公司废水采用二级UASB+SBR工艺,接种后,在调节池调节废水PH7-8,COD浓度1500mg/L,每日向系统进水约10吨,但一级UASB厌氧塔的PH值一直往下走,二级UASB厌氧塔保持在6.5左右。测挥发性脂肪酸,数值不高。现将运行一个月的数据列下,请高手赐教。
日期
中和池
厌氧塔1
厌氧塔2
备注
COD(mg/L)
PH
COD(mg/L)
pH
VFA(mg/L)
COD(mg/L)
PH
VFA(mg/L)
6月10日-12
 
 
 
 
 
 
 
 
进休宁泥水60吨
6月11日-15
1425
7.59
993
7.11
282.3
1143
7.11
228.2
厌氧塔静止,15日中和池配水
6月16日
 
 
1151.5
6.84
 
970.5
6.93
 
每日进水9-10吨
6月18日
 
 
1053.5
6.69
239.6
925.5
6.98
202.7
 
6月19日
1271.5
7.13
1053.5
6.46
 
940.5
6.93
 
中和池配水
6月20日
 
 
1068.5
6.33
227.3
978
6.82
215
塔面气泡明显,进水后有气泡冒出,小气泡冒出水面时水面有油花状
6月21日
 
 
1143.5
6.37
 
948
6.8
 
 
6月22日-24
 
 
 
 
 
 
 
 
因厌氧塔1pH值有下降趋势,厌氧系统静止3天
6月25日
 
 
1038.5
6.28
190
805
6.68
116.7
 
6月26日
 
 
1113.5
6.23
 
850.5
6.71
 
 
6月27日
 
 
1046
6.09
245.8
880.5
6.76
122.9
 
6月28-29日
1286.5
8
 
 
 
 
 
 
装搅拌,未进水,中和池配水用片碱调pH值
6月30日
 
 
1091
6
 
842.5
6.62
 
 
7月2日
 
 
1046
5.9
245.8
850.5
6.54
 
 
7月3日
1467.5
8
1046
5.88
 
850.5
6.56
 
用中和池2已酸化的废水进行配水(配好废水pH5.99;VFA67.6mg/L),后用片碱调节pH值
7月4日
 
 
1068.5
5.9
 
842.5
6.53
 
 
7月5日
 
 
1076
6.05
233.5
820
6.83
98.3
 
7月6日
 
 
 
 
 
 
 
 
中和池剩水15吨,采用二塔出水回到中和池进行循环,循环量10吨
7月7日
 
 
1053.5
5.9
 
910.5
6.5
 
循环10吨
7月8日
 
 
 
6.08
 
 
6.49
 
循环10吨
7月10日
 
 
1016
6.34
 
850.5
6.46
 
 
7月11日
 
 
 
 
 
 
 
 
停循环,中和池剩水进8吨
7月12日
1467.5
6.31
1038
6.44
46.4
903
6.46
 
进水8吨,中和池配水
7月13日
 
 
 
 
 
 
 
 
进水10吨
7月14日
 
 
888
6.72
 
805
6.62
 
 
7月15日
 
 
970.5
6.37
133.5
835
7.17
52.2
 
7月16日
1715.5
5.2
1008.5
6.27
 
752.5
6.52
 
已中和池2已酸化废水进行配水
7月17日
 
 
 
 
 
 
 
 
进水5吨
7月18日
 
 
1001
6.16
 
752.5
6.65
 
 
7月19日
 
 
1068.5
5.72
179.9
715
6.56
52.2
 
水中主要污染物: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/273377012/QQ/WinTemp/RichOle/Z8YH(IKTZLWF2WY3%60%7B909%7BQ.jpg

