发表于 2009-3-17 14:51:14 | 只看该作者



加强排泥,增强生物接触氧化池中生物膜的活性
清啦

1万

积分

2244

金钱

918

帖子

铂金水师

22
发表于 2009-3-17 17:54:18 | 只看该作者
创新革面,经验分享。

1万

积分

2244

金钱

918

帖子

铂金水师

23
发表于 2009-3-17 17:56:26 | 只看该作者
A/O的pH大幅下降是什么意思,
创新革面,经验分享。

3644

积分

357

金钱

48

帖子

黄金水师

24
发表于 2009-3-17 21:34:43 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

1、你们最近天气气温变化是否比较激烈?2、能肯定不是丝状菌引起的?3、投加絮凝剂一定要慎重,4、可以考虑加大好氧排泥,降低污泥浓度

4576

积分

31

金钱

352

帖子

黄金水师

25
发表于 2009-3-18 14:59:58 | 只看该作者



沉降比在95以上应该是污泥膨胀了,, A/O池的PH是多少。 在酸性条件下,丝状菌占优势的。 试下加大污泥回流,排泥时间间隔稍微减小一点。

434

积分

20

金钱

28

帖子

青铜水师

26
 楼主| 发表于 2009-3-20 11:54:09 | 只看该作者

回复 24# 的帖子

天气变化有,但不算剧烈,丝状菌存在,但数量不是很大,多少数量的丝状菌能引起如此高的污泥膨胀?请赐教。

434

积分

20

金钱

28

帖子

青铜水师

27
 楼主| 发表于 2009-3-20 11:54:43 | 只看该作者

回复 22# 的帖子

意思是PH值下降的6.0一下。

434

积分

20

金钱

28

帖子

青铜水师

28
 楼主| 发表于 2009-3-20 11:57:25 | 只看该作者

回复 25# 的帖子

目前池内PH值在7.2~7.4之间。排泥是连续的,但是排泥量远远不够,污泥回流一直在200%,污水回流目前调整到400%,前期运行在200%左右。

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
29
发表于 2009-3-20 12:00:18 | 只看该作者
污泥回流200%,污水回流200%,干什么?
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

4万

积分

195

金钱

5777

帖子

王者水师

吃饱睡觉

30
发表于 2009-3-22 11:51:34 | 只看该作者



原帖由 cygyc-gc 于 2009-3-20 12:00 发表 污泥回流200%,污水回流200%,干什么?
应该是稀释和调整停留时间用的。
 没个性没签名

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

31
发表于 2009-3-22 13:21:40 | 只看该作者
原帖由 zhouyihan 于 2009-3-22 11:51 发表 应该是稀释和调整停留时间用的。
乱弹琴,以后别说你干调试的

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
32
发表于 2009-3-22 13:30:17 | 只看该作者
亦寒版主没有明白我的意思,我想问问,楼主为什么如此回流?
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。
wdj20000 该用户已被删除
33
发表于 2009-3-22 14:56:18 | 只看该作者
是不是MLSS为5000的污泥负荷不起进水COD1000的进水呢?所以,,污水中的活性污泥发生膨胀,,死亡,,现在,,,污水中,活性污泥的成分很少了,,,必需先培养出活性污泥来,再采取别的措施,,否则,你所做的那些措施,不都是白费吗?别把复杂的问题简单化,也别把简单的问题复杂化!

2万

积分

1550

金钱

634

帖子

王者水师

水卒

QQ
34
发表于 2009-3-22 20:13:34 | 只看该作者
个人认为MLSS为5000是不是太大了,沉降不下来随水流的搅动随水流出是肯定的,是否从降 低MLSS考虑呢

434

积分

20

金钱

28

帖子

青铜水师

35
 楼主| 发表于 2009-3-24 11:45:02 | 只看该作者

回复 29# 的帖子

回流污泥和污水的目的是为了氨氮的去除,回流量是根据时间调整的。

434

积分

20

金钱

28

帖子

青铜水师

36
 楼主| 发表于 2009-3-24 11:48:17 | 只看该作者

回复 33# 的帖子

负荷不是根据污泥浓度确定的,还有池容,现在的负荷不是问题,可以保证正常。

434

积分

20

金钱

28

帖子

青铜水师

37
 楼主| 发表于 2009-3-24 11:50:55 | 只看该作者

回复 34# 的帖子

确实太高了,正在采取措施降低污泥浓度,但是进展比较慢,效果还不明显。现在通过小试发现,对池子采取间歇曝气的方式,钟虫的出现速度比较快,但是部分活性较差,正在考虑采取间歇运行方式,主要考虑到二沉池的反硝化上浮现象,间歇时间的确定有待考虑。

434

积分

20

金钱

28

帖子

青铜水师

38
 楼主| 发表于 2009-3-24 11:52:31 | 只看该作者

最近比较忙

被污泥折腾惨了,上网时间有点少,大家有什么疑问和好的建议,请及时提出,我尽量及时回复。

6969

积分

218

金钱

297

帖子

黄金水师

39
发表于 2009-3-26 21:51:17 | 只看该作者
沉降比在95以上应该是污泥膨胀了吧,闷爆下,再多拍点泥试试
做能做好的事,做好能做的事。

434

积分

20

金钱

28

帖子

青铜水师

40
 楼主| 发表于 2009-3-27 10:10:11 | 只看该作者

回复 39# 的帖子

已经在排了,主要看有没有更好的方法。