我厂是AA/O工艺生活污水,设计能力1万吨,进水cod60左右,氨氮12左右,总磷1.4左右,进水每小时300吨,一天运行19小时,污泥浓度4200左右,每天排泥3小时,do在1-2之间,外回流24小时运行,平时是加葡萄糖补充碳源。 目前出现的情况是(1):sv30早上开始沉降较慢,30分钟后在62,下午会好点在35左右 (2):二沉池出现泥面高,因平时加除磷剂,能清楚的看到水平下1米处泥层,像云朵一样的翻滚,有一次还出现了整体污泥流出二沉池隘口。当时考虑到二沉池出泥不畅通,已经连续二次出二沉池进行排清污泥至出清水为止。结果还是出现泥层较高,急急急。。。。。请问是活性污泥出现问题了?还是二沉池出现问题了呢?还是和现在的温度有关呢?请明示

顶一下

参与人数 2金钱 +6 UP值 +1 收起 理由
污水处理工程师 + 1 很给力!
金不换 + 6 原创内容

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
沙发
发表于 2014-11-17 16:13:18 | 只看该作者
进水浓度这低,污泥浓度这高,要补多少C才行啊。先看一下生物相,通常这种情况污泥絮体较碎。团块污泥多,不会出现跑泥现象。个人感觉还是先降降污泥浓度吧。我们这以前污泥膨胀时候经常跑泥。

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
板凳
发表于 2014-11-17 16:14:16 | 只看该作者
还有就是下午时沉降比会好,为什么不连续运行一下试试啊,那怕一天都知道行不行啊。

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
地板
发表于 2014-11-19 12:05:38 | 只看该作者
先排泥,附助加除磷剂(絮凝剂),生化作用加强后,除磷剂的量就可以降低了。

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
5
发表于 2014-11-19 12:04:36 | 只看该作者



你可以不加除磷剂投普通的絮凝剂看看,效果是一样的。

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
6
发表于 2014-11-19 12:03:45 | 只看该作者
证明你的生化效果很差,除磷剂基本上就是絮凝剂,就是靠絮凝降低出水浊度的。

336

积分

14

金钱

11

帖子

初级水师

7
发表于 2014-11-18 14:42:47 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

问一下,在你非运行时间里,是停进水,停曝气吗?回流什么的都停了?

338

积分

1

金钱

16

帖子

初级水师

8
发表于 2014-11-25 21:45:14 | 只看该作者
内容污泥回流够吗

216

积分

0

金钱

31

帖子

初级水师

9
发表于 2014-11-18 14:26:42 | 只看该作者
个人认为,这个好像还蛮有用的
haojun201287 该用户已被删除
10
发表于 2014-11-24 21:36:28 | 只看该作者



只要氨氮不受影响,污泥浓度就足够了~
haojun201287 该用户已被删除
11
发表于 2014-11-24 21:35:20 | 只看该作者
原帖由 a719951978 于 2014-11-19 10:36 发表 我们的处理效果还是不错的,氨氮出口只有0.0几,磷要达一级a,我们是加除磷剂的,主要是现在,只要不加除磷剂,出水就有很多小絮体走二沉池跑出去并且水红烛,目前24小时运行,加大排泥
负荷太低造成污泥解体~自然会有细小的污泥絮体随水流走~
haojun201287 该用户已被删除
12
发表于 2014-11-24 21:33:48 | 只看该作者
原帖由 a719951978 于 2014-11-17 20:39 发表 正在24小时运行观察,谢谢,像我们这么低的进水浓度,请问污泥浓度和DO控制在多少为好呢
DO控制的还可以,污泥浓度在3000左右,4000+有点高~

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
13
发表于 2014-11-18 20:28:32 | 只看该作者
控制污泥浓度主要是为了除氮。先降到2一3g/L看看。要逐步降浓度。

2328

积分

198

金钱

15

帖子

白银水师

14
发表于 2014-11-20 09:40:33 | 只看该作者

回复 14# 的帖子

谢谢,天气降温了,我又怕污泥浓度低了,处理效果更差,和污泥不见涨,

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
15
发表于 2014-11-18 20:25:34 | 只看该作者
最稳妥的方法是逐步降污泥浓度,降时注意氮磷的去除效果。以找到适合自己污水的污泥浓交。

2328

积分

198

金钱

15

帖子

白银水师

16
发表于 2014-11-19 10:36:07 | 只看该作者

回复 8# 的帖子

我们的处理效果还是不错的,氨氮出口只有0.0几,磷要达一级a,我们是加除磷剂的,主要是现在,只要不加除磷剂,出水就有很多小絮体走二沉池跑出去并且水红烛,目前24小时运行,加大排泥

2328

积分

198

金钱

15

帖子

白银水师

17
发表于 2014-11-19 10:29:50 | 只看该作者

回复 7# 的帖子

回流不停,进水和曝气是停的

2328

积分

198

金钱

15

帖子

白银水师

18
发表于 2014-11-17 20:39:24 | 只看该作者

回复 3# 的帖子

正在24小时运行观察,谢谢,像我们这么低的进水浓度,请问污泥浓度和DO控制在多少为好呢

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
19
发表于 2014-11-17 18:38:44 | 只看该作者
1、温度; 2、污泥浓度; 3、投加除磷药剂 以上三种情况都可能出现,试着调整一下污泥浓度和曝气的情况。有机负荷太低了。