一体化污水处理装置2*500m3/d
A池,2*81m3,水力停留时间4h
O+MBR池,2*234m3,水力停留时间11h
进水水质参数:
COD   TN   氨氮    TP
256     25   11          5.6
出水水质参数
COD    TN    氨氮     TP
15        22     10        3.7
硝化液回流比200%,从MBR回流至A池
问题:氨氮超标,TN超标,是否营养不足?有无其他原因,请教
[发帖际遇]: 永不言弃通过水世界签了个大项目,赚了2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2537

积分

54

金钱

14

帖子

白银水师

26
发表于 2021-7-13 11:53:19 | 只看该作者
好氧池硝化反应不行,降低进水水量,曝气再适当调一下,运行一两天试下,看氨氮去除效果 ,期间观察系统是否正常,如果氨氮降低再慢慢提升水量。我现在的项目也是氨氮没达标,这样几天就降下来了。具体操作还是根据现场实际情况来,可以大胆点儿
[发帖际遇]: 球版生二胎,每人收彩礼,水处理mx+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

3413

积分

195

金钱

126

帖子

黄金水师

25
发表于 2021-7-10 13:52:20 | 只看该作者
个人觉得是好氧池溶解氧的问题

7315

积分

189

金钱

90

帖子

黄金水师

24
发表于 2021-7-8 14:41:09 来自手机 | 只看该作者
硝化菌为自养型细菌,不需要营养物。买点硝化菌投加

4万

积分

9419

金钱

1832

帖子

王者水师

QQ
23
发表于 2021-7-8 08:57:14 | 只看该作者



永不言弃 发表于 2021-7-3 17:01
A池  PH7.45
O池  PH7.32
进水为生活污水,有没有工业水偷拍进来,即使有,也很少,附近没啥工业

碱度不是ph。这水是调试期还是运行很久了?
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏玩转地球3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

5万

积分

6883

金钱

1868

帖子

超凡水师

悠然自得

QQ
22
发表于 2021-7-8 08:22:35 | 只看该作者
建议楼主检测一下A池O池碱度和PH,可提高碱度和PH提高硝化效率
天行健,君子以自强不息!

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

21
发表于 2021-7-7 18:36:22 | 只看该作者
永不言弃 发表于 2021-7-7 17:21
也是多天调试没啥进展,来征求大家意见!大家的建议都在认真考虑!现在还需要氨氮继续往下降,不知还有多 ...

又看了一下您的数据,氨氮进出水数据仅变化1,说明硝化反应不好,提高O池污泥浓度试试

8313

积分

620

金钱

186

帖子

黄金水师

版主

20
 楼主| 发表于 2021-7-7 17:21:21 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2021-7-7 11:31
看来是不了解现场情况,真是不敢说什么了

也是多天调试没啥进展,来征求大家意见!大家的建议都在认真考虑!现在还需要氨氮继续往下降,不知还有多大的 下降空间!
[发帖际遇]: 永不言弃将高盐废水处理得妥妥得,赚了1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

8313

积分

620

金钱

186

帖子

黄金水师

版主

19
 楼主| 发表于 2021-7-7 17:18:49 | 只看该作者
放羊人 发表于 2021-7-7 10:55
建议:楼主硝化达到预期后,提高内回流量,提高反硝化效率,控制好氧池出口DO,确保氨氮和总氮去除率

今天加测:
A池出口氨氮18,总氮32,COD 26
O池出口氨氮11,总氮27,COD14
COD这么低,氨氮,总氮降下来比较难呀

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

18
发表于 2021-7-7 11:31:46 | 只看该作者



永不言弃 发表于 2021-7-7 10:17
因为COD太低,不敢连续曝气,目前运行是风机运行3h,停40min;镜检可见丝状菌膨胀,污泥颜色发白

看来是不了解现场情况,真是不敢说什么了

5万

积分

6883

金钱

1868

帖子

超凡水师

悠然自得

QQ
17
发表于 2021-7-7 10:55:52 | 只看该作者
建议:楼主硝化达到预期后,提高内回流量,提高反硝化效率,控制好氧池出口DO,确保氨氮和总氮去除率
天行健,君子以自强不息!

8313

积分

620

金钱

186

帖子

黄金水师

版主

16
 楼主| 发表于 2021-7-7 10:17:21 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2021-7-4 18:50
应该是池DO数据不准,实际偏低,硝化反应不好

因为COD太低,不敢连续曝气,目前运行是风机运行3h,停40min;镜检可见丝状菌膨胀,污泥颜色发白

8313

积分

620

金钱

186

帖子

黄金水师

版主

15
 楼主| 发表于 2021-7-7 10:15:18 | 只看该作者
放羊人 发表于 2021-7-4 18:35
楼主可能受到负荷冲击或有毒有害物质冲击,建议控制好PH、DO和碱度,氨氮去除率会逐渐提高

多谢,经过3天的运行,虽然还没有达到预期,出水见好转
COD  氨氮   总氮   总磷
12.4    9       27.5     0.7
[发帖际遇]: 临检已过,老板发永不言弃红包+ 1 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

14
发表于 2021-7-4 18:50:09 | 只看该作者
永不言弃 发表于 2021-7-3 21:37
图片怎么上传呀?半个月前氨氮基本都是在0.8以下;总氮也不是太高,最近不知道啥原因,突然就高了,降不下 ...

应该是池DO数据不准,实际偏低,硝化反应不好

5万

积分

6883

金钱

1868

帖子

超凡水师

悠然自得

QQ
13
发表于 2021-7-4 18:35:04 | 只看该作者
楼主可能受到负荷冲击或有毒有害物质冲击,建议控制好PH、DO和碱度,氨氮去除率会逐渐提高
天行健,君子以自强不息!

8313

积分

620

金钱

186

帖子

黄金水师

版主

12
 楼主| 发表于 2021-7-3 21:37:55 | 只看该作者
图片怎么上传呀?半个月前氨氮基本都是在0.8以下;总氮也不是太高,最近不知道啥原因,突然就高了,降不下来了!另外:污泥颜色以前是黄褐色;现在有点发黑

8313

积分

620

金钱

186

帖子

黄金水师

版主

11
 楼主| 发表于 2021-7-3 21:13:36 | 只看该作者
寂寞 发表于 2021-7-3 18:50
1、检查填料挂膜情况。

2、SV30多少?怀疑没有污泥。

污泥还可以!我今天上传一下照片!

8313

积分

620

金钱

186

帖子

黄金水师

版主

10
 楼主| 发表于 2021-7-3 21:12:49 | 只看该作者
放羊人 发表于 2021-7-3 17:14
楼主处理量是多少?核算以下污泥负荷Ns是否过高,Ns<0.18kgBOD5/kgMLSS.d,PH降低说明硝化,氨氮不降低说 ...

处理量一天400t,现在就开一组。SV(30min)25%,今天分阶段测了一下A池出水氨氮39.7、COD75.6;MBR出水氨氮25.7、COD15.2;

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
9
发表于 2021-7-3 18:50:03 | 只看该作者
1、检查填料挂膜情况。

2、SV30多少?怀疑没有污泥。




舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

5万

积分

6883

金钱

1868

帖子

超凡水师

悠然自得

QQ
8
发表于 2021-7-3 17:14:20 | 只看该作者
楼主处理量是多少?核算以下污泥负荷Ns是否过高,Ns<0.18kgBOD5/kgMLSS.d,PH降低说明硝化,氨氮不降低说明氨化≥硝化,提高好氧池碱度,提高硝化速率,可在好氧池投加纯碱,好氧池出水碱度>100mg/l(以碳酸钙计)
天行健,君子以自强不息!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录