A/O池池容如何设计?按BOD负荷还是氨氮负荷?BOD负荷一般取多少?氨氮负荷一般取多少?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反对反对
清啦

1万

积分

134

金钱

343

帖子

铂金水师

沙发
发表于 2012-6-20 08:10:29 | 只看该作者
个人一般按照停留时间,然后回头算算污泥负荷和氨氮负荷是否合适。

5万

积分

4120

金钱

1233

帖子

超凡水师

QQ
板凳
发表于 2012-6-20 08:54:51 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

这个停留时间又是如何确定的了?

1万

积分

962

金钱

629

帖子

个人中级会员

星空舞剑

QQ
地板
发表于 2012-6-20 10:08:55 | 只看该作者
按COD的来算,因为若是按氨氮来算的话容易引起设计能力过大或过小的双重问题,毕竟污水处理时以COD为主线,只要COD异常,所有的设计都是失败的,因为无论除磷还是除氮都是以COD为基本步骤的,可以说磷和氮的处理是COD处理的附带功能。除非是氨氮为主的废水,那只能以氨氮才计算了,需要加碳源来达到处理氨氮的目的,说道低还是以COD为依据设计。也可以说以COD、氨氮、磷三者之间最高的污染物为依据设计,不过最终还是以COD的形式给出来。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
清水萝卜 + 1

查看全部

1万

积分

134

金钱

343

帖子

铂金水师

5
发表于 2012-6-20 10:32:56 | 只看该作者

回复 3# 的帖子




找模板 听师傅 找一个运行良好的污水厂,看他的停留时间 ......这些是最稳妥的办法。 大概的停留时间书上也是有的。根据水质不同,可生化性不同,停留时间也不同。 如果是城市污水,按照手册或教材上算,差别不大,因为水质波动不会大; 如果是工业废水,最好不要按照污泥龄、污泥浓度等计算,就看容积负荷、停留时间,因为极有可能废水浓度变化,水量变化,到那时,污泥龄可以调整,污泥浓度可以调整,曝气量可以调整,但是池容(停留时间)就不好调整,如果以能调整的量为依据计算,应对不了这种波动。

1万

积分

1192

金钱

672

帖子

铂金水师

6
发表于 2012-6-25 13:02:04 | 只看该作者
原帖由 DemonEmpire 于 2012-6-20 10:32 发表 找模板 听师傅 找一个运行良好的污水厂,看他的停留时间 ......这些是最稳妥的办法。 大概的停留时间书上也是有的。根据水质不同,可生化性不同,停留时间也不同。 如果是城市污水,按照手册或教材上算,差别不 ...
这位仁兄的分析

1207

积分

83

金钱

113

帖子

白银水师

7
发表于 2012-8-2 14:29:08 | 只看该作者

这只是一个经验方法

原帖由 DemonEmpire 于 2012-6-20 10:32 发表 找模板 听师傅 找一个运行良好的污水厂,看他的停留时间 ......这些是最稳妥的办法。 大概的停留时间书上也是有的。根据水质不同,可生化性不同,停留时间也不同。 如果是城市污水,按照手册或教材上算,差别不 ...
个 这只是一个经验方法,真正要成长一个设计师的话,还是要会用数据做基础设计

1207

积分

83

金钱

113

帖子

白银水师

8
发表于 2012-8-2 14:29:11 | 只看该作者

这只是一个经验方法

发表于 2012-8-9 12:55:11 | 只看该作者
两个都用,哪个时间长取哪个

5万

积分

4120

金钱

1233

帖子

超凡水师

QQ
10
发表于 2012-8-9 13:52:14 | 只看该作者

回复 9# 的帖子




貌似有道理啊

1万

积分

353

金钱

492

帖子

铂金水师

11
发表于 2012-8-9 15:28:02 | 只看该作者
不管按哪个计算,最后都要校核一下另外一个负荷的,综合考虑一下。

1284

积分

103

金钱

125

帖子

企业用户

12
发表于 2012-9-5 22:49:11 | 只看该作者
两个同时算 取最大风
love1989 该用户已被删除
13
发表于 2013-1-14 09:18:13 | 只看该作者

回复 5# 的帖子

也学习一下 自己也根据停留时后在算负荷

5万

积分

515

金钱

2255

帖子

超凡水师

小猪

教书育人勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章希望之星

QQ
14
发表于 2013-1-14 10:32:38 | 只看该作者
我接触到的,是根据停留时间来算负荷的,停留时间根据经验值定。个人感觉有点牵强,希望设计达人出来分享下经验

1万

积分

314

金钱

2490

帖子

铂金水师

威武大将军

2012年度优秀水友勋章季度优秀版主勋章

QQ
15
发表于 2013-1-14 10:54:58 | 只看该作者
一般情况下很少有取BOD负荷来计算的。大部分设计人员都是按照HRT来设计,最后推算各项负荷。 不过有很重要的一点就是环保公司一般设计的时候都会取一个已经成功的同类的废水的项目做参考,这个是必须要的。 我所了解的3个按照BOD来设计的项目死了两个半!
有容乃大,无欲则刚;容是比人,欲是自己!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
16
发表于 2013-1-14 16:16:17 | 只看该作者
如果是城镇污水处理厂的话还可以估一下 工业的话就麻烦了 这个是按照二者共同来计算的 一般情况下根据SRT来设计比较靠谱
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

5万

积分

4120

金钱

1233

帖子

超凡水师

QQ
17
发表于 2013-1-15 08:43:10 | 只看该作者

回复 17# 的帖子

根据SRT如何设计啊?

1万

积分

1951

金钱

340

帖子

铂金水师

18
发表于 2017-8-16 15:39:32 | 只看该作者
楼主,你的这个问题怎么解决的

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

19
发表于 2017-8-16 15:42:28 | 只看该作者
DemonEmpire 发表于 2012-6-20 10:32
找模板
听师傅
找一个运行良好的污水厂,看他的停留时间

说得不错,有道理。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

20
发表于 2017-8-16 15:43:39 | 只看该作者
persist0 发表于 2013-1-14 10:54
一般情况下很少有取BOD负荷来计算的。大部分设计人员都是按照HRT来设计,最后推算各项负荷。
不过有很重要 ...

那可能是BOD负荷选择不当