水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: murder
打印 上一主题 下一主题

[原创] 崩溃的UASB调试热身贴!

[复制链接]

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

41
发表于 2009-5-4 12:24:45 | 只看该作者



看到了你们的污水站现场啦,确实需要好好的整理一下啦! 厌氧反应中还需要注意盐度的问题,如果盐度太高,一样会影响。当然生化系统也会受到影响。 另外硫酸离子的浓度应该严格控制,否则将会给厌氧带来毁灭性的后果。 继续关注中。 另外楼主的资料做的太漂亮啦,我就是不会写这些东西。

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
yoruba + 5 我很赞同

查看全部

清啦

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

42
发表于 2009-5-4 12:27:31 | 只看该作者
另化工废水的一般经验来说,对于营养物质的缺少比较显见。好样系统需要增加投加氮和磷的计量装置。参考!

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

43
发表于 2009-5-4 16:39:47 | 只看该作者
他说的有道理。不过A池未必要脱氮,如果不是很大的话,又可以起到水解作用,另当别论。

51

积分

-1

金钱

1

帖子

企业用户

44
发表于 2009-5-8 17:27:49 | 只看该作者
楼主有很好的领导力,综合分析结合实际操作的能力。为你自豪。

3万

积分

646

金钱

482

帖子

王者水师

小半个污师

QQ
45
发表于 2009-5-8 19:25:02 | 只看该作者

活性污泥法了接触氧化法是否可以串联?




我另开了一贴,就是好氧的改造问题:http://www.chinacitywater.org/bbs/redirect.php?tid=130703&;goto=lastpost#lastpost 活性污泥法了接触氧化法是否可以串联?
本文出自: 水世界网 作者: tianqiang0316 点击率: 14
由于接触氧化法维护保养困难,现打算把接触氧化法变为活性污泥法,为保险起见,是否可以先将部门池子改为活性污泥法? 第一种方法:接触氧化-活性污泥-二沉池 接触氧化-活性污泥-二沉池.png (4.31 KB) 2009-5-8 12:04 第二种方法:污性污泥-接触氧化-二沉池,活性污泥出来的SV是否会堵塞接触氧化池,或者发生污泥膨胀,或者生物摸太厚? 污性污泥-接触氧化-二沉池.png (4.38 KB) 2009-5-8 12:04 搜索更多相关主题的帖子: 氧化法 活性污泥

3万

积分

646

金钱

482

帖子

王者水师

小半个污师

QQ
46
发表于 2009-5-8 19:56:17 | 只看该作者

清池时的注意事项?

UASB里有可燃气体和有毒气体,A/O池也可能中毒,请问下各位老师清池时都要有哪些注意事项,感谢!!!

3万

积分

646

金钱

482

帖子

王者水师

小半个污师

QQ
47
发表于 2009-5-8 20:07:44 | 只看该作者
清池时有很多污泥要压,但一台带机肯定不够,是否可以使用箱式压滤机? 请教个一直很疑惑的问题: 箱式压滤机与带式压滤机有什么区别?箱式压滤机是否可以用来压剩余污泥?为什么大多数都用带机? 本主题已经另开一贴: http://www.chinacitywater.org/bb ... o=lastpost#lastpost

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

48
发表于 2009-5-8 20:30:22 | 只看该作者
原帖由 tianqiang0316 于 2009-5-8 19:56 发表 UASB里有可燃气体和有毒气体,A/O池也可能中毒,请问下各位老师清池时都要有哪些注意事项,感谢!!!
这个问题,应该是安全的事情,首先放完水后,一定要用水清洗,并且用气体检测仪进行检测,此处要用到电焊,安全第一,一定要注意。

3万

积分

646

金钱

482

帖子

王者水师

小半个污师

QQ
49
发表于 2009-5-8 20:35:39 | 只看该作者
原帖由 wthttkl123 于 2009-5-8 20:30 发表 这个问题,应该是安全的事情,首先放完水后,一定要用水清洗,并且用气体检测仪进行检测,此处要用到电焊,安全第一,一定要注意。
谢谢,因为我们是安全部门,但这种事情从来没做过,所以心里没底,事故不能发生在我们部门吧,我的措施如下: 1.加NaOH将UASB的pH调到12,沉淀,将上清液打到好氧系统; 2.将泥打到絮凝池,箱式机压; 3.动火作业、限入空间作业证清池作业; 4.接种恢复。 不知可行否?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

50
发表于 2009-5-9 12:57:18 | 只看该作者



做个活鸡试验不就得了,用得着这么费劲?

3万

积分

646

金钱

482

帖子

王者水师

小半个污师

QQ
51
发表于 2009-5-10 21:12:25 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2009-5-9 12:57 发表 做个活鸡试验不就得了,用得着这么费劲?
好办法!

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

52
发表于 2009-5-11 15:13:23 | 只看该作者
今天才上网看到,可能楼主已经开始施工啦,个人认为安全上的事情还是谨慎一点,如果可以进行通风还是有必要的。个人意见。是否水洗,看情况啦。
ferrumwoo 该用户已被删除
53
发表于 2009-5-15 12:29:33 | 只看该作者
好帖,学习中!!!!!!!!!!

759

积分

34

金钱

57

帖子

青铜水师

54
发表于 2009-5-21 00:13:43 | 只看该作者
好氧剩余污泥培养厌氧污泥当然可以,只是时间问题;同理,好氧活性污泥也可以用厌氧污泥来培养,也只是时间问题。

759

积分

34

金钱

57

帖子

青铜水师

55
发表于 2009-5-21 00:20:27 | 只看该作者
有没有UASB进水降热器啊,自动温度控制系统? 我这里进水温度超40摄氏度 呵呵

759

积分

34

金钱

57

帖子

青铜水师

56
发表于 2009-5-21 00:22:55 | 只看该作者
版主能不能介绍一下生物铁的相关信息?谢谢

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

57
发表于 2009-5-22 22:01:11 | 只看该作者
最近没有看到楼主的信息啦,希望调试好后大家分享一下啊。

8132

积分

731

金钱

823

帖子

黄金水师

闭关修炼中···

58
发表于 2009-5-26 15:56:43 | 只看该作者
看了帖子 看得出来 余版是高人啊! 佩服佩服! 本帖算得上是水世界的好贴 值得学习!!
戒骄戒躁;自律慎独

3万

积分

646

金钱

482

帖子

王者水师

小半个污师

QQ
59
发表于 2009-5-31 11:08:10 | 只看该作者
曝气池水变为灰黑,黑色逐渐加深,这是什么原因?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

60
发表于 2009-5-31 17:26:26 | 只看该作者
查查进水COD是否过高,DO是否偏低。以及厌氧是否跑泥。