调试过程经常出现这问题, 1.1000方的水COD低控制溶氧在2左右,但是曝气量减少就导致污泥下沉堆积厌氧,时间长了池里的污泥就会比较松散(污泥老化?),污泥浓度降低、沉降性差。提高曝气量池底污泥(发黑)全上来,一天基本就能恢复到正常污泥浓度,但是曝气时间长的化也会导致污泥老化。 2.本身二沉池就比较小,回流泵每次开启基本都会起到搅拌的作用,开的太频繁泥沉不下去,但是隔的时间长了底部污泥就会厌氧,再开启回流底部污泥更容易飘到表面,影响出水。 可能对于大型污水厂这些影响基本可以忽略,但是对于小项目来说这些影响真是让人头疼啊,各位大神有什么好的建议吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1461

积分

16

金钱

80

帖子

白银水师

20
发表于 2014-2-9 22:31:43 | 只看该作者
间歇曝气,看看情况如何,应该没有什么问题

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
19
发表于 2014-1-14 21:12:56 | 只看该作者
曝气间歇 回流不能间歇 曝气间隔时间不能太久 可以考虑4四小时开4小时
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

2101

积分

384

金钱

61

帖子

白银水师

环保工程师

18
发表于 2014-1-14 23:16:28 | 只看该作者
对于你这种情况,比较适合的就是执行间歇曝气了,至于启停时间控制,需要你自己进行试验,找出最佳值。
passion, positive,perseverance

7063

积分

1420

金钱

185

帖子

黄金水师

17
发表于 2014-1-17 15:17:41 | 只看该作者

回复 10# 的帖子




接触氧化池污泥发白,里面发黑,不是曝气量太大的原因么。。。反正我这边就这情况

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
16
发表于 2014-1-18 19:57:52 | 只看该作者
原帖由 tiancaibluesky 于 2014-1-17 08:19 发表 连通啊,但是回流比平时进水流量大,如果按您的说法那就需要增大进水流量。验收后甲方也没有操作工,阀门基本不动,所以我只能间歇回流
甲方没有操作工那怎么运行?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
15
发表于 2014-1-16 00:13:56 | 只看该作者

回复 4# 的帖子

不可能二沉池没水的。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
14
发表于 2014-1-16 00:13:31 | 只看该作者
其实污泥老化没那么可怕,无非多费点电,尤其是处于调试阶段,适当多曝点气,也没啥大问题。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
13
发表于 2014-1-15 21:21:32 | 只看该作者
原帖由 tiancaibluesky 于 2014-1-15 08:15 发表 回流需要一直开么?一般一个小时二沉池就没水了、、
生化池难道和二沉池不通着吗?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

98

积分

3

金钱

35

帖子

初级水师

12
发表于 2014-1-17 10:12:12 | 只看该作者



溶氧过高完全不用担心啊,溶氧高了反倒是出水好的标志,污泥老化的量很有限,而且不会对整个生化系统造成影响,我们厂溶氧都是9mg/L以上呢(我们厂是一级A标准,如果是二级标准,do最好也要在5-6mg/L左右,放心的把溶氧提上来吧。不然出水cod跟氨氮很难保障,二沉池你就每天排定量的时间。不用担心飘絮,你开了回流飘絮说明你下面泥沉的太多,稳定了就好了 [ 本帖最后由 wazjzb 于 2014-1-17 10:24 编辑 ]

6631

积分

75

金钱

122

帖子

黄金水师

11
发表于 2014-1-17 12:36:59 | 只看该作者
那我建议还是间歇曝气

7063

积分

1420

金钱

185

帖子

黄金水师

10
发表于 2014-1-17 08:23:15 | 只看该作者

回复 7# 的帖子

主要是回流流量大,开的时间长曝气池液面上涨,会从上面喷出水来

7063

积分

1420

金钱

185

帖子

黄金水师

9
发表于 2014-1-17 08:19:38 | 只看该作者

回复 5# 的帖子

连通啊,但是回流比平时进水流量大,如果按您的说法那就需要增大进水流量。验收后甲方也没有操作工,阀门基本不动,所以我只能间歇回流

1万

积分

6916

金钱

575

帖子

铂金水师

8
发表于 2014-1-17 21:40:52 | 只看该作者
楼主说说你厂的工艺流程啊
yoruba永远是我的偶像…………

6万

积分

1万

金钱

3987

帖子

版主

可提供污水厂前期方案设计、图纸、调试运营等在线技术指导。

7
发表于 2014-1-23 09:33:58 | 只看该作者
应该是设计的不合理啊~~现在的垃圾渗滤液每天才100多方水,都没问题~~~但是COD是很高啊~~

7063

积分

1420

金钱

185

帖子

黄金水师

6
发表于 2014-1-15 08:15:13 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

回流需要一直开么?一般一个小时二沉池就没水了、、

7063

积分

1420

金钱

185

帖子

黄金水师

5
发表于 2014-2-8 14:05:56 | 只看该作者

回复 15# 的帖子

如果一个大沉淀池应该不会出现这种问题,做的太细反而不好

7063

积分

1420

金钱

185

帖子

黄金水师

地板
发表于 2014-2-8 14:04:38 | 只看该作者

回复 14# 的帖子

一个值班的,出了问题就汇报,平时就开关设备

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
板凳
发表于 2014-1-19 15:09:44 | 只看该作者
看来沉淀池做的小了,,,
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

1万

积分

31

金钱

420

帖子

铂金水师

QQ
沙发
发表于 2014-2-12 13:52:07 | 只看该作者
你们的情况好特殊。。。。。。。。
原帖由 wazjzb 于 2014-1-17 10:12 发表 溶氧过高完全不用担心啊,溶氧高了反倒是出水好的标志,污泥老化的量很有限,而且不会对整个生化系统造成影响,我们厂溶氧都是9mg/L以上呢(我们厂是一级A标准,如果是二级标准,do最好也要在5-6mg/L左右,放心的把溶 ...