水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 2393|回复: 48
打印 上一主题 下一主题

求助:请各位污师们帮我分析下我现在的的AO池能够处理到什么效果?

[复制链接]

1万

积分

1744

金钱

392

帖子

铂金水师

跳转到指定楼层
发表于 2019-11-14 21:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
50/50金钱
工程背景:
         酿酒废水处理工程,采用IC+AO+芬顿处理工艺,现有AO池,A池有效容积1700m3,池内有搅拌机,搅拌基本均匀,DO偏低,一般都在0.06mg/l左右,目前污泥浓度在5000mg/l左右,碳源采用葡萄糖,回流比在400%左右。O池有效容积2000m3,DO一般控制在3~4mg/l,污泥浓度在5000mg/L左右。IC出水COD在1000mg/L左右,进水氨氮在170~180mg/L左右,总氮达到200~230mg/L。
出水排放标准为:COD50mg/L,氨氮5mg/L,TN15mg/L。现目前的终极目标是处理1500m3/d,碳源可以充足使用。现目前处理水量1100m3/d,出现的时候,氨氮出现超标的情况,大概在5~6之间,总氮葡萄糖投加量为750公斤,出水总氮25~30mg/L,COD可以不用考虑,因为后段有芬顿处理,效果还不错,能够达标排放。请给位污师们帮我看看就我现在的尺寸能不能够满足1500m3/d时,现有尺寸能否满足氨氮和TN达标排放,如果可以在运行中还应该注意哪些方面的事情。希望给位污水指点迷津。
我现在的思路是在DO够的情况下,尽量提高污泥浓度来提高处理效率,希望能够有效果。大家还需要哪些数据,我这边尽量提供。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反对反对
清啦

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

46
发表于 2022-1-21 17:54:57 | 只看该作者
氨氮出水5-6之间,说明硝化已经很不错了,问题出在反硝化上,要加大回流比
[发帖际遇]: 水花生通过水世界签了个大项目,赚了1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

45
发表于 2022-1-21 17:53:30 | 只看该作者
我怎么算下来硝化负荷和反硝化负荷都很低嘛

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

44
发表于 2022-1-21 17:45:03 | 只看该作者
2年过去了,楼主氮的处理后来怎么样
[发帖际遇]: 水花生加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加10 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

43
发表于 2019-11-22 14:42:51 | 只看该作者



看大家的分析,还是停留时间问题,至于补充碳源,可通过多点进水解决,剩下的就是回流比一大,就会影响停留时间问题,从1100-1500,水量增加了,效果难保证
[发帖际遇]: 老板发红包了 清如许, 2 金钱进入口袋. 幸运榜 / 衰神榜

4213

积分

478

金钱

66

帖子

黄金水师

42
发表于 2019-11-21 17:02:56 | 只看该作者
根据楼主给的水质情况感觉正常情况下是可以达标的,1100m3/d时,氨氮不达标个人觉得主要还是水力停留时间太短了,总氮的话一方面是水力停留时间短,另一个是回流比可以在加大点。现在你提到1500m3/d感觉更困难了,不仅仅是提升污泥浓度就能解决的,你污泥浓度太高停留时间太短还是不太行。我的建议是能不能在里面挂一些膜,稍微增加一下水与污泥的接触时间,可能效果也不是很好。还有一些做生物菌剂的,往里面投加高效的生物菌剂但是比较贵,不是很建议。但是目前你提升污泥浓度也是没得办法的办法,提吧,最好还是增加池容比较好。你这个氨氮超的也不是很多可以在出水端增加一个吸附(比如活性炭一类的)可以稍微吸附氨氮,也许能达标。总氮除了增加回流比,其他的真帮不了,还是反应时间太短。

1万

积分

1744

金钱

392

帖子

铂金水师

41
 楼主| 发表于 2019-11-21 11:54:18 来自手机 | 只看该作者
现在ao进水氨氮已经到190,总氮到260,污泥浓度已经达到5700,就现在的运行情况来看,达标基本上希望渺茫了

9232

积分

732

金钱

224

帖子

黄金水师

40
发表于 2019-11-21 11:01:50 | 只看该作者
还是不完美 发表于 2019-11-15 00:17
酿酒废水还加碳源?这个我建议把内回流继续加大,把A池的溶解氧提高。好氧段把溶解氧提高,注意控制PH值, ...

