垃圾渗滤液导排水受污染,该水质如何处理?

[复制链接]

3万

积分

4104

金钱

460

帖子

王者水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-27 22:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50/50金钱
某垃圾填埋场,因底下膜破裂,导致渗滤液小部分排入地下导排水,目前导排水水质为COD550mg/L,总氮240mg/L,氨氮200mg/L,电导率4000.水量约300m3/d,现有地下倒排水调节池1座,1200m3,1座处理规模为500m3/d的高效沉淀池,处理出水水质为下水道B排放标准。现有处理工艺就是地下导排水抽到调节池后通过加药沉淀,无法满足排放要求,问群里的,是否有什么工艺推荐,最好有一体化的设备。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
沙发
发表于 2019-8-28 07:40:30 | 只看该作者
1、总设计量多少?

2、地下这个200氨氮的量,不是一般地埋式一体化设备能够解决的,会很大。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

5万

积分

2万

金钱

2134

帖子

超凡水师

板凳
发表于 2019-8-28 07:56:23 | 只看该作者
烟台金正是不是最近推出了这类设备?

5万

积分

4120

金钱

1233

帖子

超凡水师

QQ
地板
发表于 2019-8-28 07:57:29 | 只看该作者
总氮这么高,一体化设备也是要单独根据水质设计

2万

积分

1026

金钱

892

帖子

王者水师

5
发表于 2019-8-28 08:17:20 | 只看该作者



用我们的MBBR池子吧。主要是氨氮硝化达标就行。我们自己运营几个污水站,用的类似MBBR填料,处理高氨氮废水的。把填料捞出来一部分拉倒您们那儿再增值就行,时间短些。真有需求加Q8749-41228交流设计资料等. 池子可以用混凝土的、造价低些,欢迎来安徽考察

7753

积分

16

金钱

645

帖子

黄金水师

6
发表于 2019-8-28 08:50:10 | 只看该作者
这个填埋场漏得不算厉害呢。最近也在接触这一方面,我们是上膜处理系统,当地有领导提出来排放标准要达到地表水4类水,但是膜系统达不到。

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

7
发表于 2019-8-28 09:12:09 | 只看该作者
不好说 发表于 2019-8-28 08:50
这个填埋场漏得不算厉害呢。最近也在接触这一方面,我们是上膜处理系统,当地有领导提出来排放标准要达到地 ...

膜系统都达不到,哪还有什么系统能够达到?

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云

查看全部

欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

1万

积分

148

金钱

628

帖子

铂金水师

8
发表于 2019-8-28 09:15:32 | 只看该作者
你是讲浓水达不到吧?

3万

积分

5995

金钱

962

帖子

王者水师

9
发表于 2019-8-28 11:13:13 | 只看该作者
不好说 发表于 2019-8-28 08:50
这个填埋场漏得不算厉害呢。最近也在接触这一方面,我们是上膜处理系统,当地有领导提出来排放标准要达到地 ...

总氮和氨氮不好达标,其他都可以。
[发帖际遇]: 老板发红包了 忘痕秋暝, 2 金钱进入口袋. 幸运榜 / 衰神榜
吾此一生,已无回头之路。

3万

积分

4104

金钱

460

帖子

王者水师

10
 楼主| 发表于 2019-8-28 13:15:47 | 只看该作者



设计量就按500考虑,目前就是氨氮和总氮,感觉要上生化的节奏,占地会比较大,目前渗滤液的处理规模是300m3/d

7753

积分

16

金钱

645

帖子

黄金水师

11
发表于 2019-8-29 08:48:11 | 只看该作者
老人 发表于 2019-8-28 09:12
膜系统都达不到,哪还有什么系统能够达到?

难,连厂家都不敢保证,有的是DTRO膜,最后论证要达到四类水还得上生化再加膜,但成本和周期太长。

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

12
发表于 2019-8-29 09:30:58 | 只看该作者
这么难?                     
[发帖际遇]: 投的标中了,老人赚了 2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

3万

积分

4104

金钱

460

帖子

王者水师

13
 楼主| 发表于 2019-8-30 21:18:57 | 只看该作者
我这不是处理到下水道标准,有这么难吗?有没有厂家,有经验的运营人员提些方案。

708

积分

95

金钱

16

帖子

青铜水师

14
发表于 2019-10-15 11:07:20 | 只看该作者
老人 发表于 2019-8-28 09:12
膜系统都达不到,哪还有什么系统能够达到?

电导率有些高 DTRO膜后加除氨氮树脂工艺可以达到 金正用的就是我们的除氨氮树脂做的老虎冲垃圾填埋场项目
[发帖际遇]: 李15527945227 乐于助人,奖励 11 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

11万

积分

8736

金钱

1420

帖子

超凡水师

15
发表于 2019-10-15 12:51:26 来自手机 | 只看该作者
每天有这么多水dtro投资也不少,当然达到地表四类完全没问题,没搞定联系我吧

1万

积分

1265

金钱

277

帖子

铂金水师

16
发表于 2019-10-15 13:53:59 | 只看该作者
DTRO设备两级是可以达到的,没搞定可以找我.

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云

查看全部

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
17
发表于 2019-10-17 15:36:12 | 只看该作者
蝶岛浪人 发表于 2019-8-28 13:15
设计量就按500考虑,目前就是氨氮和总氮,感觉要上生化的节奏,占地会比较大,目前渗滤液的处理规模是300m3 ...

应急用的话,可以租一套集装箱DT
心有猛虎,细嗅蔷薇。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

18
发表于 2019-10-17 15:42:47 | 只看该作者
导排水550的COD说明确实有漏现象,但不很严重,进城市管网下水道,COD超一点,采用絮凝沉淀,肯定没有问题,但氨氮和总氮不行;

7万

积分

2万

金钱

3819

帖子

超凡水师

19
发表于 2019-10-20 09:06:38 | 只看该作者
本帖最后由 水科环保 于 2019-10-20 09:09 编辑

你这个水COD550超标50,小问题;
氨氮200超标155,总氮240招标170;
不说色度,因为你没有些,估计也超标;总磷不考虑,一般不会超标。
这么高的氨氮采用一体化不行的,占地面积有点大了。
关键是氨氮去除,不建议采用生物处理,占地面积太大施工周期长,运行费用并不低,操作人员需要专业知识。故建议如下:
方案一:采用苦碱水狂污染大流道的膜处理,进水调节PH值6左右,出水加碱回调7即可,浓水汇合到渗滤液系统进行处理;
方案二:采用化学方法去除氨氮后排放,操作有些专业,投资少费用低廉,但出水TDS超标,目前在线检测还没有顾上这一指标,暂时可行。
供你参考。

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

20
发表于 2022-1-31 10:49:57 | 只看该作者
楼主后来怎么搞定的