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2万

积分

1066

金钱

678

帖子

王者水师

沙发
发表于 2012-8-1 11:19:30 | 只看该作者
帮忙顶一下,什么废水,感觉COD浓度不是很高啊,需要两级UASB吗

3万

积分

3787

金钱

1100

帖子

王者水师

水手

2012年度优秀水友勋章

板凳
发表于 2012-8-2 16:51:32 | 只看该作者
1、你这个主要污染物不是那个专业的谁能知道那是什么东东啊?查半天也不知是什么。 2、看你这分子结构,是不是上个水解酸化什么的,提高下B/C比较靠谱啊。 3、2级UASB串联这么低的COD,不需要吧

1183

积分

149

金钱

105

帖子

白银水师

地板
发表于 2012-8-5 18:07:35 | 只看该作者

造纸废水处理中遇到的棘手问题,请大家帮忙分析分析,急!

我们厂生化采用的A2O,前段时间一直挺正常的,不知怎的近期缺氧池出水挺高COD500左右,原来也就200左右,曝气池出水也随之升高了很多,曝气池泡沫粘茶褐色,二沉池漂很多茶色的浮渣,缺氧池上飘满了浮渣,缺氧池进口PH5.7左右,曝气池溶解氧4.5左右,请大家帮忙分析分析哪里出现了问题,现在我们出水不达标,挺急的

1635

积分

80

金钱

70

帖子

白银水师

5
发表于 2012-8-5 20:52:37 | 只看该作者



你原水的PH 多少?如果6-8之间 不要在调节池 调PH 不然后期形成依赖 你的UASB本身有自身修复的能力 你的PH直线下降 会降到一个极点 不会再降 不管你 怎么加碱都升不上去的 降到一定程度 他会往上升的

569

积分

1

金钱

37

帖子

青铜水师

6
 楼主| 发表于 2012-8-6 14:17:35 | 只看该作者
目前进水COD是不高,集水池水正常情况下是6000mg/L,调试期间有意将进水COD配低的。目前已经在前端加了一个水解酸化池。集水池水泵入水解酸化池酸化后再泵入调节池(酸化池能将原水ph值从8左右降低到5左右),根据需要调节进水COD和PH值,进入厌氧塔。 但目前一是调试中厌氧塔的效率不高; 二是一塔出水PH值不正常,会持续降低。 请侠们帮指点一二

1万

积分

314

金钱

2490

帖子

铂金水师

威武大将军

2012年度优秀水友勋章季度优秀版主勋章

QQ
7
发表于 2012-8-7 10:50:38 | 只看该作者
试试降低水解酸化池的负荷,运行一段时间后慢慢提高负荷。你原水6000,到中和池到了1000多,按道理说你水解酸化池的出水PH不应该降低这么多的。不解?还是你刚开始调试在中和池兑水了?还有就是你的UASB用的什么泥?泥量大小?一般情况下VFA很低的情况下pH不会太低。还有系统开始产气了吗?

569

积分

1

金钱

37

帖子

青铜水师

8
 楼主| 发表于 2012-8-10 16:58:24 | 只看该作者

回复楼上

原水6000,在酸化池酸化cod基本没变化,有时反而升高。中和池1500左右是兑水的结果,有产气气量不大,泥是从一家啤酒厂接种过来的厌氧泥,不是颗粒化污泥,泥量约30%左右 不知哪里能搞到好的污泥,你们一般从哪里接种的哈?

1万

积分

314

金钱

2490

帖子

铂金水师

威武大将军

2012年度优秀水友勋章季度优秀版主勋章

QQ
9
发表于 2012-8-11 08:52:14 | 只看该作者
我们一般是在山东买的颗粒污泥。建议你去看看。那边的人做厌氧相当有一手的。不知道你水解池的HRT是多少?水解池如果没什么效果的话可以考虑在水解池加一部分污泥试试。加大预酸化度试试。

569

积分

1

金钱

37

帖子

青铜水师

10
 楼主| 发表于 2012-8-13 14:37:37 | 只看该作者

回复楼上




persist0:你好!我现在水解池水停留一天,已经加了10%污泥,水解酸化效果应该是有点,水发白,而且有股酸味。。呵呵,貌似有点过了头哦。