水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 2412|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

关于工厂污水处理工程自动控制系统的几个问题

[复制链接]

2766

积分

158

金钱

291

帖子

白银水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-11-13 14:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
我想请教几个污水处理设备自动控制方面几个问题,请专家赐教 1、现在的污水处理项目(工厂废水)自动控制系统都分几种模式?较先进的是怎么控制的? 2、我公司采用的控制方式为中央控制室、现场触摸屏、现场控制开关三级,好像很混乱。一个出问题,都有问题。 所以我想知道这三级应该是怎么样的一个关系?他们之间的联联动和独立都采用怎样的控制方式,怎么样才能保证三者之间既独立又联动?? 3、我公司分几条单独污水处理线,他们之间应该采用何种方式联系好呢??? 非常希望得到专家的解答

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
本杰木 + 5 我很赞同

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2万

积分

2328

金钱

499

帖子

王者水师

沙发
发表于 2008-11-14 17:47:43 | 只看该作者
集中管理,分散控制。管理越集中越好,控制越分散越好。中央控制室集中管理,现场分散控制,每条污水处理线单独控制系统。

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
本杰木 + 3 我很赞同

查看全部

3846

积分

106

金钱

431

帖子

黄金水师

板凳
发表于 2008-11-27 16:15:56 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

污水处理的控制系统大都采用PLC控制系统,目前,全国污水厂采用较多的是西门子的PLC。国内的和利时的PLC也有一定的市场.。人机界面采用的方式有工控机和触摸屏。软件有WICC6.0和PROTOOL等。 中心控制室的操作站、触摸屏、现场开关都是观察和操作用的,他们当中单独有问题时,并不影响现场控制程序的运行。只有当PLC有问题时才会影响整个系统的运行。 在工程开始时就应该确定一个完整的控制方案。 [ 本帖最后由 本杰木 于 2008-11-27 16:17 编辑 ]

3846

积分

106

金钱

431

帖子

黄金水师

地板
发表于 2008-11-27 16:16:28 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

污水处理的控制系统大都采用PLC控制系统,目前,全国污水厂采用较多的是西门子的PLC。国内的和利时的PLC也有一定的市场.。人机界面采用的方式有工控机和触摸屏。软件有WICC6.0和PROTOOL等。 中心控制室的操作站、触摸屏、现场开关都是观察和操作的用的,他们当中单独有问题时,并不影响现场控制程序的运行。只有当PLC有问题时才会影响整个系统的运行。 在工程开始时就应该确定一个完整的控制方案,一般情况是采用PROFIBUS等通讯方式进行通讯。 [ 本帖最后由 本杰木 于 2008-11-27 16:20 编辑 ]

157

积分

0

金钱

13

帖子

初级水师

5
发表于 2010-2-5 17:08:53 | 只看该作者



能不能再详细点啊啊,我好像还试有点不清楚

2万

积分

2328

金钱

499

帖子

王者水师

6
发表于 2010-2-10 09:22:22 | 只看该作者
把你的工艺流程图和自控系统图发给我,可以帮您看看bofengyang@yahoo.com.cn

1万

积分

1240

金钱

1449

帖子

铂金水师

shibing

QQ
7
发表于 2012-12-24 22:08:41 | 只看该作者
是的啊,国内的污水厂那个基本都采用三级控制

2万

积分

2328

金钱

499

帖子

王者水师

8
发表于 2011-10-11 16:55:04 | 只看该作者
比较先进的时模糊控制。现场控制开关是执行层的范畴。触摸屏吗算是现场的操作后监视。中央控制是控制策略的修改、运行数据的采集、事故的报警、运行状况的监视等等……

440

积分

42

金钱

119

帖子

青铜水师

9
发表于 2011-9-15 13:58:29 | 只看该作者
大家多谈谈啊,学习了

2万

积分

2328

金钱

499

帖子

王者水师

10
发表于 2011-8-29 10:28:37 | 只看该作者



把控制策略的程序都编到PLC里,由PLC单独完成。即使上位机不开或有问题,控制照常运行。一般情况触摸屏没啥用的。 [ 本帖最后由 fybo 于 2011-8-29 18:15 编辑 ]

31

积分

53

金钱

1

帖子

初级水师

11
发表于 2011-8-27 00:16:36 | 只看该作者

中央控制室、现场触摸屏、现场控制开关三级关系

这三者是有优先级的关系, 现场开关控制优先级最高,它让设备启动停止,其余两级一点办法都没有,只有它处于远程是,触摸屏和中央控制才有可能控制,一般是在调试或者紧急情况下现场人员来操作的。 现场触摸屏控制和现场开关控制类似,它的优点是图形化,比较直观,另外可以查询报警等,现场开关就无法查询何时报警等, 中央控制只要作用是查看,管理作用,例如200台设备放在不同地点,但在中央控制室就可以知道那些谁启动了,停止了,哪些报警了,何时报警了,管理功能为主,控制功能为辅,甚至不做控制功能。 本人专做自动化工程设计和调试,希望交结同行的朋友,QQ 80023230

1万

积分

1240

金钱

1449

帖子

铂金水师

shibing

QQ
12
发表于 2012-10-28 00:03:24 | 只看该作者
都谈的是高见,我洗耳恭听了啊

1万

积分

1193

金钱

425

帖子

铂金水师

上校

QQ
13
发表于 2012-12-14 13:40:03 | 只看该作者

回复 7# 的帖子

我们这边是中央控制室具有最高优先权啊。
あなたは、すべてあなたを愛ししたいが大好き
You are such a loser, just enjoy the show
控制的稳定性取决于特征方程的根是否具有负的实部。

2万

积分

2328

金钱

499

帖子

王者水师

14
发表于 2012-12-15 20:00:38 | 只看该作者
楼上的,你那是小试,中试,还是正在运行的水厂啊。谁给您们设计的自控系统。现场就地控制是最高优先权。控制策略现场是不能改动的,必须主控室来完成。大的DCS系统,工艺的操作人员只在操作员站控制。系统工程师(自控)才有权在工程师站进行修改程序等
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-25 04:59 , Processed in 0.132764 second(s), 52 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表