水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 318|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 沼气和火炬问题?

[复制链接]

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-21 18:29:01 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
关于污水处理场内,沼气和火炬防火间距布置问题。1.污水处理场内沼气设施(包含储罐、设备、房间)是不是采用GB50160石化规表5.2.1里面要求对应布置,选择可燃气体储罐或可燃气体设备及房间查询?
2.污水处理场内火炬设施,是不是采用GB50160石化规表5.2.1里面要求对应布置,选择明火设备查询?
除石化规范GB50160以外,还有什么规范可以参考,污水处理场内布置?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

26万

积分

8万

金钱

1万

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

沙发
发表于 2018-2-21 23:41:45 | 只看该作者
对于污水处理项目设计中消防方面的规范,首先必须是遵守《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014),如果是石油石化企业,才会要求《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)。
[发帖际遇]: 逸鹤翔云 乐于助人,奖励 10 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

板凳
发表于 2018-2-22 07:52:29 | 只看该作者
逸鹤翔云 发表于 2018-2-21 23:41
对于污水处理项目设计中消防方面的规范,首先必须是遵守《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014),如果是石 ...

不是石油石化企业,可以参照执行

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

地板
发表于 2018-2-22 07:53:17 | 只看该作者
关于沼气应该有相关技术规范,您查查看

3万

积分

7804

金钱

699

帖子

王者水师

5
发表于 2018-2-22 07:57:44 | 只看该作者



应该参照GB/T 51063-2014 大中型沼气工程技术规范吧。

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

6
发表于 2018-2-22 08:56:26 | 只看该作者
蓝天老板,你带的那个直播是什么?
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

26万

积分

8万

金钱

1万

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

7
发表于 2018-2-22 23:45:51 | 只看该作者
幸福生活 发表于 2018-2-22 07:57
应该参照GB/T 51063-2014 大中型沼气工程技术规范吧。

污水厂的沼气工程算不上大中型沼气工程,估计不适用