如题:为什么进水泵房设置在细格栅前,如果在之后怎么样?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

8万

积分

4万

金钱

5772

帖子

超凡水师

31
发表于 2021-10-30 07:40:33 来自手机 | 只看该作者
管网收集管路系统到污水厂负地平面标高己经很低了,不设置泵站,污水先经格栅机,格栅井不是要做很深沟了

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
30
发表于 2021-10-29 10:56:40 | 只看该作者
污水厂泵房前面都有格栅,就跟提升泵站一样,有的提升泵站还有粉碎格栅。保护泵
难听的话别较真,好听话的别当真。

6240

积分

9

金钱

180

帖子

黄金水师

29
发表于 2021-10-29 10:00:20 | 只看该作者
考虑标高,,,,,,,,,,

9万

积分

3万

金钱

4317

帖子

超凡水师

QQ
28
发表于 2021-10-22 09:20:53 | 只看该作者



市政厂粗格栅渠是比较深的,如果泵房在细格栅前,从道理上讲不是不可以,但你要考虑细格栅能不能做的了,比如来水深度在地下8米深处。

1万

积分

1996

金钱

334

帖子

企业用户

27
发表于 2021-10-21 10:19:04 | 只看该作者
更经济,操作更方便

2万

积分

221

金钱

799

帖子

王者水师

QQ
26
发表于 2021-10-20 11:04:22 | 只看该作者
这么设计就是为了省钱。粗格栅是为集水池泵准备的,细格栅是为后续所有排泥设备准备的。
水很深

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

25
发表于 2021-10-13 11:00:15 | 只看该作者
还是按规范走,之所以形成规范,自然有其道理,这是经过多少人多少年总结的结果,也许我们没有了解其用意罢了

2万

积分

8968

金钱

708

帖子

王者水师

24
发表于 2021-10-10 09:59:02 | 只看该作者
原来如此呀,觉得自己长知识了,泵房位置还是权衡之下安排的

3893

积分

534

金钱

186

帖子

黄金水师

23
发表于 2021-10-9 15:39:34 | 只看该作者



bushiyinweijimo 发表于 2015-4-15 07:17
你说的一定是生活污水厂,这种设计对于市政污水厂来说,很有道理的,
1、城市排水官网因为是自流,整个管 ...

你说的还是有些疑惑,照你的意思,城市污水进泵前,都不用走格栅井了,粗格栅又不能省,终究是费事儿,您的意思是能省一点事儿就省一点事儿,尽管把细格栅放在泵后牺牲了提升泵的安全?既然这样,我倒觉得,细格栅都不用再设置了,反正已经过泵了

3893

积分

534

金钱

186

帖子

黄金水师

22
发表于 2021-10-9 15:33:07 | 只看该作者
ctshly 发表于 2015-4-21 10:14
主要还是高程和投资等综合考虑,如果采用粗格栅-细格栅-水泵的话,需要增大土建深度和设备体积,这样会增加 ...

笑掉大牙,提升泵后加细格栅,从工艺设计角度,这样更加合理。。。。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
21
发表于 2015-5-21 21:32:25 | 只看该作者
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

2181

金钱

1328

帖子

铂金水师

20
发表于 2015-5-21 20:17:18 | 只看该作者
细格栅设置在泵房以后,造价和水头损失两种因素都考虑进去了

6932

积分

8

金钱

1963

帖子

黄金水师

19
发表于 2015-5-19 21:14:42 | 只看该作者
不错,支持,布水器的图来点

884

积分

-1

金钱

27

帖子

青铜水师

18
发表于 2015-4-21 12:50:29 | 只看该作者
主要是工程造价问题。一般来说,市政管网至少埋深4、5m,提升泵房的作用主要就是提升污水的高程,并且经过粗格栅后,污水中的残留杂质不会堵塞污水泵,这样细格栅就可以建设于地面以上,节省工程投资造价。

8844

积分

15

金钱

607

帖子

黄金水师

17
发表于 2015-4-21 10:14:23 | 只看该作者
主要还是高程和投资等综合考虑,如果采用粗格栅-细格栅-水泵的话,需要增大土建深度和设备体积,这样会增加投资,而且经过粗格栅后,体积较大的物质基本可以去除,基本不会再堵塞污水泵;从工艺设计上来讲,经过出个粗格栅后,经水泵提升高程,再经过细格栅,会更加合理。

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
寂寞 + 2 同意。

查看全部

you can fool all the people some of the time,and some of the people all the time,but you cannot fool all the people all the time.

9968

积分

568

金钱

176

帖子

黄金水师

杂役

QQ
16
发表于 2015-4-21 09:02:08 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

我在当初刚接触到污水厂时也思考过同样的问题。这个解释有很多种,以上各位的回复我也看了,也能解释的通,但是我这里有一个不同的解释。我的理解是,水头损失!细格栅相对于粗格栅有一定的水头损失,需要设置在提升泵提升之后,以抵消阻力造成的水头损失。粗格栅相对细格栅来说,阻力小,来水自流即可通过。 这是我08年的理解,如今看到你提的这个问题很有同感,但是工作这么多年,也没有太多的体会。仅供参考。

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
寂寞 + 2 水头损失,也是需要考虑的参数。

查看全部

一个人可以为爱而死,但是不可以为爱而生!----焦恩俊版李寻欢
台词原话具体哪一集忘记了,剧情就是已经见到惊鸿仙子了,决战前夜

2万

积分

1823

金钱

442

帖子

王者水师

15
发表于 2015-4-20 15:18:25 | 只看该作者
楼上的各位已经说的比较清楚了,考虑问题是的深入,但是感觉楼主有点太钻了!

3万

积分

5314

金钱

1379

帖子

王者水师

2015守护天使

14
发表于 2015-4-19 08:34:56 | 只看该作者
一方面进水通常都比较深了,另一方面 为了清砂方便

1万

积分

166

金钱

158

帖子

铂金水师

13
发表于 2015-4-18 10:01:33 | 只看该作者

回复 9# 的帖子

细格栅可以放在粗格栅后面,这主要看来水SS和细格栅是什么型号的了。如果是间隙3mm~5mm以上的齿耙型回转格栅,装在粗格栅后面应该没关系,如果格栅间隙3mm以下,利用水的重力流肯定影响水的流速,这就需要泵了。

8173

积分

20

金钱

185

帖子

黄金水师

QQ
12
发表于 2015-4-18 08:20:36 | 只看该作者
主要还是高程方面的考虑