水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 5555|回复: 41
打印 上一主题 下一主题

造纸废水的深度处理问题

[复制链接]

8844

积分

15

金钱

607

帖子

黄金水师

跳转到指定楼层
发表于 2008-9-25 07:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1/1金钱
最近接触一个造纸废水的深度处理项目,水量70000m3/d,现在二级处理出水COD150mg/l,色度100,要求进一步处理到COD不超过60mg/l,色度不超过30,业主要求投资可高一些,但是运行费用不能太高;我们试验过活性炭吸附、超滤膜,效果不理想,敬请各位高手支招!!谢谢

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1031

积分

50

金钱

121

帖子

白银水师

41
发表于 2010-2-23 17:12:47 | 只看该作者
现在对水质的要求很高 深度处理值得研究

1万

积分

243

金钱

377

帖子

铂金水师

40
发表于 2009-10-6 11:42:19 | 只看该作者
楼主可以看看这个 http://www.chinacitywater.org/bb ... 41750&extra=&page=1 我就不重复发帖了!

2万

积分

399

金钱

298

帖子

企业用户

QQ
39
发表于 2009-10-6 08:49:06 | 只看该作者
传统的芬顿试剂 反应时间长 反应条件苛刻 (pH 3-4) 只要能克服这个问题 芬顿试剂的大规模应用的时代 就来临了

6562

积分

335

金钱

162

帖子

企业用户

38
发表于 2009-9-28 16:52:56 | 只看该作者



深度处理只有依托高级氧化工艺,如芬顿试剂在许多工程上就有很成功的应用

4万

积分

2208

金钱

1812

帖子

王者水师

2011年度十佳优秀水友勋章

37
发表于 2009-9-21 13:32:49 | 只看该作者
原帖由 ctshly 于 2008-10-10 15:40 发表 活性炭+超滤的试验效果不理想啊,接触氧化法还是生物法,经过二级处理后,我估计废水中的可生化的东西已经不多了,尤其是引起色度的这些物质,应该很难降解的,所以,我觉得接触氧化+活性炭不行啊
除了生化还是生化,考虑太多是没有用的,至少你老板不干
己欲立而立人,己欲达而达人——

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
36
发表于 2009-9-21 10:44:35 | 只看该作者
臭氧的成本太高,对于脱色我觉得加次氯酸钠就足够了。

622

积分

100

金钱

43

帖子

企业用户

35
发表于 2009-7-23 08:45:34 | 只看该作者
水网上下什么资料啊 水世界资料也不少啊 水网上传附件也有问题呢 图片大点 网速慢的就完了 传不了 还不能修改发言

248

积分

0

金钱

55

帖子

初级水师

34
发表于 2009-7-20 22:20:00 | 只看该作者
为什么水网上面的资料下载不了。真是郁闷!!!!!!!!!!

1709

积分

-1

金钱

177

帖子

白银水师

33
发表于 2009-7-20 03:03:23 | 只看该作者



臭氧的方案可以考虑,但大产量的臭氧发生器质量并不稳定,能耗也高

2万

积分

399

金钱

298

帖子

企业用户

QQ
32
发表于 2009-7-16 11:14:43 | 只看该作者
我也来一组图片 河北 航宇集团 麦草造纸中段水深度处理 处理水量:2万方/天 进水情况:生化后二沉池出水 COD < 300 出水: COD < 90

2万

积分

399

金钱

298

帖子

企业用户

QQ
31
发表于 2009-6-20 10:49:17 | 只看该作者
MBR投资很高的 可不敢试一试啊

5万

积分

1318

金钱

418

帖子

超凡水师

30
发表于 2009-6-17 14:59:13 | 只看该作者
上MBR可以试一试。

2万

积分

399

金钱

298

帖子

企业用户

QQ
29
发表于 2009-6-15 14:15:07 | 只看该作者
深度处理做是肯定要做的 但就要选择方法了 以处理效果 运行成本 和投资来综合考虑了 另外还要有工业化生产的成功案例

7298

积分

279

金钱

495

帖子

黄金水师

28
发表于 2009-6-10 14:29:14 | 只看该作者
cod150不达标啊 还是达标落在深度吧

2万

积分

399

金钱

298

帖子

企业用户

QQ
27
发表于 2009-6-6 17:02:24 | 只看该作者
用臭氧的 有没有具体的工程实例呢 运行费用和投资如何呢

1985

积分

371

金钱

267

帖子

白银水师

26
发表于 2009-6-5 14:12:39 | 只看该作者
可以用臭氧脱色、消减COD 然后尾气回用至生化池 保准运行效果好,且整体运行成本低
每天登陆zhangjianff@126.com
QQ28673908

2万

积分

56

金钱

1574

帖子

王者水师

25
发表于 2009-6-3 12:13:16 | 只看该作者
原帖由 simon1976 于 2009-5-15 11:17 发表 使用Fenton处理就可以,与广东一家纸浆厂的要求情况一样,但吨水运行成本要达1.4元(包含药剂,电费,人工,污泥处理费用,折旧费用)
请教下,fenton 是不是进去前要调酸啊,出来又调中性。。。不是很费事??

2万

积分

399

金钱

298

帖子

企业用户

QQ
24
发表于 2009-5-30 11:34:19 | 只看该作者
怎么没图呢 神剑版主

3万

积分

1001

金钱

1万

帖子

王者水师

23
发表于 2009-5-28 11:29:40 | 只看该作者
没有省钱的好办法,下图这管是不是太粗了,嘿嘿!
何谓亮剑精神!面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要成为一座山,一道岭!“剑锋所指,所向披靡。”

622

积分

100

金钱

43

帖子

企业用户

22
发表于 2009-5-27 15:13:07 | 只看该作者
原帖由 simon1976 于 2009-5-15 11:17 发表 使用Fenton处理就可以,与广东一家纸浆厂的要求情况一样,但吨水运行成本要达1.4元(包含药剂,电费,人工,污泥处理费用,折旧费用)
楼上的fenton需要调pH么 药剂费用全国各地都不一样 是以哪里的为基准呢 基准价是多少啊