发表于 2015-4-14 05:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20金钱
如题:为什么进水泵房设置在细格栅前,如果在之后怎么样?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
沙发
发表于 2015-4-15 07:17:02 | 只看该作者
你说的一定是生活污水厂,
这种设计对于市政污水厂来说,很有道理的,
1、城市排水官网因为是自流,整个管网系统涉及到的面积覆盖整个城市,没有一个城市是完全平整,在一个地坪标高上,所以污水厂建在整个城市的最低点。这样,来水的集水井,或者污水厂进水口会标高很低。这样直接格栅井的话,设备会尺寸很大,格栅捞取的东西,必须提升到地面,才方便清理。放到泵房后面,设备可以做小,还好用。 2、来水中大量的泥沙,小颗粒的泥沙,水泵可以直接抽取,提升,大型的潜污泵都是带轨道的,可以方便的上下提升,损坏或者有泥沙,可以很方便的提出来,甚至设计有室内行车,起吊方便,格栅的话,不久下部分就会被泥沙覆盖,影响格栅的使用,提升格栅和提升水泵哪一样容易呢?

顶一下

参与人数 1UP值 +8 收起 理由
水世界蓝天 + 8 赞一个!

查看全部

舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
板凳
发表于 2015-4-15 08:50:18 | 只看该作者
看一下这个图的高程,如果格栅放到泵房前面,你自己看看会是什么结果。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

8万

积分

2761

金钱

2487

帖子

超凡水师

2012年度优秀水友勋章2011年度十佳优秀水友勋章

QQ
地板
发表于 2015-4-15 08:53:38 | 只看该作者
埋深大,无论土建还是设备,造价都高出很多
三十功名尘与土,八千里路云和月

2万

积分

221

金钱

799

帖子

王者水师

QQ
5
发表于 2015-4-15 09:11:41 | 只看该作者



当从理论上无法解释的时候,要么是省钱,要么是好看。

顶一下

参与人数 1UP值 +3 收起 理由
水世界蓝天 + 3 赞一个!

查看全部

6万

积分

0

金钱

357

帖子

超凡水师

QQ
6
发表于 2015-4-15 13:03:02 | 只看该作者
看看粗格栅和细格栅的构造,尤其是那些齿。放在前面设备厂家乐开花了,运营的哭晕在格栅间了。

顶一下

参与人数 1UP值 +3 收起 理由
水世界蓝天 + 3 赞一个!

查看全部

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
7
发表于 2015-4-15 14:30:50 | 只看该作者
有这么惨吗?这设备质量得成啥样啦?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

8
发表于 2015-4-15 22:52:05 | 只看该作者

回复 6# 的帖子

有点夸张了,主要还是进水标高问题,充分利用构筑物容积!

9704

积分

954

金钱

268

帖子

黄金水师

9
发表于 2015-4-17 16:07:01 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

我的意思是一般的污水厂设置为粗格栅、提升泵房、细格栅,如果是粗格栅、细格栅、提升泵房有何区别?就是细格栅间的造价费用问题么

7万

积分

8461

金钱

2552

帖子

超凡水师

声沙

10
发表于 2015-4-17 17:22:22 | 只看该作者



寂寞老师说的很明白了
坚持!坚持!

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

11
发表于 2015-4-17 17:42:11 | 只看该作者
原帖由 cang123 于 2015-4-15 13:03 发表 看看粗格栅和细格栅的构造,尤其是那些齿。放在前面设备厂家乐开花了,运营的哭晕在格栅间了。
看来质量方面存在的问题还是有的。
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
12
发表于 2015-4-17 18:29:42 | 只看该作者

回复 9# 的帖子

是中等水量的工业废水一般这样设计,粗格栅--细格栅--提升泵房; 市政污水需要考虑来水设计。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

8173

积分

20

金钱

185

帖子

黄金水师

QQ
13
发表于 2015-4-18 08:20:36 | 只看该作者
主要还是高程方面的考虑
自信和勇气

1万

积分

166

金钱

158

帖子

铂金水师

14
发表于 2015-4-18 10:01:33 | 只看该作者

回复 9# 的帖子

细格栅可以放在粗格栅后面,这主要看来水SS和细格栅是什么型号的了。如果是间隙3mm~5mm以上的齿耙型回转格栅,装在粗格栅后面应该没关系,如果格栅间隙3mm以下,利用水的重力流肯定影响水的流速,这就需要泵了。

3万

积分

5314

金钱

1379

帖子

王者水师

2015守护天使

15
发表于 2015-4-19 08:34:56 | 只看该作者
一方面进水通常都比较深了,另一方面 为了清砂方便

2万

积分

1823

金钱

442

帖子

王者水师

16
发表于 2015-4-20 15:18:25 | 只看该作者
楼上的各位已经说的比较清楚了,考虑问题是的深入,但是感觉楼主有点太钻了!

9968

积分

568

金钱

176

帖子

黄金水师

杂役

QQ
17
发表于 2015-4-21 09:02:08 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

我在当初刚接触到污水厂时也思考过同样的问题。这个解释有很多种,以上各位的回复我也看了,也能解释的通,但是我这里有一个不同的解释。我的理解是,水头损失!细格栅相对于粗格栅有一定的水头损失,需要设置在提升泵提升之后,以抵消阻力造成的水头损失。粗格栅相对细格栅来说,阻力小,来水自流即可通过。 这是我08年的理解,如今看到你提的这个问题很有同感,但是工作这么多年,也没有太多的体会。仅供参考。

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
寂寞 + 2 水头损失,也是需要考虑的参数。

查看全部

一个人可以为爱而死,但是不可以为爱而生!----焦恩俊版李寻欢
台词原话具体哪一集忘记了,剧情就是已经见到惊鸿仙子了,决战前夜

8844

积分

15

金钱

607

帖子

黄金水师

18
发表于 2015-4-21 10:14:23 | 只看该作者
主要还是高程和投资等综合考虑,如果采用粗格栅-细格栅-水泵的话,需要增大土建深度和设备体积,这样会增加投资,而且经过粗格栅后,体积较大的物质基本可以去除,基本不会再堵塞污水泵;从工艺设计上来讲,经过出个粗格栅后,经水泵提升高程,再经过细格栅,会更加合理。

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
寂寞 + 2 同意。

查看全部

you can fool all the people some of the time,and some of the people all the time,but you cannot fool all the people all the time.

884

积分

-1

金钱

27

帖子

青铜水师

19
发表于 2015-4-21 12:50:29 | 只看该作者
主要是工程造价问题。一般来说,市政管网至少埋深4、5m,提升泵房的作用主要就是提升污水的高程,并且经过粗格栅后,污水中的残留杂质不会堵塞污水泵,这样细格栅就可以建设于地面以上,节省工程投资造价。

6932

积分

8

金钱

1963

帖子

黄金水师

20
发表于 2015-5-19 21:14:42 | 只看该作者
不错,支持,布水器的图来点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 12:31 , Processed in 0.188253 second(s), 62 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表