发表于 2009-5-31 17:47:44 | 只看该作者



回答简单明了。好!
清啦

3万

积分

646

金钱

482

帖子

王者水师

小半个污师

QQ
62
发表于 2009-5-31 21:54:31 | 只看该作者
谢谢。 估计这两天A池改造为O池,加大曝气,导致出水变黑; 另外,UASB清池(关闭一组),导致进水负荷增加也可能是其中一个原因。 两个原因都没有行之有效的解决方法。

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

63
发表于 2009-6-1 19:50:01 | 只看该作者
进水负荷突然变高造成的,只有一个方法降低进水负荷,否则系统将会难以收拾。 至于第一个原因的话,继续曝气,需要一段时间颜色可以变化。

3万

积分

646

金钱

482

帖子

王者水师

小半个污师

QQ
64
发表于 2009-6-1 21:51:58 | 只看该作者

污水处理站操作规程

今天起草了一下污水处理站操作规程,操作记录还没有完善,一些细节可能也需要再审核,请大家帮忙找下毛病。

污水处理站SOP.rar

68.91 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 金钱 -1

3万

积分

646

金钱

482

帖子

王者水师

小半个污师

QQ
65
发表于 2009-6-2 17:34:54 | 只看该作者

操作规程附件及记录




操作规程附件及记录

工艺安全操作规程.rar

579.08 KB, 下载次数: 397, 下载积分: 金钱 -1

附件及记录

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

66
发表于 2009-6-2 22:25:48 | 只看该作者
楼主,看了一下楼上的操作规程,又重新看了一下整个污水处理处理工艺。对于处理效果保留一下意见,希望楼主也能够把你的运行情况及时通报。主要影响因素: 1、铁碳微电解的作用,根据经验,效果开始比较好,不知楼主现在的运行情况如何? 2、对于经常更换产品的公司来说,UASB的稳定性就比较难解决,但是4000多的水出来3000,还是有一定的保证(你的这个停留时间比我们的长一天,估计效果比我们的要好些),继续关注。 3、温度控制方面,我们控制的温度为34度左右,请参考!如果没有高的去除率,那可以不考虑。 4、挥发酸(VAF)的控制并没有经验,希望能够从你那有些了解。但是出水的悬浮物的多少应该引起注意,水量的大小流量不可瞬间加大或者减小,对系统影响较大。 5、如果楼主能够提供催发氧化的图纸,非常高兴。 另外不知道楼主现在的成本如何?

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

67
发表于 2009-6-2 22:39:53 | 只看该作者
对于楼主提到的工艺安全操作规程,我们称之为运行记录统计,开始我们的运行统计也如此,认为分门别类较好适用,但是经过一段时间后还是修改了,做成一个表格,一天一计,当然这里面也需要区分:设备分为巡检、检修以及故障分析表格;运行中的监测数据以及物料的使用情况统计在一起;以上参考!

3万

积分

646

金钱

482

帖子

王者水师

小半个污师

QQ
68
发表于 2009-6-3 11:38:42 | 只看该作者

回复 66# 的帖子

1.微电解更换铁炭之后效果不错,需要经常监测,需做小试来验证,判断COD去除率,及BOD提升情况。但实际上我们没做。 2.UASB的去除率就在20%左右,所以才重新调试。 3.冬天温度控制在30度,夏天不管,据说最佳温度是35-37度。 4.VFA监测我们也没做,因为现在相当于一个水解酸化池,做VFA意义不大。出水SS,我们准备使用2小时沉降比来判断。进水则控制在20方/小时左右。 5.催化氧化已经停用,回头找个图发给你。

3万

积分

646

金钱

482

帖子

王者水师

小半个污师

QQ
69
发表于 2009-6-3 11:39:25 | 只看该作者
原帖由 wthttkl123 于 2009-6-2 22:39 发表 对于楼主提到的工艺安全操作规程,我们称之为运行记录统计,开始我们的运行统计也如此,认为分门别类较好适用,但是经过一段时间后还是修改了,做成一个表格,一天一计,当然这里面也需要区分:设备分为巡检、检修以 ...
这些记录我们会分别挂在相关设备的旁边,但记录多了是有点复杂,运行一段时间之后再说吧。

6984

积分

708

金钱

508

帖子

黄金水师

70
发表于 2009-6-3 12:01:11 | 只看该作者



关注......................... .

5717

积分

296

金钱

994

帖子

黄金水师

71
发表于 2009-6-3 21:28:18 | 只看该作者
不知楼主的UASB停留时间为多少,现在我才明白,进水8000mg/l,出水可以达到1000mg/l一下,我们废水生化性极差,水解酸化+UASB 总停留时间在20天左右,处理效果很好。因此污水处理需要我们加大基础设施的投资,有多少投入才有多少回报。 对于贵公司的微电解,我还是非常感兴趣,不知道是否可以分享,我们的刚开始处理效果还可以,但是后来效果就没有。因此非常想了解一下。

6373

积分

23

金钱

206

帖子

黄金水师

72
发表于 2009-6-6 08:42:21 | 只看该作者
非常需要,谢谢

1万

积分

64

金钱

597

帖子

铂金水师

73
发表于 2009-8-21 14:54:18 | 只看该作者
非产关注这个帖子谢谢继续

745

积分

21

金钱

90

帖子

青铜水师

74
发表于 2009-8-31 14:14:27 | 只看该作者
好的资料,正在搞UASB设计,收下了!

1万

积分

42

金钱

184

帖子

铂金水师

QQ
75
发表于 2009-9-1 17:09:56 | 只看该作者
哎 我正在做UASB的实验,没有达到预期的效果,也就起了水解酸化的效果。头疼,

1077

积分

35

金钱

54

帖子

白银水师

76
发表于 2009-9-6 15:16:58 | 只看该作者
原帖由 tianqiang0316 于 2009-2-22 11:55 发表 简介:我公司是一家医药化工企业,经过一个月的摸底发现,污水处理厂运行三年来,厌氧UASB系统去除率几乎为零,相当于一个调节池,而目前生产饱和,处理能力严重不足,急需调试好UASB。我2004年环境工程毕业,但从来 ...
你们公司UASB的效率也太差了,有效容积是我们的两倍,容积负荷却只有我们的一半 有效反应容积 650m3 有效水容积 780 m3 容积负荷 7.0kg COD/(m3·d)

2万

积分

98

金钱

1102

帖子

王者水师

77
发表于 2009-9-9 15:11:02 | 只看该作者
我现在运营的一个UASB也出现问题,效率下降很低,挂填料的,以前都没有开循环泵,我建议开循环泵,看看有没有影响了。

8万

积分

4227

金钱

4743

帖子

超凡水师

QQ
78
发表于 2009-9-9 19:01:32 | 只看该作者
大家继续讨论,我也遇到一个,厌氧几乎没什么去除率,相当于调节池 进生化后,泡沫特多,每天扫死泥 二沉池也是老堵,四个排泥管,堵了两根,上面厌氧的块状浮泥老往外流 老式板框压滤机,工作量太大,污泥液从板与板之间往外喷

8万

积分

4227

金钱

4743

帖子

超凡水师

QQ
79
发表于 2009-9-10 10:35:03 | 只看该作者

回复 77# 的帖子

UASB,不循环,那厌氧的泥会不会全沉在下面结块了

497

积分

61

金钱

133

帖子

青铜水师

80
发表于 2009-9-14 11:29:44 | 只看该作者
这样的案例太好了 可以学到好多东西