在有机废水处理的调试、运行过程中,大家一般都会检测哪些指标以监测工艺的运行?同时请谈谈在调试、运行过程中检测指标的一些看法,如指导意义、异常反馈效率等。
多选投票: ( 最多可选 12 项 ), 共有 70 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2250

积分

44

金钱

100

帖子

白银水师

沙发
发表于 2012-2-16 09:57:01 | 只看该作者
测VFA时误差太大,不考虑操作误差,怎么减少其他方面的误差?

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
板凳
发表于 2009-8-13 23:52:11 | 只看该作者
针对你的处理要求及运行要求,这些项目其实都重要。
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

27

积分

10

金钱

12

帖子

初级水师

地板
发表于 2010-5-8 13:00:19 | 只看该作者
不同的污水,有不同的要求

598

积分

360

金钱

135

帖子

青铜水师

5
发表于 2011-11-1 15:03:12 | 只看该作者



有些时候需要看的很多,有些很简单

2250

积分

44

金钱

100

帖子

白银水师

6
发表于 2010-12-14 14:02:02 | 只看该作者
有时候做COD时,滴定的时候会变浑浊,有说是因为氯离子的缘故,可是相同的水样为什么有的变混有的不变那!碰见好几次了,一直都有疑惑!

7万

积分

88

金钱

1423

帖子

超凡水师

小兵

QQ
7
 楼主| 发表于 2010-12-28 13:39:45 | 只看该作者
原帖由 lxd820304 于 2010-12-14 14:02 发表 有时候做COD时,滴定的时候会变浑浊,有说是因为氯离子的缘故,可是相同的水样为什么有的变混有的不变那!碰见好几次了,一直都有疑惑!
我最近做COD也遇到这种情况,我的解释是,相同水样不变混的氯离子被屏蔽了。因为每个水样你的操作都不尽相同,硫酸汞的投加量,以及加硫酸汞后是否摇匀了再进行下一步操作等。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
8
发表于 2012-10-19 09:30:02 | 只看该作者
有厌氧如IC和UASB的设备才监测挥发酸。