发表于 2021-10-8 15:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2/2金钱
各位大佬,能否帮忙看看,我们的一个污水厂氨氮、COD达标,总氮无法达标,原水为工业园各个企业的达到三级标准后进来的尾水,我们是需要做到一级B,企业有氟化工、有抗癌药这样的医药中间体。原来的工艺是调节池+絮凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧+末端絮凝沉淀这样,但是原来一直虚假运营,没有达标,被环保局查到。我们来应急改造,我们是前面用调节池做芬顿反应池,芬顿后废水经沉淀进入A2O,然后尾水再上一道芬顿保障。一开始调试的还行,总氮、COD、氨氮都达标了,但是后面我们没在现场,别人自己运营,芬顿调酸没到位,只到5左右,这样运行了两天,发现总氮上升了,还有一个进水很不稳定,因为调节池改成了芬顿反应池,就没有调节池了,进水有时候总氮到80,有时候三十几。目前就是总氮超标,回流比设置到300了,缺氧池溶氧测试了也在0.2,污泥浓度会比较低现在,原来觉得污泥泥龄比较长,有排泥了一下。现在sv30在17左右


[发帖际遇]: 老板发红包了 林清水, 1 金钱进入口袋. 幸运榜 / 衰神榜
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

228

积分

16

金钱

16

帖子

初级水师

沙发
 楼主| 发表于 2021-10-8 15:46:50 | 只看该作者
自顶一下,大家快来帮忙看看啊啊 啊啊啊啊

1万

积分

1062

金钱

372

帖子

铂金水师

QQ
板凳
发表于 2021-10-8 16:38:37 | 只看该作者
就没想过加点碳源吗??
[发帖际遇]: 临检已过,老板发水痦子红包+ 2 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

1062

金钱

372

帖子

铂金水师

QQ
地板
发表于 2021-10-8 16:46:55 | 只看该作者
没有生活污水么?全工业的?
[发帖际遇]: 水痦子将高盐废水处理得妥妥得,赚了3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

26万

积分

8万

金钱

1万

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

5
发表于 2021-10-8 17:02:39 | 只看该作者



调节池COD才300多,碳源肯定不足啊!
[发帖际遇]: 逸鹤翔云成功帮助水世界老王解决难题,增加3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
6
发表于 2021-10-8 17:20:58 | 只看该作者
1、工艺有缺陷,是最大困难。

2、总氮超标,和芬顿什么关系?

3、计算一下碳源的情况。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

8万

积分

4万

金钱

5822

帖子

超凡水师

7
发表于 2021-10-9 06:09:08 来自手机 | 只看该作者
感觉增大回流比,投加些碳源试试看

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
8
发表于 2021-10-9 06:28:24 来自手机 | 只看该作者
碳源不够,加够碳源,TN一般不是问题

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
9
发表于 2021-10-9 08:00:29 | 只看该作者
你们的赶紧建设一个调节池,这中水 调节池很关键啊
难听的话别较真,好听话的别当真。

5万

积分

5053

金钱

1153

帖子

超凡水师

10
发表于 2021-10-9 08:05:59 | 只看该作者



类似水质COD都达标了,TN不应该是问题,你核算一下碳源,测一下沿程水样
专门吊打小学生

7823

积分

2163

金钱

546

帖子

黄金水师

11
发表于 2021-10-9 09:58:25 | 只看该作者
有没有可能搞成厌氧氨化的处理工艺?

2万

积分

1026

金钱

892

帖子

王者水师

12
发表于 2021-10-9 10:36:49 | 只看该作者
还是要在生化池想办法。

3万

积分

1万

金钱

1490

帖子

王者水师

QQ
13
发表于 2021-10-9 14:45:12 | 只看该作者
反硝化能力不足,氨氮达标,那有可能是碳源不够

4万

积分

9419

金钱

1832

帖子

王者水师

QQ
14
发表于 2021-10-9 15:30:50 | 只看该作者
没调节池,怎么搞芬顿啊,药剂投加量调整都要调累死人了。

2万

积分

3

金钱

791

帖子

王者水师

15
发表于 2021-10-9 16:13:54 | 只看该作者
调节池本身也是很重要滴,起到调节水质均化作用,你现在直接用作芬顿池,来水波动大了,你没法控制啊

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

16
发表于 2021-10-9 18:34:09 | 只看该作者
原水是各企业处理过的水,生化性已经很差了再以此为碳源进行生物脱氮肯定效果好不了

5万

积分

2万

金钱

2134

帖子

超凡水师

17
发表于 2021-10-9 19:09:43 | 只看该作者
碳源不足,反硝化不彻底;污泥量也少了点

9139

积分

2176

金钱

238

帖子

黄金水师

18
发表于 2021-10-11 16:28:42 | 只看该作者
反硝化段,有机质即碳源作为电子供体,硝酸盐、亚硝酸盐电子受体,碳源不足,转化受限,TN高。另上面大神已经说到核算碳源,Cm=20N-C

5万

积分

3万

金钱

3142

帖子

超凡水师

19
发表于 2021-10-12 13:43:57 | 只看该作者
估计这类废水,污泥增殖比较困难,你这个污泥量是不是少了点啊

4万

积分

4186

金钱

4024

帖子

王者水师

20
发表于 2021-10-13 10:49:02 | 只看该作者
把调节池的芬顿反应功能去掉,单纯做调节池,最起码能保障水质相对平稳,另新建一个反应池,这个简单。我不太建议芬顿放在前边,去掉了一些碳源,搞得碳源不足