昨天进水COD 172 NH3-N 19.6 TP2.5 TN 22.3 SS82 昨天早上在线仪表氨氮为6.0 化验室出水氨氮为5.9 下午在线仪表氨氮为6.5 今天早上在线仪表氨氮为7.8 我厂为AAO氧化沟工艺 昨天好养段DO为2.4 缺氧段DO为0.4 厌氧段DO为0.2 二沉池有少量的小块污泥上浮 请求一下是怎么回事??是不是好氧段消化不充分 所以出水氨氮超标
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

8672

积分

656

金钱

204

帖子

黄金水师

学者

QQ
沙发
发表于 2012-11-12 09:49:37 | 只看该作者
同意楼上,数据里可以看出,出水氨氮占了总氮的很大一部分,说明反硝化段是没有碳源问题的,这个可以确定为硝化菌数量少,能力提不上去,解决的方法是暂时减少排泥,先把硝化菌培养起来!

5万

积分

3935

金钱

1526

帖子

超凡水师

砖家

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章季度优秀版主勋章

板凳
发表于 2012-6-8 22:19:09 | 只看该作者
污泥浓度?水力停留时间? 在以上数据均未知的前提下,最大可能是硝化菌浓度过低
所谓大家,就是善于将简单问题复杂化的家伙。

1万

积分

960

金钱

205

帖子

铂金水师

地板
 楼主| 发表于 2012-6-12 09:19:23 | 只看该作者

回复 10# 的帖子

取点曝气池出水继续曝气1小时再测定氨氮下 可以说详细点吗? 是要通过曝气转盘的来造成氧化沟 一段缺氧一段好氧 然后再取出水测一下吗?

73

积分

14

金钱

5

帖子

初级水师

5
发表于 2012-6-7 09:37:44 | 只看该作者

回复 1# 的帖子




水质、溶解氧测定准确的话 怀疑是碳源不足

3063

积分

148

金钱

66

帖子

黄金水师

莘莘学子

QQ
6
发表于 2012-11-10 15:44:11 | 只看该作者

回复 4# 的帖子

废水中所含碳源能够满足微生物自身代谢是比较理想和经济的,优于外加碳源。对于一般工艺,当废水中BOD5/TN值<6时,即认为碳源不足,需外加碳源。 本案例好像不缺碳源是吗?
[qq]466283430[/qq]

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
7
发表于 2012-11-14 09:11:32 | 只看该作者

回复 20# 的帖子

看楼主最近也在线的啊 这个有没有结果了 其实当时球版的建议是怀疑你那边do不足 停留时间不足 如果你继续曝气氨氮能下降 那就死负荷高了 或着说硝化细菌少了 增加停留时间

2557

积分

195

金钱

14

帖子

白银水师

生活污水

QQ
8
发表于 2012-11-14 08:45:59 | 只看该作者
估计是你的碳源不足,影响生化反应。建议你检测取曝气池的混合液在进行鼓入空气,后面加点淀粉看看效果
触类旁通

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
9
发表于 2012-6-8 23:23:11 | 只看该作者
TN比正常值增加了10个多 同意老酒版主的意见 建议楼主取点曝气池出水继续曝气1小时再测定氨氮下
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

960

金钱

205

帖子

铂金水师

10
 楼主| 发表于 2012-11-28 11:17:01 | 只看该作者

回复 24# 的帖子




谢谢大家 其实还是泥龄过短硝化菌数量不足造成的 然后随便问一下 我厂设计值进水 BOD5为110 TN为40 引21楼所说:当废水中BOD5/TN值<6时,即认为碳源不足,需外加碳源。 那我厂不是一直处于缺碳状态。然后我厂实际进水BOD5基本在110左右,TN在30-40之间 帮我分析分析 谢谢!

3063

积分

148

金钱

66

帖子

黄金水师

莘莘学子

QQ
11
发表于 2012-12-3 10:49:37 | 只看该作者

我认为

这种情况我认为应该是硝化作用不好,这样的原因有好多种,如果不是微生物的原因的话,看看停留时间够吗?另外测测PH是不是硝酸根太多了抑制了硝化作用,加大回流反硝化降低硝酸根浓度,二沉池污泥上浮可能是沉淀池产生反硝化作用有氮气和氧气造成污泥块上浮,不知道是否有道理
[qq]466283430[/qq]

3063

积分

148

金钱

66

帖子

黄金水师

莘莘学子

QQ
12
发表于 2012-12-3 10:52:41 | 只看该作者

回复 25# 的帖子

为什么不正常?总氮会比氨氮低?
[qq]466283430[/qq]

3153

积分

80

金钱

146

帖子

黄金水师

13
发表于 2012-12-30 14:25:53 | 只看该作者
1.检查进水水质,进水过高的氨氮、重金属等物质抑制硝化反应 2、考虑水温、溶解氧、污泥龄、总碱度是否过低 3、提高污泥浓度,培养硝化细菌

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
14
发表于 2012-6-6 21:43:19 | 只看该作者
看看6月7日的进水水质吧
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1358

积分

134

金钱

155

帖子

白银水师

15
发表于 2012-6-7 11:18:16 | 只看该作者

回复 3# 的帖子

氨氮的去除跟碳源有关系吗!

692

积分

208

金钱

84

帖子

青铜水师

16
发表于 2012-6-7 13:37:52 | 只看该作者
出水氨氮超标 景观水治理

1万

积分

960

金钱

205

帖子

铂金水师

17
 楼主| 发表于 2012-6-8 10:33:47 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

7号进水COD164 SS 126 NH3-N 24.3 TP 3.3 TN31.1 出水 COD29 SS 8 NH3-N 6.1 TP 0.07 TN8.5 氨氮还是超标 我们厂BOD基本在100左右 到底是问题出在哪里啊?

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
18
发表于 2012-6-7 17:12:09 | 只看该作者
有可能含有抑制硝化菌的东西,或者亚硝酸盐积累,TN就是22,吗?出水也是?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

1万

积分

960

金钱

205

帖子

铂金水师

19
 楼主| 发表于 2012-6-8 10:14:25 | 只看该作者

回复 6# 的帖子

TN出水为3.2 是不是缺氮啊?

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
20
发表于 2012-6-13 15:40:03 | 只看该作者
水桶一般都10L多 你多取点才有代表性
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-6 05:56 , Processed in 0.147841 second(s), 62 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表