海岛高硬度苦咸水纳滤水处理系统 海岛高硬度苦咸水纳滤水处理系统 1、纳滤水处理系统 19974月,国内第一套纳滤膜软化系统在山东长岛投入运行,水源位于距海边约150m的海岛地下水,产水量6m3/h,处理系统如下:絮凝剂 、阻垢剂、深沉井、潜水泵、预沉池、多介质过滤器、细砂过滤器、5μm过滤器 纳滤装置 2 纳滤处理的水质
水质
mg/L
Na
Ca
Mg
HCO3
Cl-
SO2-4
NO-3
SiO3-
LSI
TDS
总硬度
处理前
330
402
94
166
897
368
82.7
17.5
0.56
2365
1393
处理后
112
8.3
1.6
16.8
148
6.3
38.5
2.3
335
27.2
脱除率(%
66
97.9
96.3
89.9
83.5
98.3
5.3.4
85.9
80.6
98%
注:总硬度单位为mg/LcaCO3 经纳滤处理后,产品水已基本上达到国家饮用水标准(GB57g-1985Na+K+脱除大于70%,硬度(<450mg/L)脱除率为96%以上,Cl-250mg/L,可以直接饮用。 纳滤膜采用Fillmtec生产的NF90-400,操作压力为7.5bar,产水量为6m3/h16℃),回收率为56%,总脱盐率为80.6%。运行期间由于原水水质的变化(如图18-7、图18-8所示),Cl-波动范围为1000-2500mg/LCaCO3 ,总硬度波动范围为。水质变化源于海岛深井水取水的特点。海岛深井水取水位置为岩石层,当天气干旱少雨来不及补充地表水渗流时,极易引起海水的侵入,从而深井水水质会有变化。尽管如此,Ca+的脱除性能比对一价离子(Cl-Na+)脱除的性能稳定得多。这说明NF-90在水质改变时,对一价离子脱除率影响较大,而对二价的硬度离子仍能脱除至很低(10-45mg/L CaCO3)。 由于海岛苦咸水硬度高,在运行至第7个月后,由于加酸不足,曾引起结垢现象(见图18-7),但PH值稳定不变。后经柠檬酸以NH4OPH值至3清洗(在低压2bar左右)1.5h,浸泡6h;后用1%NaHSO3循环消毒30min,脱盐率由71.3%上升至87%,产水量由2m3/h恢复至5.5m3/h 由于纳滤操作压力低,为实际电耗1.43Kw·h/m3 海岛高硬度苦咸水纳滤水处理系统 1、纳滤水处理系统 19974月,国内第一套纳滤膜软化系统在山东长岛投入运行,水源位于距海边约150m的海岛地下水,产水量6m3/h,处理系统如下:絮凝剂 、阻垢剂、深沉井、潜水泵、预沉池、多介质过滤器、细砂过滤器、5μm过滤器 纳滤装置 2 纳滤处理的水质
水质
mg/L
Na
Ca
Mg
HCO3
Cl-
SO2-4
NO-3
SiO3-
LSI
TDS
总硬度*
处理前
330
402
94
166
897
368
82.7
17.5
0.56
2365
1393
处理后
112
8.3
1.6
16.8
148
6.3
38.5
2.3
335
27.2
脱除率(%
66
97.9
96.3
89.9
83.5
98.3
5.3.4
85.9
80.6
98%
注:*总硬度单位为mg/LcaCO3 经纳滤处理后,产品水已基本上达到国家饮用水标准(GB57g-1985Na+K+脱除大于70%,硬度(<450mg/L)脱除率为96%以上,Cl-250mg/L,可以直接饮用。后经柠檬酸以NH4OPH值至3清洗(在低压2bar左右)1.5h,浸泡6h;后用1%NaHSO3循环消毒30min,脱盐率由71.3%上升至87%,产水量由2m3/h恢复至5.5m3/h 由于纳滤操作压力低,为实际电耗1.43Kw·h/m3
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
相互学习,共同进步!

水世界--环保项目与施工
http://www.chinacitywater.org/bbs/forumdisplay.php?fid=63
blog:http://blog.163.com/
清啦

5223

积分

2459

金钱

1292

帖子

黄金水师

CEO

沙发
发表于 2007-1-13 20:16:06 | 只看该作者
貌似不错! 不过不知离产业化还有多远呢?

3万

积分

233

金钱

3021

帖子

王者水师

QQ
板凳
发表于 2008-1-4 12:11:33 | 只看该作者
呵,楼主发了两次啊,看的我晕了.
为什么我的双眼常含泪水,因对这土地爱的深沉。

1429

积分

31

金钱

298

帖子

白银水师

地板
发表于 2010-7-13 15:58:45 | 只看该作者
好东西,载下来好好学习!

4万

积分

1万

金钱

1万

帖子

王者水师

5
发表于 2015-1-19 18:08:40 | 只看该作者



见识了,收藏了,谢谢楼主的分享,楼主加油哦。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-3 06:20 , Processed in 0.133910 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表