举例:一个木寡糖废水,依靠规范、标准和公式设计一下?谁能设计出来? 涉及到工业废水,很多都是靠经验,不确定的东西太多了呀... “无知—做工程—得经验—再应用”,对于一个人确实慢了点,不过人可都是团队里的人哦 但是目前废物点心的团队确实也不少...
清啦

3563

积分

335

金钱

125

帖子

黄金水师

22
发表于 2009-1-7 21:53:09 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2009-1-7 21:40 发表 举例:一个木寡糖废水,依靠规范、标准和公式设计一下?谁能设计出来? 涉及到工业废水,很多都是靠经验,不确定的东西太多了呀... “无知—做工程—得经验—再应用”,对于一个人确实慢了点,不过人可都是团队里的 ...
所以一个国家的标准、规范就是代表他们的技术水平,我们国家也正在逐步完善各方面的标准规范,包括所谓的法律法规!当然我们期盼着我们污水处理行业的应用标准规范的出台!早日结束依靠经验数据的设计指导思想——减少由经验造成的损失啊!

5879

积分

78

金钱

94

帖子

黄金水师

QQ
23
发表于 2009-1-9 08:31:26 | 只看该作者
原帖由 114186067 于 2009-1-7 11:07 发表 通常是按BOD负荷法 也有用污泥龄法 这个在这个论坛上有好多资料啊
这些都太理论化了,BOD负荷法、污泥龄法等等都要用到 BOD5,一般业主提供的水质数据都没有BOD5,就算有那大多数也是估计的,难道每次设计工艺设计者都会去做BOD5,显然是不太可能的,大多数也是估算的。 因此,大多数人都是按经验和停留时间来计算

2万

积分

4988

金钱

1143

帖子

王者水师

24
发表于 2009-1-9 08:43:32 | 只看该作者
原帖由 ychy211314 于 2009-1-9 08:31 发表 这些都太理论化了,BOD负荷法、污泥龄法等等都要用到 BOD5,一般业主提供的水质数据都没有BOD5,就算有那大多数也是估计的,难道每次设计工艺设计者都会去做BOD5,显然是不太可能的,大多数也是估算的。 因此,大 ...
说的没错 可是你可以看看这些参数的取值范围 往往你取的值可能是a,也可能是2a,这样造价就可能提高一倍,对没有太多经验的人又没有理论可讲 个人感觉《活性污泥工艺简明原理及设计计算》这本书书真的很好 建议您也可以看看
任凭弱水三千
我只取一瓢饮

2449

积分

229

金钱

137

帖子

白银水师

QQ
25
发表于 2009-1-12 13:53:18 | 只看该作者



活性污泥看处理什么样的废水 来定HRT 都是不一样的

241

积分

97

金钱

41

帖子

初级水师

26
发表于 2009-1-12 21:55:36 | 只看该作者
根据污泥负荷、污水中有机物浓度来确定。有个公式,大家参考参考: F/M=Ns=Q*La/X*V [kg*BOD/kgMLSS*d] Q---污水流量,m3/d La---原污水有机物浓度,mg/l X---混合液悬浮固体浓度,mg/l Ns是活性污泥法设计和运行的主要参数,一般为0.3~0.5kg*BOD/kgMLSS*d

1万

积分

2453

金钱

404

帖子

铂金水师

27
发表于 2009-1-13 09:41:30 | 只看该作者
活性污泥法有很多形式,形式不同,各种参数取值也不同,这些,在《室外排水设计规范》GB50014-2006中均有明确规定,池容可按污泥负荷法计算,也可按泥令来计算,计算公式,规范中有明确规定,关于参数取值,规范中也有明文规定,例如:普通曝气,污泥负荷为0.2-0.4kgBODkg/MLSS.d,MLSS为1.5-2.5g/l,容积负荷为0.4-0.9kgBOD/M3.d,污泥回流比为25-75%,有了这些参数,计算池容是完全可以作到的,当然,参数取值,例如污泥负荷的取值,0.2-0.4,到底应该取多少,0.2,0.3还是0.4,这就要根据经验取定,也可参考国内类似工程经验取值,应该是比较容易的。

1

积分

11

金钱

1

帖子

小小水师

28
发表于 2009-1-19 11:22:04 | 只看该作者
呵呵,看了这么多,有点晕,还是先看看《活性污泥工艺简明原理及设计计算》书吧

4万

积分

2911

金钱

4877

帖子

王者水师

29
发表于 2009-1-19 12:04:17 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2009-1-7 20:56 发表 你做了一个工程,成功了,获得参数,应用于下一个工程。
这叫积累工作经验吧!

680

积分

98

金钱

19

帖子

青铜水师

30
发表于 2009-1-21 12:06:59 | 只看该作者



楼上说的《活性污泥工艺简明原理及设计计算》在那可以下载

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

31
发表于 2009-1-21 12:50:17 | 只看该作者
本论坛即有,请使用论坛搜索功能查找

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
32
发表于 2009-2-3 20:23:50 | 只看该作者
说的很有道理啊,确实是规范都比较笼统,具体设计还需要经验啊,说到底经验也只是将规范的范围缩小化,也很少能超出这个框框,若要是超出了,不是设计错了那就是新工艺诞生了,呵呵

2395

积分

51

金钱

129

帖子

白银水师

33
发表于 2009-2-6 12:04:53 | 只看该作者
拉个沙发,好好学习学习!!!!

257

积分

3

金钱

13

帖子

初级水师

34
发表于 2009-2-8 19:03:05 | 只看该作者
好好,学习

241

积分

97

金钱

41

帖子

初级水师

35
发表于 2009-2-11 09:28:18 | 只看该作者
曝气池用容积负荷Fv每立方米曝气池每日所承担的有机物BOD5的千克数即: Fv=QLi/V=Fw.Nw(KgBOD5/m3.d) Q=曝气池的设计流量m3/s li=曝气池进水有机物BOD5浓度Mg/l nW= 曝气池混合液污泥(MLSS)浓度Mg/L V=曝气池有效容积M3 还有一种污泥负荷: 污泥负荷FW;每千克活性污泥每日所承担的有机物的千克数,公式为: FW=QLi/NW.V(KgBOD5/Kgmlss.d) 一般活性污泥的负荷控制在0.3kgBOD5/MLSS.d 最低到0.05---0.1左右 属延时曝气法最高可达2左右

1458

积分

71

金钱

176

帖子

白银水师

36
发表于 2010-5-26 20:38:56 | 只看该作者
看了楼主的帖子又学到不少好东西。顶

358

积分

29

金钱

14

帖子

初级水师

37
发表于 2010-6-22 10:38:25 | 只看该作者
我一般都是用处理量*停留时间=池容