,集水管或者活接等连接点开了,膜质量原因,有时反洗压力流量过大把孔径冲大了

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!