发表于 2008-1-19 19:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
水厂的泵房节能改造怎样才合理?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

395

积分

45

金钱

49

帖子

初级水师

沙发
 楼主| 发表于 2008-1-19 19:23:28 | 只看该作者

补充一下

水厂原设计供水能力为日供水3万立方米. 原泵房有5台泵,三大二小,三台大泵的数据为Q=485立方/小时,H=39,配75KW电机。小泵Q=285立方/小时,H=40,配45KW电机。 现在实际供水量在每日8000-30000立方之间,供水压力有30米水柱就行了。 请高手就此数据发表高见 [ 本帖最后由 10水 于 2008-1-21 13:41 编辑 ]

395

积分

45

金钱

49

帖子

初级水师

板凳
 楼主| 发表于 2008-1-21 12:35:14 | 只看该作者

有一点改动

小泵的配套电机功率为45KW 上贴子中已作修改! [ 本帖最后由 10水 于 2008-1-21 13:42 编辑 ]

26万

积分

8万

金钱

1万

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

地板
发表于 2008-1-21 13:35:51 | 只看该作者
按每日30000立方,基本上就是开两台大的,一台小的就够了。 换算耗能也就是每天4680度电,确实不少,建议如想降低能耗可以换泵。

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
1007 + 3 我很赞同

查看全部

6万

积分

4912

金钱

862

帖子

超凡水师

5
发表于 2008-1-21 13:44:41 | 只看该作者



这是一个比较常见的问题,欢迎大家讨论! 换泵实现节能最为便捷,但又增加投资了,大家看看有无更好的办法!
无论走到哪里,都支持水处理!

395

积分

45

金钱

49

帖子

初级水师

6
 楼主| 发表于 2008-1-22 21:17:34 | 只看该作者

初步拟采取的改造方案

1、为了使节能改造方案切实可行并符合实际情况,我准备做以下几项工作: A、将最近两年即06、07年的每月供水量及耗电量数据整理,并绘出柱状图; B、将最近两年有代表性的月份选最高日和平均日小时供水量及耗电量数据整理,并绘出柱状图; C、依据上述两项数据,考虑一定的余量,重新选择水泵。选泵的原则是以经常运行所需要的流量和扬程为依据。因为原水泵已经运行多年,存在老化现象且当初选的泵肯定于现在需要的情况不符合,故考虑换水泵。 2、考虑是否采用变频设备。 现在有两种意见:一种以为水厂不适合用变频供水。理由是水厂供水量主要是运用水泵的组合来调节的,用变频调节不节能。且现在有部分高校的老师在讲课时也对学生这样讲。实际运用中也有水厂在改造后节能效果不明显的。 另一种意见认为水厂供水可采用变频设备。只要方案合理,肯定能节能。 3、在泵的先择问题上有以下几个选项: A:选进口或合资泵如格壮兰富、美国ITT的。 B:选国产泵如上海连成等。 C:选国产泵如长沙水泵厂的,或山东双轮等。 以上考虑是否合理,请看到的各路专家朋友多提宝贵意见。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
jinzhui + 10 多谢热心回答:)

查看全部

16

积分

22

金钱

11

帖子

小小水师

7
发表于 2008-1-26 14:26:51 | 只看该作者
DIBG LE ,YOU SHENME WENTI !

16

积分

22

金钱

11

帖子

小小水师

8
发表于 2008-1-26 14:27:18 | 只看该作者
钱怎么来呀????????????

4万

积分

2213

金钱

3375

帖子

论坛顾问

襄绿环保设备

QQ
9
发表于 2008-1-28 09:52:33 | 只看该作者

回复 6# 的帖子

采用变频肯定能够节能吧。换泵需要投资,而且以后更改还是比较麻烦。设计有余量,建议考虑变频。变频器选质量好的。

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
jinzhui + 2 关注:)

查看全部

公  司:广州襄绿环保设备有限公司
Q    Q:1517910565
邮  箱:xlhbsb@126.com
网  址:www.xlhbsb.com

395

积分

45

金钱

49

帖子

初级水师

10
 楼主| 发表于 2008-1-29 22:19:10 | 只看该作者

泵选的不适,选变频节能效果也不好吧




泵选的不合适,采用变频节能效果也不好吧!

11

积分

2

金钱

2

帖子

小小水师

11
发表于 2008-1-30 20:33:27 | 只看该作者
按每日30000立方,基本上就是开两台大的,一台小的就够了。
kangdavvvf 该用户已被删除
12
发表于 2008-3-7 16:49:13 | 只看该作者

我的建议

本人对该系统有看法和实际设计应用实例。根据您的水泵配置,我感觉是一个标准传统水专业的设计,您提交的用水量波动较大,我想建议您: 1)目前夏季一般一台大泵是否够用,若是,无需增加大流量泵,若高峰有2台同时运行情况(超过3小时),建议增加一台大泵(流量满足最高峰要求,并适当富裕10~25%,扬程有一定富裕)。 2)您的系统若是自来水,流量需求波动较大,应考虑采用变频,尽可能采用自动换泵。所谓“变频不节电”,关键在于系统的合理设计,控制适宜的调速范围。 [ 本帖最后由 10水 于 2008-3-7 19:36 编辑 ]