平流沉淀池排不出泥

[复制链接]

2554

积分

313

金钱

68

帖子

白银水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-14 16:02:48 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10/10金钱
一共有五个排泥阀,本来只有后三个排不出来,现在五个全排不出来了,把泥抽空过了,还是不行,各位大神,有没有知道原因的,并且该怎么解决。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
沙发
发表于 2018-4-14 16:32:42 来自手机 | 只看该作者
管道里面的气排了吗?

3万

积分

5719

金钱

2896

帖子

王者水师

2015守护天使

板凳
发表于 2018-4-14 16:54:23 来自手机 | 只看该作者
气阻吧。                  

1万

积分

1114

金钱

401

帖子

铂金水师

地板
发表于 2018-4-14 17:11:12 来自手机 | 只看该作者
估计是没有按照规定排泥,时间长了,管道堵塞了,冲管道了!

1万

积分

1114

金钱

401

帖子

铂金水师

5
发表于 2018-4-14 17:12:02 来自手机 | 只看该作者



我司协管沉淀池排泥阀门都全开了,也排不来污泥!

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
6
发表于 2018-4-14 17:17:10 | 只看该作者
管道可能堵塞了。

这个很可能。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

7
发表于 2018-4-14 18:36:49 | 只看该作者
要么是埋塞了,要么是抽真空了!
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

1万

积分

8002

金钱

812

帖子

铂金水师

QQ
8
发表于 2018-4-14 18:51:18 | 只看该作者
管道堵塞,而且堵塞管道的泥基本上完全板结结块了,如果能换就直接换了,不能换用高压水枪试试一点点冲

2554

积分

313

金钱

68

帖子

白银水师

9
 楼主| 发表于 2018-4-14 19:39:00 来自手机 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2018-4-14 16:32
管道里面的气排了吗?

还用排气的吗

2554

积分

313

金钱

68

帖子

白银水师

10
 楼主| 发表于 2018-4-14 19:39:32 来自手机 | 只看该作者



五月人不忙 发表于 2018-4-14 16:54
气阻吧。

这个要怎么解决才好

2554

积分

313

金钱

68

帖子

白银水师

11
 楼主| 发表于 2018-4-14 19:40:18 来自手机 | 只看该作者
cyy764169374 发表于 2018-4-14 17:11
估计是没有按照规定排泥,时间长了,管道堵塞了,冲管道了!

这个如果是堵了的话要怎么冲开

2554

积分

313

金钱

68

帖子

白银水师

12
 楼主| 发表于 2018-4-14 19:41:25 来自手机 | 只看该作者
寂寞 发表于 2018-4-14 17:17
管道可能堵塞了。

这个很可能。

有什么办法能冲开

2554

积分

313

金钱

68

帖子

白银水师

13
 楼主| 发表于 2018-4-14 19:42:09 来自手机 | 只看该作者
唇唇 发表于 2018-4-14 18:51
管道堵塞,而且堵塞管道的泥基本上完全板结结块了,如果能换就直接换了,不能换用高压水枪试试一点点冲

暂时没考虑换,弯有点多,高压水枪可以冲开吗

2554

积分

313

金钱

68

帖子

白银水师

14
 楼主| 发表于 2018-4-14 19:43:28 来自手机 | 只看该作者
cyy764169374 发表于 2018-4-14 17:12
我司协管沉淀池排泥阀门都全开了,也排不来污泥!

不知道你的是不是也是大神们说的那种

1万

积分

8002

金钱

812

帖子

铂金水师

QQ
15
发表于 2018-4-15 00:01:22 | 只看该作者
土豆 发表于 2018-4-14 19:42
暂时没考虑换,弯有点多,高压水枪可以冲开吗

不一定,基本应该都很固化了,但可以试试

2554

积分

313

金钱

68

帖子

白银水师

16
 楼主| 发表于 2018-4-15 07:04:43 来自手机 | 只看该作者
土豆 发表于 2018-4-14 19:42
暂时没考虑换,弯有点多,高压水枪可以冲开吗

好的,感谢指导

7万

积分

500

金钱

1758

帖子

超凡水师

17
发表于 2018-4-15 10:21:18 来自手机 | 只看该作者
将排泥阀打开,反向冲洗一下应该没有问题,不过注意反冲人员安全。

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
18
发表于 2018-4-15 10:37:42 来自手机 | 只看该作者
土豆 发表于 2018-4-14 19:39
还用排气的吗

有的,以前遇到过很多次了

2554

积分

313

金钱

68

帖子

白银水师

19
 楼主| 发表于 2018-4-15 20:49:06 来自手机 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2018-4-15 10:37
有的,以前遇到过很多次了

如果这种情况的话,要怎么解决

2554

积分

313

金钱

68

帖子

白银水师

20
 楼主| 发表于 2018-4-15 20:52:11 来自手机 | 只看该作者
一个水滴 发表于 2018-4-15 10:21
将排泥阀打开,反向冲洗一下应该没有问题,不过注意反冲人员安全。

如何反冲洗,用高压水枪冲洗吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录