发表于 2019-12-20 16:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10/10金钱
  污水背景:酱香型白酒废水,IC出水COD在700~1000mg/l,氨氮在150~180mg/l,总氮在200mg/l,缺氧池1650m3,好氧池2000m3。目前进水量800m3/d。COD出水在190~200mg/l,因为可生化性的问题,COD已基本稳定,氨氮生化出水长期在5~6之间,目前水温33℃,污泥浓度7000mg/l,DO在3~4mg/l,镜检污泥略微老化,表壳虫较多,污泥龄在30~40天左右。为了脱氮每天补充原水约240m3,原水COD在8000~9000mg/l。
目前的困境是氨氮总是不达标,达标要求为5mg/l以下。按照计算的话氨氮完全不应该有问题,停留时间和温度、DO、污泥浓度、等等情况来看,氨氮都不应该不达标,现在非常困惑。一度怀疑是检测数据的问题,不过设备测标样后误差也在仪器要求范围之内。现在天天被老板说要氨氮达标,压力上大,希望各位大神们给点建议,看看目前的情况还可以如何调整。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

6164

积分

10

金钱

268

帖子

黄金水师

沙发
发表于 2019-12-20 17:22:16 | 只看该作者
碱度有没有测?测测pH看看是多少?

3万

积分

3029

金钱

1371

帖子

王者水师

板凳
发表于 2019-12-20 17:26:56 | 只看该作者
增大曝气量或者在生化池增加填料。你这是活性污泥法还是生物接触氧化法还是MBR????污泥浓度这么高!!!
执着 该用户已被删除
地板
发表于 2019-12-20 17:27:35 | 只看该作者
建议测一下氮的形态。先加大曝气量看看,溶解氧控制高一点。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

5
发表于 2019-12-20 17:30:44 | 只看该作者



调整一下原水补充量试试

1万

积分

1744

金钱

392

帖子

铂金水师

6
 楼主| 发表于 2019-12-20 17:43:59 来自手机 | 只看该作者
吃饭长大 发表于 2019-12-20 17:22
碱度有没有测?测测pH看看是多少?

碱度没测,ph值在7.5左右

1万

积分

1744

金钱

392

帖子

铂金水师

7
 楼主| 发表于 2019-12-20 17:45:40 来自手机 | 只看该作者
谁敢抽我! 发表于 2019-12-20 17:26
增大曝气量或者在生化池增加填料。你这是活性污泥法还是生物接触氧化法还是MBR????污泥浓度这么高!! ...

ao工艺,刻意把污泥浓度提高的,前段时间污泥浓度在5000多的时候也有这个问题,也是氨氮不达标,想法是把污泥浓度提高后应该能够达标的,目前看来效果并不理想

3万

积分

27

金钱

755

帖子

王者水师

8
发表于 2019-12-20 17:46:15 | 只看该作者
测一下碱度看看,好氧池的污泥浓度是多少
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏kogkog0071 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

1744

金钱

392

帖子

铂金水师

9
 楼主| 发表于 2019-12-20 17:49:39 来自手机 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2019-12-20 17:30
调整一下原水补充量试试

这个可以的,我准备不进原水试试看,总氮肯定就不达标了,希望氨氮能够达标,希望是cod负荷偏高引起的氨氮不达标,这样就能找到原因了,方便后续调整

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

10
发表于 2019-12-20 17:51:21 | 只看该作者



行走的水漂 发表于 2019-12-20 17:49
这个可以的,我准备不进原水试试看,总氮肯定就不达标了,希望氨氮能够达标,希望是cod负荷偏高引起的氨 ...

试了,别忘分享结果
[发帖际遇]: 老板发红包了 水世界蓝天, 3 金钱进入口袋. 幸运榜 / 衰神榜

6万

积分

2669

金钱

985

帖子

超凡水师

11
发表于 2019-12-20 23:11:54 来自手机 | 只看该作者
把补原水的停掉,补的太多了,帮你计算下负荷太高了,补原水先停掉,等氨氮达标后再少量补充

6万

积分

2669

金钱

985

帖子

超凡水师

12
发表于 2019-12-20 23:25:28 来自手机 | 只看该作者
原水可以全进IC不用分流,IC出水会升高,够脱氮用的碳源!

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
呆子 + 1 IC出水碳源基本够用了,如果不分流的话,IC.

查看全部

1万

积分

1502

金钱

246

帖子

企业用户

13
发表于 2019-12-21 00:09:28 来自手机 | 只看该作者
可能还是补充原水时因COD的原因导致硝化抑制,还有看下碱度够不够,氨氮高时碱度消耗也很厉害。

3万

积分

5033

金钱

1237

帖子

王者水师

14
发表于 2019-12-21 08:09:26 来自手机 | 只看该作者
楼上说的很有道理,可以试试看。

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
15
发表于 2019-12-21 08:29:55 来自手机 | 只看该作者
第三方有没有给你们检测过

8万

积分

4万

金钱

5772

帖子

超凡水师

16
发表于 2019-12-21 08:32:16 来自手机 | 只看该作者
缺氧池溶解氧多少?回流比多少?工艺A+O还是A+0+A+o???

1万

积分

1744

金钱

392

帖子

铂金水师

17
 楼主| 发表于 2019-12-21 08:46:22 来自手机 | 只看该作者
天煜 发表于 2019-12-21 08:32
缺氧池溶解氧多少?回流比多少?工艺A+O还是A+0+A+o???

采用的ao,内回流500左右,目前把原水停掉了,先不管总氮了,看看氨氮能下来不

1万

积分

1744

金钱

392

帖子

铂金水师

18
 楼主| 发表于 2019-12-21 08:47:30 来自手机 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2019-12-21 08:29
第三方有没有给你们检测过

暂时还没有,准备去找下

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
19
发表于 2019-12-21 08:48:03 来自手机 | 只看该作者
原水减少量,最好完全停掉,氨氮很少会保持在5-6,试试蒸馏滴定法化验看看

1万

积分

268

金钱

258

帖子

铂金水师

20
发表于 2019-12-21 09:31:53 | 只看该作者
极有可能补充的碳源太多,生化池污泥都去长个去了,适当减少或者更换碳源观察硝化过程是否加强