水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 1880|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

[A2O] 氨氮超标求大神 求大神 求大神指点

[复制链接]

56

积分

47

金钱

12

帖子

初级水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-2-5 21:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
这段时间厂里氨氮超标2015年新环保法实施我们厂 是我们市里第一个被罚的,哎 各项指标都挺好的就氨氮超标 我厂设计规模十万吨 现在日进水量 五万多点 进水各项指标都不高 cod 三百 氨氮 20 至30 总磷 2点多 生物池好氧段溶解氧 2 左右 缺氧段0.5 以下 污泥浓度 6000 左右 回流 一万一二 左右徘徊 sv30 75 左右 回流 sv30 96左右 生物池镜检 细菌种类比较多 钟虫也不少 干泥有机份 百分之六十 外 回流量在百分之一百左右 出水其他指标都合格就是氨氮 一天一个样 前两天八点多 然后 最近三四天 一直在上升 不知道哪里出问题了 希望大神指点下 二沉池出水上清液有点浑浊 有少量漂泥现象,现在每天再排泥 湿泥量在六七百方左右

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
xinpai1999 + 3 现实问题

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
沙发
发表于 2015-2-9 16:05:17 | 只看该作者
如果排除进水抑制物质的可能性的话 那就属于污泥浓度偏高,泥水混合效果不好,曝气不足导致的 建议采用稍微大点排泥的措施看看
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

56

积分

47

金钱

12

帖子

初级水师

板凳
 楼主| 发表于 2015-2-9 11:14:13 | 只看该作者
呵呵 感谢大家啊 这两天单位事情太多了没顾上来看帖子,氨氮的问题还是没解决,溶解氧因为鼓风机的原因 实在是提不上去了,而且生物池的搅拌器有一半坏了,曝气不均匀啊,这两天在抓紧时间排泥 谁知到脱泥机又 挂了一台,接着粗格栅跟着出来捣乱,还没完事,进水泵来凑热闹,进水直接溢流了,我累个去,头大了有木有? 感谢大家的支持了,我先按照 犀利哥分析的解决办法试试, 因为在这以前 确实我们一个月没排泥,低负荷运行了,污泥有点老化,最近十几天生物池才突然 污泥浓度上升,溶解氧曝气好的地方2到3 之间,不好的地方零点几 ,先降降污泥浓度提高点曝气再说,明年一开春 要更换鼓风机。 再次感谢大家

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
xinpai1999 + 2 持续关注中,记得信息反馈

查看全部

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

地板
发表于 2015-2-9 15:57:35 | 只看该作者

回复 14# 的帖子

你往回查一下,十几天前进水浓度有没有突然的变化 看有没有可能是因为进水的COD或者氨氮突然升高,需要开大曝气量,才导致污泥浓度突然上升 或者是因为进水SS升得很快,两三天后MLSS就跟着上来了

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

5
发表于 2015-2-6 19:38:15 | 只看该作者



只降氨氮的话个人觉得可以开大点曝气试试。 关于氨氮问题,坛子里有好多帖子,可以看看!!

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

6
发表于 2015-2-6 19:42:10 | 只看该作者
氨氮的话,主要还是DO、MLSS,我建议暂缓排泥,加大曝气,DO到3-4,减少进水量。 同时在好氧池出水口加点PAC,避免减少排泥可能导致的出水SS超标。 等氨氮稳定以后,再慢慢加大排泥。

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

7
发表于 2015-2-6 19:43:21 | 只看该作者
可以看看这个帖子,里面的链接都是氨氮问题http://www.chinacitywater.org/bb ... 44453&highlight=%2B

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
8
发表于 2015-2-7 00:28:25 | 只看该作者
工艺?何时开始氨氮升高,多长时间? 从描述看,像市政生活污水厂,硝化效果降低,不是没有硝化。 1、长期低负荷运行,污泥老化。二沉池出水浑浊及池面浮泥和此有关。 2、根据你的进水水质及负荷,污泥浓度过高,冬季运行4000就足够了。夏季2500足矣。 3、根据数据来看,应该没有理由出水氨氮超标。 我的建议和大卫不同,仅供参考。 1、逐步加大排泥,降低污泥浓度,提高污泥负荷。增加不了进水就降低浓度。 2、污泥已经老化,所以出口溶氧控制到2以下,不可再高。 3、查找进水水质有无变化。 写完了,有点感觉自己在玩火。
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

9
发表于 2015-2-7 08:33:57 | 只看该作者

回复 5# 的帖子

报告犀利哥,我觉得解决污泥老化问题犀利哥举措完全没问题,但我觉得氨氮恐怕会继续增高吧???想不明白,请犀利哥指教!! [ 本帖最后由 fmsamm 于 2015-2-7 12:21 编辑 ]

2159

积分

208

金钱

157

帖子

白银水师

菜鸟

10
发表于 2015-2-7 08:55:03 | 只看该作者



建议先让化验室做个氨氮手工的数据,确认数据无误。 尝试一下加大风量,降低污泥回流,适量加大排泥,氨氮调整见效比快的,几个小时就能看出有没有效果了。 当然我也是新手,也多得论坛上的大大学指导。说错了请大大指正,怕误导他人!

