答题有奖了…… 新人参与也有奖励…… 近几日看到CASS工艺 号称是可以同时进水同时排水 但是那个隔板我总觉得位置不对,因为隔板下面是空的 在进水的时候水从隔板下面进入主反应区,真不会对排水产生扰动 吗? 请教大家 [ 本帖最后由 cygyc-gc 于 2008-1-17 19:46 编辑 ]

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
飞鸿 + 3

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

9823

积分

2056

金钱

545

帖子

黄金水师

51
发表于 2016-12-16 08:58:23 | 只看该作者
孤独不哭 发表于 2016-12-15 11:08
底部有配水花墙,便于在池子检修时可以放空前段的选择区和缺氧区。

书上说下部开洞是为了过流用的。还有我发的资料上面也是为了过流用的。不是泄空用的。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
50
发表于 2016-12-15 11:08:13 | 只看该作者
大老鑫 发表于 2016-12-15 10:42
书上说是在下面开洞的

底部有配水花墙,便于在池子检修时可以放空前段的选择区和缺氧区。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

9823

积分

2056

金钱

545

帖子

黄金水师

49
发表于 2016-12-15 10:46:51 | 只看该作者
yehl1237890 发表于 2008-11-26 18:11
刚刚忘说了,不过却编辑不了帖子,只能再灌次水了!
一般的开孔数是与池子宽度有关的,孔口宽度为0.4---0. ...

开孔原则。发上来共享一下

CASS工艺的理论与设计计算.pdf

243.06 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金钱 -1

9823

积分

2056

金钱

545

帖子

黄金水师

48
发表于 2016-12-15 10:42:59 | 只看该作者



yehl1237890 发表于 2008-11-26 17:59
CASS 的排水比没有1/6那么小,一般不超过1/3的。SBR排除比是1/2--1/4.
在CASS的预反应区,也就是隔板 ...

书上说是在下面开洞的
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏大老鑫1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1

积分

23

金钱

2

帖子

小小水师

47
发表于 2016-10-29 16:19:27 | 只看该作者
cass工艺单池独立运行时,沉淀区间,是没有出水的,但是还在进水,只进不出?水位不断上升不会溢出来?如何实现连续进水

2586

积分

377

金钱

32

帖子

白银水师

46
发表于 2015-1-28 15:33:11 | 只看该作者
2个以上池并连在一起运行,就可以实现连续进水和连续出水

1万

积分

362

金钱

276

帖子

铂金水师

QQ
45
发表于 2015-1-28 16:15:17 | 只看该作者

回复 4# 的帖子

CC老师说得对,CASS排水一般1个小时,(一般设置为这样,但是实际情况可能不需要1个小时),运行周期一般为6个小时或者8个小时,所以进水速度和排水速度比起来,小了很多影响较小。
带着一根烟,浪迹天涯。。。

1万

积分

362

金钱

276

帖子

铂金水师

QQ
44
发表于 2015-1-28 16:18:38 | 只看该作者

回复 33# 的帖子

哈哈,和你观点恰好相反,我觉得连续进水的自动控制要求更低,不需要对进水进行控制。。。我觉得连续进水的初衷应该也是这样。。
带着一根烟,浪迹天涯。。。

1万

积分

1240

金钱

1449

帖子

铂金水师

shibing

QQ
43
发表于 2012-10-29 23:21:42 | 只看该作者



CASS工艺是可以连续进水的各位

2480

积分

97

金钱

60

帖子

白银水师

42
发表于 2012-1-17 14:20:57 | 只看该作者

回复楼主

一般情况污水厂实际运行,只要保证提升泵房的连续运行,至于CASS池,一般都是几组池子,单运行或者双运行,整个进水加起来是连续的,但并不是单个池连续进水,出水也不可能连续,一般是通过二次提升的缓冲实现 后端深度处理的连续进水!!!我们运行的水厂一般是这样控制的,不知道这样说对楼主是否有帮助???

3361

积分

198

金钱

21

帖子

企业用户

QQ
41
发表于 2012-1-13 10:54:14 | 只看该作者

我觉得吧 看设计人员的意图了

只要是设计成连续进水的考虑就成,水不是一层不变的,设计人员也不是套个图就解决了的,多思考还是可以的

474

积分

47

金钱

8

帖子

青铜水师

40
发表于 2012-7-27 11:10:29 | 只看该作者

回复 18# 的帖子

这个图只是示意图,完全没有考虑到,水的自由扩散和布朗运动,连续进水过程,导致污水不断排入,虽然整个阶段都在反应,排水过程中必然混有污水,ss可以不考虑,但是溶解性cod呢?

962

积分

6

金钱

24

帖子

青铜水师

39
发表于 2010-8-2 15:50:33 | 只看该作者
很难达到理想效果 个人认为不可实现

9866

积分

1205

金钱

192

帖子

黄金水师

38
发表于 2012-2-27 17:25:01 | 只看该作者

回复 26# 的帖子

实际中我见过的排水比基本都是1/6左右,甚至更小的,书上的和实际设计参数有许多出入,并不完全准确实用

7778

积分

1680

金钱

555

帖子

黄金水师

37
发表于 2013-7-5 13:16:02 | 只看该作者
有意思的话题, 大家都参与进来讨论讨论

8182

积分

1209

金钱

404

帖子

黄金水师

城市污水处理

QQ
36
发表于 2013-6-18 23:12:44 | 只看该作者
还是间歇进水,工艺更好控制。连续进水,不是那么理想

2201

积分

97

金钱

61

帖子

企业用户

35
发表于 2009-10-16 08:38:45 | 只看该作者
原帖由 rain2007 于 2008-1-17 08:57 发表 答题有奖了…… 新人参与也有奖励…… 近几日看到CASS工艺 号称是可以同时进水同时排水 但是那个隔板我总觉得位置不对,因为隔板下面是空的 在进水的时候水从隔板下面进入主反应区,真不会对排水产生 ...
CASS可以连续进水。对排水有扰动,但很轻微。

7719

积分

11

金钱

638

帖子

黄金水师

34
发表于 2009-10-15 19:35:12 | 只看该作者
连续进出水不太现实,工艺控制起来也比较复杂。用于自动化的钱会提升很多,反而得不偿失。这种不提倡

946

积分

0

金钱

111

帖子

青铜水师

33
发表于 2009-10-14 20:35:29 | 只看该作者
今天学很多东西了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-6 04:35 , Processed in 0.143822 second(s), 65 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表