水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 4081|回复: 51
打印 上一主题 下一主题

缺氧池溶解氧偏高,

[复制链接]

340

积分

151

金钱

20

帖子

初级水师

跳转到指定楼层
发表于 2019-10-9 22:57:06 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2/2金钱
请问各位大师,A2O工艺的,缺氧段溶解氧在1左右,脱氮效果差,请问有没好的方法?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2万

积分

1026

金钱

892

帖子

王者水师

50
发表于 2022-1-22 10:15:20 | 只看该作者
要想保持较高脱氮效率就需要大的硝化液回流比。但是这样缺氧池溶解氧高、脱氮细菌生长条件受限制。我们引进澳大利亚技术在硝化液回到到缺氧池前增加个脱氧池(脱氧罐),罐内配套快速脱出溶解氧的机械装置。有具体项目可加Q8749-41228交流设计资料,免费推广中。。。

8万

积分

4万

金钱

5770

帖子

超凡水师

49
发表于 2022-1-22 08:32:22 | 只看该作者
A2O工艺缺氧段溶解氧在1左右,脱氮基本没效果的
水师 该用户已被删除
48
发表于 2022-1-21 21:46:09 | 只看该作者
缺氧池溶解氧高原因:
1.回流比过大。措施:降低回流比
2.O池溶解氧过高。措施:降低曝气池溶解氧,将O池溶解氧控制在2mg/L
[发帖际遇]: 临检已过,老板发红包+ 2 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

47
发表于 2022-1-21 17:58:49 | 只看该作者



降低O池末端溶解氧吧
[发帖际遇]: 排泥成功,水花生+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

46
发表于 2019-11-22 09:09:33 | 只看该作者
不行就间歇曝气,同时降低内回流,一个办法得坚持几天,不能换得太勤,否则看不到效果

711

积分

174

金钱

62

帖子

青铜水师

45
发表于 2019-11-22 08:31:20 | 只看该作者
可能主要还是进水浓度低。碳源不足。污泥活性弱原因。

2万

积分

221

金钱

799

帖子

王者水师

QQ
44
发表于 2019-10-12 14:26:40 | 只看该作者
加点亚硫酸氢钠管用不?有没有做过实验验证的?
水很深

7万

积分

1万

金钱

1996

帖子

超凡水师

环保小混混

QQ
43
发表于 2019-10-12 11:23:20 来自手机 | 只看该作者
看你这估计是碳源不足,导致溶解氧也偏高。。降低风机风量吧

2万

积分

8363

金钱

729

帖子

王者水师

42
发表于 2019-10-12 08:14:12 | 只看该作者



斌哥 发表于 2019-10-11 16:22
你好!出水端一直在控制中,

那就得从前端也减少曝气了,同时少回点水。

340

积分

151

金钱

20

帖子

初级水师

41
 楼主| 发表于 2019-10-11 17:02:23 来自手机 | 只看该作者
duke 发表于 2019-10-10 23:57
降低内回流点附近溶解氧,控制在0.5左右即可

你好,就是试了很多办法没降下来

340

积分

151

金钱

20

帖子

初级水师

40
 楼主| 发表于 2019-10-11 16:32:36 来自手机 | 只看该作者
duke 发表于 2019-10-10 23:57
降低内回流点附近溶解氧,控制在0.5左右即可

你好!就是钥匙没法降低,方法试了挺多

340

积分

151

金钱

20

帖子

初级水师

39
 楼主| 发表于 2019-10-11 16:22:58 来自手机 | 只看该作者
如鱼得水@ 发表于 2019-10-10 10:43
减少曝气吧,最好是减少末端曝气。

你好!出水端一直在控制中,

340

积分

151

金钱

20

帖子

初级水师

38
 楼主| 发表于 2019-10-11 15:53:30 来自手机 | 只看该作者
大污师 发表于 2019-10-11 13:05
脱氮效果差 是 氨氮还是总氮? 如果原水中硝态氮含量不高,去除总氮是通过氨氮转化类实现,如果氨氮效果 ...

你好,是总氮偏高状态。

340

积分

151

金钱

20

帖子

初级水师

37
 楼主| 发表于 2019-10-11 15:51:26 来自手机 | 只看该作者
friendf4 发表于 2019-10-10 17:12
那就赶紧叫仪器厂家往下调下,做不了就换仪器。有时标样正常,水样不准的,干扰因素太多,无法弄清楚

你好!我们这边也是联系厂家在协商,但是厂家说设备没问题

340

积分

151

金钱

20

帖子

初级水师

36
 楼主| 发表于 2019-10-11 15:49:56 来自手机 | 只看该作者
白银水师 发表于 2019-10-11 09:10
有硝化回流么,降低试试,

硝化液回流已经降低了

5万

积分

4120

金钱

1233

帖子

超凡水师

QQ
35
发表于 2019-10-11 13:25:06 | 只看该作者
首先要知道是什么原因导致缺氧池溶解氧高的,再想措施
[发帖际遇]: 后街 乐于助人,奖励 29 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

1339

积分

200

金钱

77

帖子

白银水师

34
发表于 2019-10-11 13:05:15 | 只看该作者
斌哥 发表于 2019-10-10 09:57
你好!但是我这边好氧区的数据不高呀,同时做过一次配水排泥井的溶解氧,也有1左右

脱氮效果差 是 氨氮还是总氮? 如果原水中硝态氮含量不高,去除总氮是通过氨氮转化类实现,如果氨氮效果不好,总氮一般也会出问题。一串连锁反应都出来了。

1339

积分

200

金钱

77

帖子

白银水师

33
发表于 2019-10-11 13:02:05 | 只看该作者
有几方面建议:
1.检查碳氮比
2.回流比太大?如果回流比不大,建议在出水COD/氨氮达标的前提下,适当降低好氧池末端DO值。

18万

积分

1818

金钱

1万

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
32
发表于 2019-10-11 09:52:58 | 只看该作者
控制一下回流比                          
[发帖际遇]: 球版生二胎,每人收彩礼,水“耗”子+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
找准自己的位置,好好干

3万

积分

1万

金钱

1490

帖子

王者水师

QQ
31
发表于 2019-10-11 09:10:11 | 只看该作者
斌哥 发表于 2019-10-10 09:57
你好!但是我这边好氧区的数据不高呀,同时做过一次配水排泥井的溶解氧,也有1左右

有硝化回流么,降低试试,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录