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
11
发表于 2015-2-7 10:09:17 | 只看该作者
原帖由 fmsamm 于 2015-2-7 08:33 发表 报告犀利哥,我觉得解决污泥膨胀问题犀利哥举措完全没问题,但我觉得氨氮恐怕会继续增高吧???想不明白,请犀利哥指教!!
我这样做只是认为楼主的情况氨氮不应该超标,所以应该从进水查起。 至于调节,主要是针对污泥老化而做,并非完全针对氨氮超标。 至于污泥膨胀,我没看到。
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

5429

积分

167

金钱

18

帖子

黄金水师

12
发表于 2015-2-7 11:28:47 | 只看该作者
个人认为尝试加大曝气量,看是否有效。按理说6000这个污泥浓度水平,确实已经可以满足要求了。如果进水有问题,溶解氧变化应该也间接看得出来,小弟之见,望大神赐教

5429

积分

167

金钱

18

帖子

黄金水师

13
发表于 2015-2-7 11:31:31 | 只看该作者
还有一个问题就是,SV30偏高,是污泥浓度导致的还是沉降性能问题,这个值得商榷

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

14
发表于 2015-2-7 12:21:35 | 只看该作者

回复 8# 的帖子

是老化,让我给敲成膨胀了,原帖已改!!

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
15
发表于 2015-2-7 21:21:36 | 只看该作者
原帖由 lujianmao 于 2015-2-7 11:31 发表 还有一个问题就是,SV30偏高,是污泥浓度导致的还是沉降性能问题,这个值得商榷
通过SVI值可以确定沉降性能没有问题。
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
16
发表于 2015-2-8 22:56:54 | 只看该作者

回复 5# 的帖子

不是玩火,如果是我,也是这样操作。 因为: 1、楼主的原水COD,氨氮并不高,应该很容易搞定。 2、污泥浓度太高,SV30都75了,6000我感觉有点高,很容易出现老化,随水悬浮物多。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

83

积分

1

金钱

5

帖子

初级水师

17
发表于 2015-2-12 15:18:43 | 只看该作者
如果只是氨氮招标可以用我司的氨氮硝化菌,提供现场扩培并接种至系统内

5万

积分

2825

金钱

2454

帖子

超凡水师

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章

QQ
18
发表于 2015-2-13 14:05:52 | 只看该作者
我的选择也是会适当的排下泥,毕竟楼主那运行整体还是正常的,仅仅是氨氮偏高,本身冬季因为气温等情况,硝化能力减弱,一般都会在入冬前适当提高污泥浓度,但目前控制的污泥浓度本身已经产生了老化的影响,我这有类似的情况: 1.一级好氧进水负荷高,污泥浓度也比较高,目前污泥老化比较严重,氨氮升高,大约在20左右,入冬前氨氮在1以下(去年同期进水负荷比较低,污泥浓度也低,就没有氨氮升高的情况) 2.二级好氧的负荷要低很多,相应的污泥浓度也要低,入冬后运行正常 所以我考虑过是不是除了水温的影响外,污泥浓度过高导致老化,出水悬浮物增多,从而导致的氨氮升高;当然有可能是因为进水负荷高,对硝化产生了影响,但入冬前,一级好氧同样高负荷,氨氮却没任何问题。 所以个人认为,硝化需要长污泥龄,不意味着过分长甚至导致老化的污泥龄也有帮助;硝化需要低负荷,不意味着越低越好,适当的负荷同样有助于硝化菌的培养
0岁出场亮相,10岁天天向上。20岁远大理想,30岁发奋图强。 40岁基本定向,50岁处处吃香。60岁打打麻将,70岁处处闲逛。80岁拉拉家常,90岁挂在墙上!

2412

积分

66

金钱

164

帖子

白银水师

QQ
19
发表于 2015-2-19 20:11:30 | 只看该作者
问题原因明显,就是运行管理不当,怎么能一个月不排泥?怎么能让污泥浓度涨到6000?这么低的负荷,不老化才怪。赶紧把污泥浓度降下来吧。个人觉得维持在3500即可。出水氨氮恢复正常估计需要20天(一个泥龄左右)。

56

积分

47

金钱

12

帖子

初级水师

20
 楼主| 发表于 2015-2-25 09:19:07 | 只看该作者
现在 还是超标 不过突然发现 内回流泵全挂了估计已经一两个月了吧 !估计是因为这样导致反硝化不好造成的 [ 本帖最后由 xinpai1999 于 2015-2-26 11:24 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-5 10:14 , Processed in 0.137558 second(s), 60 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表