水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 656|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[求教] 咨询一个高压水泵的问题

[复制链接]

621

积分

33

金钱

42

帖子

青铜水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-3-12 09:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
我采用的RO设备,原先的进水电导率为2000以上,现在的电导率为600,这样的话,对水泵有什么不好的影响,最好能详细点
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

621

积分

33

金钱

42

帖子

青铜水师

地板
 楼主| 发表于 2010-3-17 14:56:18 | 只看该作者
不太满意,好像道理不是这样的

1万

积分

2181

金钱

1328

帖子

铂金水师

板凳
发表于 2010-3-12 12:51:09 | 只看该作者
个人认为,水电导率的多少表征水中含有自由离子数的多少,输送介质对水泵的危害来讲,介质的酸、碱引起的腐蚀及水垢的沉积是主要因素,你所说的电导率下降的情况下,对水泵应该没有影响,答复满意吗

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
沙发
发表于 2010-3-12 11:50:22 | 只看该作者
进水的电导降低了,表明进水水质相对较好了,对水泵应该没有什么不好的影响吧。