水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 1715|回复: 35
打印 上一主题 下一主题

关于好氧池污泥发黑的问题

[复制链接]

3086

积分

563

金钱

111

帖子

黄金水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-20 20:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10/10金钱
我是处理化工废水的,最近一段时间出水很高大概在1000左右。好氧池污泥已经发黑,感觉已经没有活性了。该如何让污泥恢复颜色,但是我们已经加大了曝气量了,已经有10天了污泥还是发黑的。请问高手该如何解决
处理工艺是调节池到初沉池,再到调整池然后到厌氧池在到好氧池最后二沉池,进水COD在4000,进入好氧池浓度在2000左右,SV30一直维持在95。二沉池几乎不排泥只有等到二沉池上有泥快浮起来的时候再排掉一点。每天进水250吨。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

沙发
发表于 2016-6-20 20:56:02 | 只看该作者
好氧池发黑要从两个方面分析:1是不是有硫化物和高铁化合物等化学物质和具有发色团结构的物质进入。2从生化角度考虑,有可能DO不足,污泥负荷过高,查找分析原因后,再采取相应措施

6055

积分

819

金钱

170

帖子

黄金水师

板凳
发表于 2016-6-21 08:05:13 | 只看该作者
好氧池池容多少,风机风量多少,MLSS多少

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

地板
发表于 2016-6-21 09:28:08 | 只看该作者
厌氧效果差,建议先把厌氧调整到较好的状态再去弄好氧!!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
5
发表于 2016-6-21 11:00:46 | 只看该作者



负荷太高,供氧量不足,提高污泥浓度并保证合适风量,有点黏性膨胀
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

3万

积分

5430

金钱

1543

帖子

版主

6
发表于 2016-6-21 14:29:16 | 只看该作者
群主说的资料不够详细,SV30=95%这个应该是有问题的,活性污泥颜色是黑的,也是有问题的,最好显微镜观察一下菌胶团和后生动物的情况,缺氧或者中毒都有可能使得污泥发黑。SV30活性泥上清液是浑浊的还是清澈的,你没说清楚。

3086

积分

563

金钱

111

帖子

黄金水师

7
 楼主| 发表于 2016-6-21 21:05:09 | 只看该作者
污泥浓度在2000左右很低,污泥负荷肯定很高啦,DO很低的只有1左右吧!已经在超负荷运行了,关键是目前该采取何种措施恢复?请各位高手指点一下!

4080

积分

536

金钱

159

帖子

黄金水师

8
发表于 2016-6-23 15:30:46 | 只看该作者
cly123 发表于 2016-6-21 21:05
污泥浓度在2000左右很低,污泥负荷肯定很高啦,DO很低的只有1左右吧!已经在超负荷运行了,关键是目前该采 ...

闷曝加大回流 ,有条件检点葡萄糖增加下活性少量即可,适当排水

1万

积分

2281

金钱

539

帖子

版主

9
发表于 2016-6-23 16:24:56 | 只看该作者
1/一直曝气,DO也提不上来,说明异氧菌没有太大的问题,按理污泥浓度应该增加挺快的,你们废水的氮磷比合适吗?不合适需要投些氮磷。化验跟镜检要跟上。
2/厌氧效果很差,你们用的什么工艺,这个更应该调整下。
3/好氧池的水,你可以取一些,做下小试,曝气看看效果。
4/生产是不是异常

7万

积分

2868

金钱

1464

帖子

版主

小巫师

QQ
10
发表于 2016-6-23 16:30:27 | 只看该作者



400多的SVI值    MLVSS 能有多少? SV30来张照片吧。
工欲善其事,必先利其器.

3086

积分

563

金钱

111

帖子

黄金水师

11
 楼主| 发表于 2016-6-23 20:52:00 | 只看该作者
47039718 发表于 2016-6-23 16:30
400多的SVI值    MLVSS 能有多少? SV30来张照片吧。

SV30在93左右,污泥是黑的,上清液还算清,但是COD很高

3086

积分

563

金钱

111

帖子

黄金水师

12
 楼主| 发表于 2016-6-23 20:53:51 | 只看该作者
18007566545 发表于 2016-6-23 16:24
1/一直曝气,DO也提不上来,说明异氧菌没有太大的问题,按理污泥浓度应该增加挺快的,你们废水的氮磷比合适 ...

