[求教] 氯酸钠,次氯酸钠,盐酸加氯消毒系统怎么确定投加比例?

[复制链接]

5902

积分

191

金钱

163

帖子

黄金水师

技术员

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-7-19 08:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
如题,希望能有大侠给我解答一下,就是怎么确定每一种反应物质的量。我是污水处理厂的加氯消毒系统,请问加氯需要24小时加吗?网上搜了一下说是根据水中的余氯量来判定,我就有点疑惑,余氯有专门的监测仪器吗?还是普通实验室就可以监测。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
沙发
发表于 2013-7-20 08:18:20 | 只看该作者
有出水就要加,系统需要调试的。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

293

积分

210

金钱

186

帖子

初级水师

四川聚丙烯酰胺www.cdlanjing.co

板凳
发表于 2013-7-21 15:52:10 | 只看该作者
我是来学习的,路过,顺便看看
四川聚丙烯酰胺 www.cdlanjing.com
聚丙烯酰胺 www.cdlanjing.com
絮凝剂 www.cdlanjing.com

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
地板
发表于 2013-7-19 20:30:12 | 只看该作者
现在很多厂加氯采用二氧化氯,氯酸钠+盐酸,在现场制备。氯酸钠与盐酸耗药量基本为2:1;氯酸钠质量浓度33%,盐酸为工业级浓盐酸。 加氯肯定要24h投加,有出水就要投加消毒。 余氯有在线监测仪器。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

3万

积分

337

金钱

270

帖子

王者水师

慢慢爬向未来的人

5
发表于 2013-7-22 10:53:17 | 只看该作者



普通污水处理厂氯投加 好像是按照有效氯来算的。 投加量就看水质情况了。