IC进水超越去做碳源得考虑污水中乙醇含量。乙醇对好氧菌的毒害作用较大。
[发帖际遇]: 临检已过,老板发GREAT 咕噜红包+ 3 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

221

金钱

799

帖子

王者水师

QQ
39
发表于 2019-11-21 09:30:34 | 只看该作者
总氮够呛。氨氮应该可以,可能是水质突然提高,硝化菌不足。
水很深

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
38
发表于 2019-11-19 15:36:32 | 只看该作者



没有这方面经验,只能帮顶了。
设置了限时高亮,期待更多坛友参与讨论
心有猛虎,细嗅蔷薇。

2万

积分

1949

金钱

672

帖子

版主

37
发表于 2019-11-18 14:56:04 | 只看该作者
总氮太高,回流比400%的情况下很难达标

2万

积分

2060

金钱

488

帖子

王者水师

36
发表于 2019-11-17 10:01:45 | 只看该作者
本帖最后由 环境工程苏 于 2019-11-17 10:04 编辑

个人有四个想法,1.污泥浓度5000,那实际有效的成分,真有这么高么,在合理范围么  2.按设计负荷和停留时间是可以满足总氮和氨氮的去除,可是去除率达到86%了已经非常好了,真的可以再提高吗,有没有考虑两级AO  3.你们废水的CN比是否足够   4.碳源可以试着投在缺氧池中段,可能去除率反而上升
[发帖际遇]: 恭喜环境工程苏,在水世界找到对的人,增加2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

4754

积分

1168

金钱

507

帖子

黄金水师

35
发表于 2019-11-16 14:49:16 | 只看该作者
如果是最近才出现的氨氮偏高,那可能是温度影响的。一级A氨氮的标准,水温12度以下要求出水是8
[发帖际遇]: 异客他乡通过水世界签了个大项目,赚了3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

4754

积分

1168

金钱

507

帖子

黄金水师

34
发表于 2019-11-16 14:46:38 | 只看该作者
猎物 发表于 2019-11-15 09:20
是的,9月份才调过一个就是的。氨氮达标,总氮超了,硝化液回流调小了一半,约为进水量的2倍,总氮从20几 ...

硝化液回流比很重要,可能是你带入的溶解氧太多,导致A池反硝化受抑制。

4754

积分

1168

金钱

507

帖子

黄金水师

33
发表于 2019-11-16 14:44:17 | 只看该作者
提高污泥浓度到6000-7000。测一下PH值,每天定量补充碱度,碳酸氢钠即可。加大硝化液回流,注意控制A池DO别超过0.3,碳源的投加点在A池中段试验下,可能会有惊喜。

1万

积分

1744

金钱

392

帖子

铂金水师

32
 楼主| 发表于 2019-11-15 20:29:58 来自手机 | 只看该作者
小蚕豆 发表于 2019-11-15 18:20
氨氮没超标总氮超标应该从反硝化段找问题,1500方氨氮负荷也是合理范围,反硝化建议还是加原水作为碳源,控 ...

生化池出水cod在150到170了,水的可生化性效果不是特别好,150到170的时候bod就已经就10多20左右了

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

31
发表于 2019-11-15 19:00:24 | 只看该作者
还是不完美 发表于 2019-11-15 18:26
现在的缺氧溶解氧基本为0,感觉是反硝化效果还可以,继续加大内回流,总氮可能还可以继续降低。

缺氧溶解氧基本为0,可以加大内回流比列
[发帖际遇]: 球版生二胎,每人收彩礼,水世界蓝天+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

7万

积分

1万

金钱

1996

帖子

超凡水师

环保小混混

QQ
30
发表于 2019-11-15 18:26:13 来自手机 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2019-11-15 07:53
好氧段DO提高,内回流再加大,是否影响A段的缺氧环境?

现在的缺氧溶解氧基本为0,感觉是反硝化效果还可以,继续加大内回流,总氮可能还可以继续降低。

1万

积分

268

金钱

258

帖子

铂金水师

29
发表于 2019-11-15 18:20:58 | 只看该作者
氨氮没超标总氮超标应该从反硝化段找问题,1500方氨氮负荷也是合理范围,反硝化建议还是加原水作为碳源,控制量就可以,外加碳源也可能含有含氮类物质,检查反硝化池推流搅拌装置运行情况、硝化池容底部会不会有淤积等,我们这边之前也遇到过总氮问题,后来发现缺碳源,并及时调整就恢复了。请问生化O池出水COD能做到多少?

1万

积分

1744

金钱

392

帖子

铂金水师

28
 楼主| 发表于 2019-11-15 17:09:07 来自手机 | 只看该作者
寂寞 发表于 2019-11-15 16:54
1、污泥浓度已经很高了,再增加的空间不大了。

2、问题还是在总氮上,从缺氧池下功夫。

谢谢寂寞版主帮忙编辑,暂时在想的先提污泥浓度,把氨氮先降来,在逐渐考虑降总氮,太多数据超标比较难受

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
27
发表于 2019-11-15 16:54:22 | 只看该作者
1、污泥浓度已经很高了,再增加的空间不大了。

2、问题还是在总氮上,从缺氧池下功夫。
3、应该是O池有效容积是2000m3,给你编辑了。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。