一直弄不明白 二沉池污泥回流到厌氧池和曝气池有什么区别及影响 还请大神些帮忙解答一下 本厂采用的是百乐克工艺 谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
沙发
发表于 2013-3-18 21:11:45 | 只看该作者
室外排水设计规范上都有,回流到好氧和缺氧的意义不同。为了维持污泥浓度和反硝化。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

4万

积分

1万

金钱

4241

帖子

论坛顾问

一名绿水青山的践行者

2016十年风雨同舟顾问勋章终身荣誉勋章十大风云人物问答王

QQ
板凳
发表于 2013-3-19 08:11:14 | 只看该作者
回流到好氧池是因为好氧池是混合液流出的,如果不回流,好氧池污泥浓度就会逐渐减低。回流到厌氧池是为了脱氮。

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
xinpai1999 + 2 精!准!

查看全部

污废水处理“论症施治”技术体系构建者。
欢迎加三丰老师微信(ZWS2030)交流!

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
地板
发表于 2013-3-20 02:44:20 | 只看该作者
反问,如果不回流会怎样? 1、生化池MLSS越来越低直至失去降解能力。 2、二沉池MLSS越来越高,后果自己想。
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

5
发表于 2013-4-7 09:34:53 | 只看该作者

回复 15# 的帖子




反硝化对人的毒害有些过度了,前几天给人面试,有个小子说他家好氧全用AO,我问氨氮多少,那个低啊...

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
6
发表于 2013-4-7 08:48:32 | 只看该作者
若说有影响,那得需要上万的浓度 很少见
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

7
发表于 2013-3-20 10:09:10 | 只看该作者
逻辑乱了,混合液回流起不到平衡污泥浓度的作用

顶一下

参与人数 1金钱 +1 收起 理由
xinpai1999 + 1 不差钱,哈哈

查看全部

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
8
发表于 2013-3-20 11:09:10 | 只看该作者
如题,楼主讲的是二沉池回流,并没有提内回流,二沉池回流也可以起到反硝化脱氮的作用。
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

9
发表于 2013-3-14 20:15:15 | 只看该作者
回流到哪,那里之后便有了微生物,否则没有

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
10
发表于 2013-3-14 14:55:09 | 只看该作者



楼主,污泥回流的本质目的就是微生物回流,维持池内微生物的总量不发生变化。
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

18万

积分

1818

金钱

1万

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
11
发表于 2013-4-11 14:58:30 | 只看该作者
全是高手交流经验啊,插不上话,学习了,不错不错
找准自己的位置,好好干

6万

积分

1万

金钱

4948

帖子

超凡水师

2016优秀水友2015守护天使

12
发表于 2013-12-13 23:25:47 | 只看该作者
好几个地方都有人说硝酸盐抑制硝化。看来就算不是绝对的没影响,至少这种案例不常见,如球总所说。。。
强勉学问,则闻见博而知益明;强勉行道,则德日进而大有功。欢迎订阅《经典淘金社》

8148

积分

92

金钱

495

帖子

黄金水师

13
发表于 2013-4-6 10:33:17 | 只看该作者
污泥回流主要是维持厌氧池的微生物量。混合液回流主要是脱硝目的

1236

积分

-30

金钱

272

帖子

白银水师

14
发表于 2013-3-22 12:34:23 | 只看该作者
回流到厌氧池最重要一点是让硝酸盐和新入原水发生一定的反硝化,减少硝酸盐,大量的硝酸盐对好氧微生物和硝化菌的抑制作用很强!

顶一下

参与人数 1金钱 +1 收起 理由
xinpai1999 + 1 我很赞同

查看全部

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
15
发表于 2013-3-18 13:42:52 | 只看该作者
规范或者经验的回流比都是参考 对于具体的工艺运行,还是要靠自己摸索。当然,前期的运行指标,同类工艺的参数还是有借鉴意义的。
干啥别灌水!磕碜啊。
发表于 2013-4-6 22:18:33 | 只看该作者
厌氧除磷虽然少 但也有作用
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

17
发表于 2013-4-6 23:07:55 | 只看该作者
原帖由 tangyugen 于 2013-3-22 12:34 发表 大量的硝酸盐对好氧微生物和硝化菌的抑制作用很强!
这一点,大错特错,硝酸盐只对厌氧反应有抑制,对好氧基本无害。对硝化菌,也没有影响

6万

积分

1万

金钱

3987

帖子

版主

可提供污水厂前期方案设计、图纸、调试运营等在线技术指导。

18
发表于 2014-1-24 11:33:03 | 只看该作者

回复 16# 的帖子

不知道楼主的单位在不在北京那??

2879

积分

396

金钱

256

帖子

白银水师

19
发表于 2013-3-17 19:40:14 | 只看该作者
回流量怎么确定,经验还是设计规范呢?

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
20
发表于 2014-1-27 21:01:37 | 只看该作者
百乐克工艺耗能太高。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。