400方普通活性污泥法,污泥泵直接丢在了二沉池里,现在写控制要求,污泥泵和排泥泵共用,回流比现在考虑用变频还是用阀门手动调节好点

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

44
发表于 2022-1-9 21:33:35 | 只看该作者
后来最终方案定了吗?楼主来分享下哦

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

43
发表于 2022-1-9 21:29:55 | 只看该作者
直接丢在二沉池里不会影响刮桥运行吗

1万

积分

31

金钱

420

帖子

铂金水师

QQ
42
发表于 2020-4-2 17:06:10 | 只看该作者
虎妞 发表于 2020-4-2 14:44
老师傅没说为啥?
毕竟潜污泵从原理上讲,也是离心泵的一种

原理上讲不明白,但是实际操作的时候,一宿就烧了

1万

积分

1063

金钱

140

帖子

铂金水师

41
发表于 2020-4-2 16:41:51 | 只看该作者



虎妞 发表于 2020-4-2 12:51
这个不清楚,可以请蛮牛坛友回答一下。
毕竟我没用过潜污泵,不好胡说

潜水泵的电机和泵体是一个整体,憋压的时候,潜水泵出口压力大,电流增加,电机发热,整体都会发热,容易烧泵;离心泵因为泵体和电机是由联轴器连接,两者分开的,能多坚持会可以憋憋压的
我是这么理解的,也不知道对不对

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
40
发表于 2020-4-2 14:44:35 | 只看该作者
何必_太牵强 发表于 2020-4-2 13:56
老师傅说的对,潜水泵不能憋,离心泵没事

老师傅没说为啥?
毕竟潜污泵从原理上讲,也是离心泵的一种
心有猛虎,细嗅蔷薇。

1万

积分

31

金钱

420

帖子

铂金水师

QQ
39
发表于 2020-4-2 13:56:30 | 只看该作者
蛮牛 发表于 2020-4-1 16:24
听老师傅说离心泵关闭出口  憋一憋也问题,潜污泵不能憋,容易烧泵;实操没干过,也不好说

老师傅说的对,潜水泵不能憋,离心泵没事

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
38
发表于 2020-4-2 12:51:28 | 只看该作者
先发 发表于 2020-4-2 12:38
憋泵会加大泵的运行负荷,负荷增加,电流就加大,温度会升高,导致发热烫,就烧坏了,猜的,不知道对不。

这个不清楚,可以请蛮牛坛友回答一下。
毕竟我没用过潜污泵,不好胡说
心有猛虎,细嗅蔷薇。

132

积分

136

金钱

4

帖子

初级水师

37
发表于 2020-4-2 12:38:37 来自手机 | 只看该作者
虎妞 发表于 2020-4-2 11:11
另外,有没有追问一下老师傅,为什么潜污泵憋压会烧泵?

憋泵会加大泵的运行负荷,负荷增加,电流就加大,温度会升高,导致发热烫,就烧坏了,猜的,不知道对不。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
蛮牛 + 1 很给力!

查看全部

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
36
发表于 2020-4-2 11:11:41 | 只看该作者



蛮牛 发表于 2020-4-1 16:24
听老师傅说离心泵关闭出口  憋一憋也问题,潜污泵不能憋,容易烧泵;实操没干过,也不好说

另外,有没有追问一下老师傅,为什么潜污泵憋压会烧泵?
心有猛虎,细嗅蔷薇。

9232

积分

732

金钱

224

帖子

黄金水师

35
发表于 2020-4-1 16:38:14 | 只看该作者
小型的污水处理站不需要,阀门控制就好。污水处理厂一般都需要变频

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
34
发表于 2020-4-1 16:29:42 | 只看该作者
蛮牛 发表于 2020-4-1 16:24
听老师傅说离心泵关闭出口  憋一憋也问题,潜污泵不能憋,容易烧泵;实操没干过,也不好说

说的是变频,怎么又扯憋压呢??
心有猛虎,细嗅蔷薇。

1万

积分

1063

金钱

140

帖子

铂金水师

33
发表于 2020-4-1 16:24:23 | 只看该作者
虎妞 发表于 2020-4-1 11:06
其实是底层逻辑问题。
离心泵是大类,潜污泵是小类。没道理大类可以控制,小类却不可以。

听老师傅说离心泵关闭出口  憋一憋也问题,潜污泵不能憋,容易烧泵;实操没干过,也不好说

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
32
发表于 2020-4-1 11:06:17 | 只看该作者
蛮牛 发表于 2020-3-30 08:38
确实,虽然干了几年污水,但接触的都是小项目,自动化程度一般般;大神  可有指示,我也好加深学习

其实是底层逻辑问题。
离心泵是大类,潜污泵是小类。没道理大类可以控制,小类却不可以。
心有猛虎,细嗅蔷薇。

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
31
发表于 2020-4-1 11:03:37 | 只看该作者
还是看钱包决定吧
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏虎妞2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
心有猛虎,细嗅蔷薇。
毅毅 该用户已被删除
30
发表于 2020-3-30 13:34:09 | 只看该作者
阀门可以调节,流量计观察。

1万

积分

1063

金钱

140

帖子

铂金水师

29
发表于 2020-3-30 08:38:17 | 只看该作者
虎妞 发表于 2020-3-27 09:52
层主对泵和变频器的理解有些片面了,呵呵

确实,虽然干了几年污水,但接触的都是小项目,自动化程度一般般;大神  可有指示,我也好加深学习

9万

积分

3万

金钱

5187

帖子

超凡水师

环保从业者

QQ
28
发表于 2020-3-29 12:00:46 | 只看该作者
我们是没有设置过,不过也要看功率吧,大功率的倒是可以考虑
干一行,爱一行!

4000

积分

571

金钱

800

帖子

黄金水师

27
发表于 2020-3-27 11:33:49 来自手机 | 只看该作者
用变频和手动阀门控制什么呢?

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
26
发表于 2020-3-27 09:52:36 | 只看该作者
蛮牛 发表于 2020-3-26 13:38
从你的表述看:把污泥泵直接丢二沉池里,应该是个潜污泵吧;印象中离心泵可以变频控制流量,潜污泵只能变频 ...

层主对泵和变频器的理解有些片面了,呵呵
[发帖际遇]: 球版生二胎,每人收彩礼,虎妞+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
心有猛虎,细嗅蔷薇。

7万

积分

1万

金钱

1996

帖子

超凡水师

环保小混混

QQ
25
发表于 2020-3-26 14:17:13 来自手机 | 只看该作者
功率不大的话,还是可以加一下的,也不会贵