各位水友帮我解决一个问题,我单位采用的是反渗透+混床制纯水工艺,但出水PH值一直在5-6之间,无法满足生产要求,我只能采用人工投加方式调整,请教各位水友,此类现象如何才能解决?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

11万

积分

1万

金钱

1万

帖子

超凡水师

财富勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章

沙发
发表于 2009-3-1 07:10:14 | 只看该作者

回复 14# 的帖子

加液氨对锅炉无影响,主要对给水管道起到防腐作用

11万

积分

1万

金钱

1万

帖子

超凡水师

财富勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章

板凳
发表于 2009-3-1 07:10:59 | 只看该作者

回复 15# 的帖子

化验一下混床进水是什么情况,大家一块讨论一下!

394

积分

97

金钱

27

帖子

初级水师

地板
发表于 2009-2-23 12:12:01 | 只看该作者
二级反渗透中间加碱或脱气

4862

积分

100

金钱

424

帖子

黄金水师

5
发表于 2009-2-23 15:50:45 | 只看该作者



在一级反渗透产水母管处加碱

2406

积分

495

金钱

211

帖子

白银水师

6
 楼主| 发表于 2009-2-23 16:15:02 | 只看该作者

回复 3# 的帖子

是的,我是在中间水箱内加碱的,但是不好控制,有没有更先进的方法。

394

积分

97

金钱

27

帖子

初级水师

7
发表于 2009-2-24 17:38:20 | 只看该作者
为什么在水箱里加?这样怎么能控制投加量呢?通常都是加到一级反渗透产水管,加药泵和反渗透系统-eg高压泵-联动。调试时根据产水量,pH等来调整加药泵出力。原水水质相对稳定时你调整好之后pH基本也是稳定的

11万

积分

1万

金钱

1万

帖子

超凡水师

财富勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章

8
发表于 2009-2-24 18:34:04 | 只看该作者
在产水管道上加要比中间水箱加耗药量大,但是易控制、效果好!

11万

积分

1万

金钱

1万

帖子

超凡水师

财富勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章

9
发表于 2009-2-24 18:35:12 | 只看该作者
另外不知楼主要控制在多少?混床出水加液氨不可以吗?

2406

积分

495

金钱

211

帖子

白银水师

10
 楼主| 发表于 2009-2-25 09:04:36 | 只看该作者

回复 7# 的帖子




谢谢数字版主的提醒,我也给领导提出过这个建议,但是领导说会对下游工序造成不利因素,我们是搞氯碱化工生产的,后面有很多的纯水用户,我也就没在问了,公司领导要求我们将PH值控制在7-8之间。

6554

积分

405

金钱

268

帖子

黄金水师

助理工程师

11
发表于 2009-2-26 10:08:56 | 只看该作者
加个加碱计量泵,嘿嘿~~~
天然气也贵了,还是加油吧!哈哈~~~~

1万

积分

185

金钱

286

帖子

铂金水师

12
发表于 2009-2-26 17:38:49 | 只看该作者

与7楼8楼聊天

反渗透膜离子在浓水段浓缩,而二氧化碳又可穿透膜,加之有不少反渗透装置为防垢进水还加酸,因此淡水的PH就比较低。7楼提到加液氨方法可以有条件考虑,液氨是挥发性的,NH4OH=NH3+OH,电力行业可以采用是因为给水加氨后凝汽器是真空运行,有脱气作用,NH3挥发了,PH提高了。8楼所说的工艺流程中请看一看,是否有具备热力除氧工艺或真空除气的条件,如果有完全可以考虑采用7楼提出的建议。

3万

积分

9428

金钱

1766

帖子

王者水师

QQ
13
发表于 2009-2-26 17:54:34 | 只看该作者
原帖由 zhuh4405 于 2009-2-26 17:38 发表 反渗透膜离子在浓水段浓缩,而二氧化碳又可穿透膜,加之有不少反渗透装置为防垢进水还加酸,因此淡水的PH就比较低。7楼提到加液氨方法可以有条件考虑,液氨是挥发性的,NH4OH=NH3+OH,电力行业可以采用是因为给水加氨 ...
楼上的分析得太好了

3万

积分

4547

金钱

314

帖子

王者水师

14
发表于 2009-2-26 17:58:09 | 只看该作者
加氨水来调整ph值.

73

积分

25

金钱

5

帖子

初级水师

15
发表于 2009-2-26 21:43:47 | 只看该作者
如果对水质不是很高的情况下,可以在进入除盐水箱之前加入液氨 这样可以调整PH值

1万

积分

45

金钱

385

帖子

铂金水师

做牛A与牛C之间的人

16
发表于 2009-2-27 16:57:17 | 只看该作者
如果是进锅炉的话,加液氨有影响吗?

1万

积分

45

金钱

385

帖子

铂金水师

做牛A与牛C之间的人

17
发表于 2009-2-27 16:58:11 | 只看该作者
混床出水PH在4左右,有没有可能是阴床出问题了?

1万

积分

185

金钱

286

帖子

铂金水师

18
发表于 2009-3-1 21:04:48 | 只看该作者

原则系统探讨

建议反渗透和混床之间设置除二氧化碳工艺,问题还是我在10楼说过的,二氧化碳可以穿透反渗透膜。我本人搞电力行业水处理,目前大机组的锅炉补给水处理的反渗透如后续除盐采用离子交换,一般都是阳-脱碳-阴-混,或脱碳-阳-阴-混。在我接触过的小工程中,曾有人和我提起过由于想节省资金,最初反渗透后直接进混床,但出水始终不能合格,后增加脱碳工艺,混床出水就合格了。可以通过一些水质指标的化验认识一下这个问题。

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
膜法师hong + 5 有道理

查看全部

6648

积分

303

金钱

455

帖子

黄金水师

19
发表于 2009-3-3 14:11:03 | 只看该作者
不知道你的水量多大,我以前专门做除盐水精制的,稍微能提高ph,从6左右提高到7.2-7.4。要是水量不大于20t/h倒是好处理,再大了投资不太经济。xa3115@126.com。 [ 本帖最后由 txxmei2007 于 2009-7-23 10:47 编辑 ]
有时候,幸福会给人温柔一刀。
*************************
*  esunz@163.com*
*************************

11万

积分

1万

金钱

1万

帖子

超凡水师

财富勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章

20
发表于 2009-3-3 16:46:05 | 只看该作者

回复 19# 的帖子

介绍点经验大家学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-9 00:46 , Processed in 0.165958 second(s), 59 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表