10/10金钱
在氨氮处理过程中,在通过风机与吸收塔的管道法兰处,风机停,法兰连接处漏水,启动!法兰处不漏水,正常!我们怀疑有几种可能性:1.法兰连接处密封不紧密(这是肯定的,但现在改动,有点困难,我们已在底部开口引流至吸收塔,但还是无法避免少量的水从法兰处流出)
2.风机风量太大,导致吸收塔里 的水被大量带到管道,导致漏水(解决方法:吸收塔上部已开了几处32孔,让吸收的风降低,管道法兰处还是漏水)
3.吸收塔填料不充足,导致风机吸风时把水带上来,导致漏水,我们现在准备把料填至最满
以上是我们能想到的问题及解决的方法了



顶一下

参与人数 2金钱 +3 UP值 +2 收起 理由
水“耗”子 + 3 + 1 赞一个!
虎妞 + 1 鼓励原创

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2781

积分

1792

金钱

162

帖子

白银水师

沙发
发表于 2020-9-5 10:36:12 | 只看该作者
风量是不是过大了?? 阻水器有没有问题?

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
板凳
发表于 2020-9-5 11:01:07 | 只看该作者
带着答案提问,才能更深入地探讨。
设置了限时高亮和提升,愿楼主早日解决问题
同时,希望类似的帖子多一点儿。
心有猛虎,细嗅蔷薇。

3万

积分

296

金钱

275

帖子

王者水师

地板
发表于 2020-9-5 11:06:43 | 只看该作者
是否是发生了液泛现象?增加填料以增加风阻,降低空塔流速,可能会好点!

1万

积分

52

金钱

815

帖子

铂金水师

5
发表于 2020-9-5 12:50:18 来自手机 | 只看该作者



是不是抽到液体了?         

7万

积分

1万

金钱

1996

帖子

超凡水师

环保小混混

QQ
6
发表于 2020-9-5 18:11:49 来自手机 | 只看该作者
不懂,围观学习学习。      

2万

积分

873

金钱

209

帖子

王者水师

7
发表于 2020-9-5 21:58:18 来自手机 | 只看该作者
能不能附个图片上来看一下呢

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
8
发表于 2020-9-6 07:23:06 | 只看该作者
鼓风机停运行的时候,产生负压,吸水回流导致的。

加一个放空口,或管道末端加一个泄压口,停鼓风机之前打开,内压平衡就没事了。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

3万

积分

7804

金钱

699

帖子

王者水师

9
发表于 2020-9-6 07:37:44 | 只看该作者
停风机前有没有先排空?

8万

积分

4万

金钱

5768

帖子

超凡水师

10
发表于 2020-9-6 08:13:22 | 只看该作者



是送风???还是抽风???塔顶安装收水器没?风量计算么?过大??
[发帖际遇]: 临检已过,老板发天煜红包+ 1 UP值. 幸运榜 / 衰神榜
多个朋友多条路哦

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
11
发表于 2020-9-6 08:17:30 来自手机 | 只看该作者
是倒灌的?废水还是废气?

26万

积分

8万

金钱

1万

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

12
发表于 2020-9-6 09:36:06 | 只看该作者
吸收塔?酸洗吸收么?氨氮处理一般是蒸氨或者吹脱

10万

积分

7489

金钱

1万

帖子

超凡水师

13
发表于 2020-9-7 08:03:15 | 只看该作者
1、风机开,法兰连接处不漏水-----说明设计考虑的是负压运行;
2、塔内缺少或是气水分离器不合理较薄;
3、如楼主自己分析,可能风机风量大(超过液泛速度)、塔内填料太少

10万

积分

7489

金钱

1万

帖子

超凡水师

14
发表于 2020-9-7 08:05:53 | 只看该作者
c072011 发表于 2020-9-5 11:06
是否是发生了液泛现象?增加填料以增加风阻,降低空塔流速,可能会好点!

呵呵,一个专业词,证明你对塔很有研究

6万

积分

2万

金钱

2484

帖子

超凡水师

学海无涯

QQ
15
发表于 2020-9-7 08:41:36 | 只看该作者
看看学习一下相关知识、

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

16
发表于 2020-9-9 16:40:24 | 只看该作者
多半是除雾器不给力……

8万

积分

4万

金钱

5768

帖子

超凡水师

17
发表于 2020-9-10 08:01:06 | 只看该作者
  你这风机应该是安装在塔后的,抽风的功能吧。所以运行时不漏水,停机就漏水

2万

积分

221

金钱

799

帖子

王者水师

QQ
18
发表于 2020-9-10 09:56:19 | 只看该作者
空塔风速取值比较高容易带出液体。解决办法一是风机降频减少风量,二是增加除雾器,三是把法兰以及弯头处的所有缝隙从内部打胶封闭处理。
水很深

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
19
发表于 2020-9-18 12:44:24 | 只看该作者
楼主呢?现在情况怎么样了?大家的建议有没有启发?