我就是挺想了解得,在厌氧池上该如何调整?我们废水就是先要经过厌氧再进入好氧,目前看下来厌氧效果也不佳。

5388

积分

504

金钱

116

帖子

黄金水师

QQ
13
发表于 2016-6-24 09:29:33 | 只看该作者
1.根据描述,初步判定好氧池污泥发黑是由于好氧进水负荷过高引起的,当好氧COD浓度过高时,即使加大曝气量,也很难改变好氧池的溶氧状态的。
2.好氧进水COD浓度过高与其前面的厌氧反应器处理效果差有直接关系。建议查看一下厌氧反应器是否受到了冲击,厌氧反应器进水水质或水量是否突然发生了变化。厌氧反应器处理效果能够保证的话,好氧反应器的处理效果也会慢慢的恢复的。
3.此外,查看一下厌氧反应器出水,看是否有跑泥现象,通常厌氧污泥混合液发黑,进入好氧后很容易导致整个好氧池发黑。鉴于好氧池内COD浓度高,可以得出由厌氧反应器跑泥不是引起好氧池发黑的主要原因。
4.建议加强二沉池排泥,泥蛉太久,可能会导致二沉池出水水质变差,回流到反应器的污泥活性也较弱。

顶一下

参与人数 1金钱 +4 收起 理由
水世界球球 + 4 很给力!

查看全部

Try everything!

1万

积分

583

金钱

519

帖子

铂金水师

放牛班班长

QQ
14
发表于 2016-6-24 09:41:40 来自手机 | 只看该作者
楼主上图看看!黑色要不溶解氧不足,要不中毒死了。

7万

积分

2868

金钱

1464

帖子

版主

小巫师

QQ
15
发表于 2016-6-24 09:46:11 | 只看该作者
cly123 发表于 2016-6-23 20:52
SV30在93左右,污泥是黑的,上清液还算清,但是COD很高

参考下2楼和5楼的意见~   检测下MLVSS~
工欲善其事,必先利其器.

1万

积分

708

金钱

273

帖子

铂金水师

牵着蜗牛散步

QQ
16
发表于 2016-6-24 15:10:44 | 只看该作者
你这个sv30达95,污泥浓度才2000多,说明已经有一定的膨胀了,膨胀的原因可能是多方面的,具体看你的水质,初步判断是负荷过高引起的粘性膨胀。
具体调整:1、有条件减少进水量2、增加曝气量3、排泥较少污泥量,4、厌氧出水进行预曝气;其实整个调整都是为了提高溶解氧恢复污泥活性。由于其他指标不清楚只能给你这些个人建议,你那边具体厌氧好氧都停留多长时间,工厂做什么产品,N、P、S等特征物质情况怎么样,还有PH等指标,这样才能给你一些建议。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
17
发表于 2016-6-24 15:56:18 | 只看该作者
cly123 发表于 2016-6-21 21:05
污泥浓度在2000左右很低,污泥负荷肯定很高啦,DO很低的只有1左右吧!已经在超负荷运行了,关键是目前该采 ...

设计鼓风机的风量有多少?需要接种些污泥,泥量太少
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
18
发表于 2016-6-24 15:57:18 | 只看该作者
cly123 发表于 2016-6-23 20:53
我就是挺想了解得,在厌氧池上该如何调整?我们废水就是先要经过厌氧再进入好氧,目前看下来厌氧效果也不 ...

厌氧池出水的COD多少呢?负荷高,可能难降解的比例也有点大
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
19
发表于 2016-6-24 15:58:19 | 只看该作者
JJgu1206 发表于 2016-6-24 09:29
1.根据描述,初步判定好氧池污泥发黑是由于好氧进水负荷过高引起的,当好氧COD浓度过高时,即使加大曝气量 ...

如果远远超过好氧池负荷,风量是跟不上的,或者说池子小了,不然污泥会疯涨的
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

3086

积分

563

金钱

111

帖子

黄金水师

20
 楼主| 发表于 2016-6-24 20:57:26 | 只看该作者
zjg0220 发表于 2016-6-24 15:10
你这个sv30达95,污泥浓度才2000多,说明已经有一定的膨胀了,膨胀的原因可能是多方面的,具体看你的水质, ...

工厂是做过氧化物的,PH值还算稳定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-8 07:43 , Processed in 0.304235 second(s), 59 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表