近期SBR 池持续出现大量厚厚一层棕黄色浮渣,进水COD 300. sv 35. mlss 2200,持续排泥没有多大效果!取混合液做沉降比,初期沉降缓慢,污泥松散!这是在发生膨胀么,曝气头局部明显曝不起

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

274

积分

104

金钱

8

帖子

初级水师

沙发
发表于 2020-3-27 01:15:56 | 只看该作者
只出现浮泥,出水指标与没浮泥时候比有何变化?

7753

积分

2187

金钱

546

帖子

黄金水师

板凳
发表于 2020-3-27 05:01:44 | 只看该作者
非丝状菌膨胀吗?

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
地板
发表于 2020-3-27 06:37:50 来自手机 | 只看该作者
最好不要持续排泥,污泥浓度并不高,加的碳源吧

7801

积分

1507

金钱

142

帖子

黄金水师

5
发表于 2020-3-27 06:50:38 来自手机 | 只看该作者



镜检了没,出水什么情况,既然发现了这个曝气头问题,针对性解决后改善了没

5万

积分

2万

金钱

2134

帖子

超凡水师

6
发表于 2020-3-27 07:08:49 | 只看该作者
不会是因为曝气不足引起丝状菌膨胀吧
[发帖际遇]: 微有成功帮助水世界老王解决难题,增加2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

3万

积分

1万

金钱

3358

帖子

王者水师

7
发表于 2020-3-27 07:51:42 | 只看该作者
根据你提供的数据,SVI有点偏高了,但还没有污泥膨胀。进水有没有异常?

8万

积分

4万

金钱

5770

帖子

超凡水师

8
发表于 2020-3-27 08:14:53 | 只看该作者
负荷过低,造成污泥老化
[发帖际遇]: 天煜将高盐废水处理得妥妥得,赚了3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
多个朋友多条路哦

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

9
发表于 2020-3-27 08:34:36 | 只看该作者
先解决曝气问题,这样才可全面评估污泥的性状

3万

积分

1万

金钱

1490

帖子

王者水师

QQ
10
发表于 2020-3-27 08:35:17 | 只看该作者



老化的可能性灰常的大

2万

积分

8488

金钱

1071

帖子

王者水师

11
发表于 2020-3-27 09:08:20 | 只看该作者
运行周期怎么呢?表面有浮渣,那一块地方曝气效果是看不出来的,最好做一下镜检
For Dream,I'm Studying!

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
12
发表于 2020-3-27 09:19:13 | 只看该作者
污泥老化了。

污泥老化的标志:

http://bbs.chinacitywater.org/thread-3163277.html
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

4213

积分

478

金钱

66

帖子

黄金水师

13
发表于 2020-3-27 11:10:16 | 只看该作者
还是先解决曝气吧。曝气正常,可能是老化,现在曝气低可能是低溶解氧引起的污泥膨胀,毕竟你的SVI只也不低,算不上老化啊。

1万

积分

69

金钱

121

帖子

铂金水师

14
发表于 2020-3-27 13:31:49 | 只看该作者
将曝气头出现问题前后的状况对比一下,先解决曝气头的问题,再考虑其他原因。

3万

积分

5711

金钱

1289

帖子

王者水师

15
发表于 2020-3-27 15:19:04 | 只看该作者
曝气头是否堵,或者空隙变大,需要检修。是否是季节性的,不影响水质就用水喷淋或者消泡剂

1万

积分

353

金钱

413

帖子

铂金水师

16
 楼主| 发表于 2020-3-28 16:42:07 | 只看该作者
friendf4 发表于 2020-3-27 15:19
曝气头是否堵,或者空隙变大,需要检修。是否是季节性的,不影响水质就用水喷淋或者消泡剂

消泡剂没有作用,曝气头过段时间就要更换

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

17
发表于 2022-1-9 22:08:11 | 只看该作者
普通水工 发表于 2020-3-27 07:51
根据你提供的数据,SVI有点偏高了,但还没有污泥膨胀。进水有没有异常?

SVI应该是多少呢
[发帖际遇]: 水花生将高盐废水处理得妥妥得,赚了2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