各位师傅,城市污水处理工艺CASS工艺,这两天遇到出水清澈COD15,可是出水氨氮高过进水,氨氮,因沉降比高到60多,所以基本上每天都在排泥压泥,现在也没有弄清楚是怎么回事,麻烦各位教教小弟。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

9万

积分

3万

金钱

4315

帖子

超凡水师

QQ
沙发
发表于 2018-5-18 06:57:49 来自手机 | 只看该作者
有二个疑问,单纯的城市污水,进水水质氨氮浓度一般不会到60的,如果不是单纯的城市污水,请检查下进水总氮和氨氮数据。二,沉降比高,只要不缺氧,对氨氮去除是有好处的,请检查下供氧情况。不过你这沉降比已经60%了,已经很高了,污泥脱水加强是对的。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
板凳
发表于 2018-5-18 07:15:17 | 只看该作者
氨氮进出水多少了?我告诉你是啥原因
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

3万

积分

5719

金钱

2896

帖子

王者水师

2015守护天使

地板
发表于 2018-5-18 08:01:58 | 只看该作者
1.泥龄数据?
2、溶解氧数据
3、进出水数据
知之为知之,不知为不知!

7275

积分

1331

金钱

450

帖子

黄金水师

5
 楼主| 发表于 2018-5-18 08:09:33 来自手机 | 只看该作者



水世界球球 发表于 2018-5-18 07:15
氨氮进出水多少了?我告诉你是啥原因

进水氨氮19,出水氨氮22

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
6
发表于 2018-5-18 08:14:54 | 只看该作者
硝化没有进行,溶解氧,ph多少呢
难听的话别较真,好听话的别当真。

4万

积分

4598

金钱

1617

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
7
发表于 2018-5-18 08:35:16 | 只看该作者
首先你要判断出,污泥量多的原因,排泥量多后影响硝化菌。你的碱度够吗

2万

积分

9462

金钱

2745

帖子

版主

2016知识特工

QQ
8
发表于 2018-5-18 08:36:33 | 只看该作者
泥龄,适当延长泥龄试试看
[发帖际遇]: 青水通过水世界签了个大项目,赚了3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
咨询电话18709130521

3万

积分

5995

金钱

962

帖子

王者水师

9
发表于 2018-5-18 08:47:52 来自手机 | 只看该作者
氨氮,因沉降比高到60多,我没有明白这句是什么意思。19和22没差多少吧。检测出现误差也有可能。硝化反应没有进行,溶氧,温度,ph都要在硝化反应的适应范围。污泥老化对于硝化反应是有利的。不影响出水,不需要大量排泥

5万

积分

2万

金钱

2134

帖子

超凡水师

10
发表于 2018-5-18 09:00:57 | 只看该作者



哟哟 发表于 2018-5-18 08:09
进水氨氮19,出水氨氮22

这种水还是测一下有机氮、总氮指标,比较有利于判断

2万

积分

3921

金钱

693

帖子

王者水师

11
发表于 2018-5-18 09:04:06 | 只看该作者
遇到这种情况,第一时间要做的是把进出水数据,运行数据等都拿到手上研究一下,你光是这么几句话,谁也给不了准确的建议。

4万

积分

3万

金钱

2456

帖子

王者水师

12
发表于 2018-5-18 09:05:33 | 只看该作者
进了不该进的水,源头排查

2万

积分

7239

金钱

914

帖子

王者水师

13
发表于 2018-5-18 09:11:10 来自手机 | 只看该作者
氨氮进水19是什么时间点的?氨氮出水22又是什么时间点的?

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

14
发表于 2018-5-18 09:12:37 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2018-5-18 07:15
氨氮进出水多少了?我告诉你是啥原因








“进水氨氮19,出水氨氮22 ”。现在你可以告诉他是什么原因了!
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
15
发表于 2018-5-18 09:33:08 | 只看该作者
就一条,加大曝气,一台不行,开两台。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

7275

积分

1331

金钱

450

帖子

黄金水师

16
 楼主| 发表于 2018-5-18 10:13:54 来自手机 | 只看该作者
寂寞 发表于 2018-5-18 09:33
就一条,加大曝气,一台不行,开两台。

嗯嗯、另外排泥排的太多也会影响氨氮的吗?进水COD120多,曝气时间加长会有其它影响吗?我出水COD到在20~14之间,就这氨氮让我痛苦。

7275

积分

1331

金钱

450

帖子

黄金水师

17
 楼主| 发表于 2018-5-18 10:15:23 来自手机 | 只看该作者
老人 发表于 2018-5-18 09:12




是什么原因呢,教一下我呗。

7275

积分

1331

金钱

450

帖子

黄金水师

18
 楼主| 发表于 2018-5-18 10:18:27 来自手机 | 只看该作者
忘痕秋暝 发表于 2018-5-18 08:47
氨氮,因沉降比高到60多,我没有明白这句是什么意思。19和22没差多少吧。检测出现误差也有可能。硝化反应没 ...

因为沉降比高到60,所以我就排泥了,如果排泥太多了会不会影响氨氮的处理。

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

19
发表于 2018-5-18 10:19:17 | 只看该作者
哟哟 发表于 2018-5-18 10:15
是什么原因呢,教一下我呗。

让球版告诉你吧!  
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!
污水处理工程师 该用户已被删除
20
发表于 2018-5-18 10:36:51 | 只看该作者
生活污水处理厂  氨氮不达标解决办法
大前提(减小前端流量,减小系统冲击负荷)
一、加大曝气。目的是将包裹在细菌中的氨氮通过曝气释放出来,短时间内氨氮会升高,达到拐点后会下降
二、加大排泥量。目的是将一部分污泥中的氨氮通过排泥的形式排掉,改善系统因素
三、投加营养物质,c n p 100:5:1 可以多加点营养物质,因为加大曝气和排泥会导致污泥损失,需要重新把污泥培养出来,用新泥替代旧泥给好氧注入新鲜的污泥。